    استفاده از پایه های 24 ~ 30 پورت صفر برای LCD

    سلام
    من پورت 0 را بصورت زیر برای LCD کانفیگ کردم / چرا برنامه جواب نمیده / آیا محدودیتی برای تعریف کردن این پایه ها بعنوان خروجی وجود داره؟
    کد:
    #define LCD_LPC1768    /* Char LCD definition */
    #define LCD_PORT_0
    #define LCD_RS   30
    #define LCD_RW   29
    #define LCD_E   27
    #define LCD_DB4  28
    #define LCD_DB5  24
    #define LCD_DB6  25
    #define LCD_DB7  26
    چونکه توی دیتا شیت برای پایه های 27 و 28 نوشته General Purpose I/Open drain out ، ؟
    Reveng will surely come... Your hard time are ahead
    // - - - - - - - - - -
    برگه های کتاب به منزله بالهایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز میآ*دهند. فرانسوا ولتر
    // - - - - - - - - - -
    اگر برای هرچیزی به غیر از علاقه ی شدیدتان به الکترونیک تلاش کنید ، خیلی دور نخواهید رفت / خیلی هم خوب نخواهید شد.
    // - - - - - - - - - -
  2. #2
    2008/09/12
    Isfahan
    1,040
    237

    پاسخ : استفاده از پایه های 24 ~ 30 پورت صفر برای LCD

    دوستان لطفا کمک کنید
    آیا این درسته که از پایه های 27 - 28 - 29 - 30 از پورت صفر نمیتونم بعنوان خروجی استفاده کنم؟


    Reveng will surely come... Your hard time are ahead
    // - - - - - - - - - -
    برگه های کتاب به منزله بالهایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز میآ*دهند. فرانسوا ولتر
    // - - - - - - - - - -
    اگر برای هرچیزی به غیر از علاقه ی شدیدتان به الکترونیک تلاش کنید ، خیلی دور نخواهید رفت / خیلی هم خوب نخواهید شد.
    // - - - - - - - - - -
  3. #3
    2008/09/12
    Isfahan
    1,040
    237

    پاسخ : استفاده از پایه های 24 ~ 30 پورت صفر برای LCD

    مشکل حل شد ، یک مقاومت از پایه هایی که Open drain هستند به Vcc متصل کردم / :nerd:
    Reveng will surely come... Your hard time are ahead
    // - - - - - - - - - -
    برگه های کتاب به منزله بالهایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز میآ*دهند. فرانسوا ولتر
    // - - - - - - - - - -
    اگر برای هرچیزی به غیر از علاقه ی شدیدتان به الکترونیک تلاش کنید ، خیلی دور نخواهید رفت / خیلی هم خوب نخواهید شد.
    // - - - - - - - - - -
نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3

موضوعات مشابه

  1. پاسخ: 10
    آخرين نوشته: 2015/04/11, 16:41
  2. پاسخ: 7
    آخرين نوشته: 2014/10/28, 14:21
  3. راهنمایی برای استفاده از پورت c در اتمگاه 128 به عنوان I/O
    توسط starsoheil در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 15
    آخرين نوشته: 2014/06/28, 16:59
  4. چه جوری از تقسیم ولتاژ برای بین دو پایه استفاده کنم
    توسط ramin20007 در انجمن مفاهیم پایه برق و الکترونیک
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2012/06/03, 23:01
  5. پاسخ: 7
    آخرين نوشته: 2011/04/21, 12:46

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •