سلام
مدتی بود می خواستم سنسور CO را راه بیاندازم ولی فرصت نمی شد. خلاصه که فرصت شد
سنسور MQ7 یک سنسور ارزان قیمت هست که در بازار هم موجود است. مداراتی که من در کل اینترنت دیدم خیلی ساده سنسور را راه اندازی میکنند و معمولا با یک ولتاژ که بر روی هیتر اعمال می شود.
این مداری که من استفاده کردم هر رو ولتاژ LOW و HIGH را به سنسور اعمال می کند و خیلی هم ارزان با 5 تا دیود این دو ولتاژ ساخته می شود.
من حدود 1 روز از سنسور اطلاعات گرفتم و بعد از آن سنسور خودم را کالیبره کردم. اطلاعات را هم با بلوتوث برای کامپیوتر می فرستادم و شکل پاسخ سنسور به صورت زیر در آمده. در شکل ها میبینید که در یک نقطه من شعله گاز را روشن کردم که حساسیت سنسور به تغییر بسیار خوب است.
کد و شماتیک و نمودارها را در لینک زیر پلود کردم.
http://s5.picofile.com/file/8149612292/releasev1_CODetector.zip.html
مدتی بود می خواستم سنسور CO را راه بیاندازم ولی فرصت نمی شد. خلاصه که فرصت شد
سنسور MQ7 یک سنسور ارزان قیمت هست که در بازار هم موجود است. مداراتی که من در کل اینترنت دیدم خیلی ساده سنسور را راه اندازی میکنند و معمولا با یک ولتاژ که بر روی هیتر اعمال می شود.
این مداری که من استفاده کردم هر رو ولتاژ LOW و HIGH را به سنسور اعمال می کند و خیلی هم ارزان با 5 تا دیود این دو ولتاژ ساخته می شود.
من حدود 1 روز از سنسور اطلاعات گرفتم و بعد از آن سنسور خودم را کالیبره کردم. اطلاعات را هم با بلوتوث برای کامپیوتر می فرستادم و شکل پاسخ سنسور به صورت زیر در آمده. در شکل ها میبینید که در یک نقطه من شعله گاز را روشن کردم که حساسیت سنسور به تغییر بسیار خوب است.
کد و شماتیک و نمودارها را در لینک زیر پلود کردم.
http://s5.picofile.com/file/8149612292/releasev1_CODetector.zip.html
دیدگاه