اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

جریان 120 میلی امپری پایه tx ماژول hm-trp

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    جریان 120 میلی امپری پایه tx ماژول hm-trp

    سلام دوستان
    چند روز پیش دوتا ماژول hm-trpخریدم ،دیتا شیتو که خوندم ،جریان کشی پایه txرو 120 میلی آمپر زده بود ،درحالی که هر پایه میکرو تا 50 میلی آمپر جریان میده،این چی میشه؟؟باید چکار کنم به نظرتون؟؟؟
    دیتاشیت:

    #2
    پاسخ : جریان 120 میلی امپری پایه tx ماژول hm-trp

    نوشته اصلی توسط gmaissam
    سلام دوستان
    چند روز پیش دوتا ماژول hm-trpخریدم ،دیتا شیتو که خوندم ،جریان کشی پایه txرو 120 میلی آمپر زده بود ،درحالی که هر پایه میکرو تا 50 میلی آمپر جریان میده،این چی میشه؟؟باید چکار کنم به نظرتون؟؟؟
    دیتاشیت:

    منظور اینه که در حالت ارسال از پایه vcc و gnd ماژول مقدار 120 میلی آمپر جریان کشیده می شود. از پایه TX فقط اطلاعات رد و بدل میشود.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : جریان 120 میلی امپری پایه tx ماژول hm-trp

      eeeeeeeeeeeeeeeeee az koja kharidi chand khariiiidi :eek::

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : جریان 120 میلی امپری پایه tx ماژول hm-trp

        از جوان الکترونیک 34تومن

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : جریان 120 میلی امپری پایه tx ماژول hm-trp

          من هم از جوان خریدم و واقعا جالب بودند.