    سلام دوستان.یه موتور 132KWدارم که داره با کابل 70*3 درفاصله 175متری با امپر 200کار میکنه.اگه بخوام جای این موتور یک موتور 160KWقرار بدم مشکلی پیش میاد :question:

    #2
    پاسخ : انتخاب کابل

    همین جوری هم سایز کابل پایینه :mrgreen:

    اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : انتخاب کابل

      بله صد در صد
      کابل 70 تو فاصله 150 متری 166 آمپر تحمل میکنه.یعنی تفریبا با جریان راه اندازی این کابل برای کار شما خوب نبود و باید از سایز 95 استفاده می کردید.فقط جریان نامی موتورتون 235 آمپر فکر کنم باید بکشه.شانس آوردید تاحالا موتورتون overload نکرده و از کابلتون دود بلند نشده.
      حالا که میخواهید 160 کیلووات (280.90 آمپر) بذارید باید کابلتون رو یا 120*3 (با تحمل آمپر 270.80 ) انتخاب کنید یا 150*3 (با تحمل آمپر 330).
      کاربراني که از اين پست تشکر کرده اند:

      من،تو،او،ما،شما،ايشان و چند نفر از دوستان و همشهريان محترم،الاالخصوص کسبه محل

      براي اين ارسال, 99999999 کاربر تشکر اهداء کرده است.

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : انتخاب کابل

        با سلام

        آقای حامد خان می شه بپرسم آمپراژ تحملی کابل 120*3 که بدست آوردید 270.80 چطوری بدست آوردید برام جالب بود ؟؟ با تشکر