رفع نوسانات برق خروجی DG

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    رفع نوسانات برق خروجی DG

    رفع نوسانات برق خروجی DG

    در محیط صنعتی هست این DG و میخایم برق خروجیش بدون نوسان باشه مشکل از کجاس و چه راهی پیشنهاد میکنین؟

    #2
    پاسخ : رفع نوسانات برق خروجی DG

    سلام

    میشه بیشتر توضیح بدید DG مخفف چه چیزی است تا کمکتون کنم.

    شاد باشید

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : رفع نوسانات برق خروجی DG

      منظور از DG دیزل ژنراتور هستش
      مدتی امکان کانکت شدن به نت نداشتم
      پوزش از وقفه

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : رفع نوسانات برق خروجی DG

        بسیار خوب.
        لطف کنید بگید قدرت دیزل چقدره تا بهتون کمک کنم.

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : رفع نوسانات برق خروجی DG

          با سلام
          مشخصات بیشتری مورد نیازه، ولی بطور خلاصه اگه نوسانات روی دامنه هست، باید روی سیم پیچ تحریکش کار کنین. احتمالا مدار کنترل خروجی درست کار نمیکنه. اگه بجای مدار تریستوری از مدار کنترل PWM استفاده کنین مشکل حل میشه.