اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

مشکل روشنو،خاموش شدن رله ها با نوسان دما

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    مشکل روشنو،خاموش شدن رله ها با نوسان دما

    سلام برنامه ای نوشتم موقعی که دما مثلا از 20 میاد 21 ودوباره برمیگرده رله ها خاموش روشن میشن..میشه کاری کرد اینجور نشه؟؟؟؟؟

    #2
    پاسخ : مشکل روشنو،خاموش شدن رله ها با نوسان دما

    سلام
    تو ی برنامت تعریف کن مثلا با 3 درجه اختلاف رله عمل کنه
    mrg

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : مشکل روشنو،خاموش شدن رله ها با نوسان دما

      نوشته اصلی توسط MRGMRG
      سلام
      تو ی برنامت تعریف کن مثلا با 3 درجه اختلاف رله عمل کنه
      ممنون
      میشه با یه مثال ساده بزنی؟؟؟

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : مشکل روشنو،خاموش شدن رله ها با نوسان دما

        مشکل رفع شد
        اینم سورس با بیسیک
        Locate 1 , 1
        Lcd "T1="
        Lcd B1
        Lcd Chr(0)
        Lcd "c"
        Lcd " "
        E = Val(h1)
        E1 = Int(e)
        Locate 2 , 1
        Lcd "H1="
        Lcd E1
        Lcd " "
        Lcd "%"
        Lcd " "
        Elseif Code = 50 Then
        Inputbin T2
        Inputbin H2
        B2 = Val(t2)
        B3 = Int(b2)
        Locate 1 , 10
        Lcd "T2="
        Lcd B3
        Lcd Chr(0)
        Lcd "c"
        E2 = Val(h2)
        E3 = Int(e2)
        Locate 2 , 10
        Lcd "H2="
        Lcd E3
        Lcd " "
        Lcd "%"
        End If
        Mo = Temp1 + 1
        No = Temp1 - 1
        Moh = Hum1 + 5
        Noh = Hum1 - 5
        Moh2 = Hum2 + 5
        Noh2 = Hum2 - 5
        Select Case B1
        Case Temp1 : Portb.3 = 0
        Portb.4 = 0
        End Select


        If B1 > Mo Then
        Portb.4 = 1 'on cooler
        Portb.3 = 0 'off heater
        Elseif B1 < No Then
        Portb.3 = 1 'on heater
        Portb.4 = 0 'off coller
        End If

        دیدگاه

        لطفا صبر کنید...
        X