پین ریست مگا 32

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    پین ریست مگا 32

    سلام دوستان

    اگر روی برد نیاز به کلید دستی ریست نباشد آیا پین ریست باید به vcc وصل باشد ؟؟

    آیا وصل نبودن پین ریست مشکل نویز بوجود میآورد ؟؟؟

    لطفا راهنمایی کنید

    #2
    پاسخ : پین ریست مگا 32

    بله ممکن هست مشکل نویز به وجود بیاد
    مطمئن ترین راه اینه که طبق تصویر دیتاشیت ببندید خیلی راحت و ساده
    من دوست ندارم خودم را درگير مسئله بهشت يا جهنم بکنم ، چون در هر دو قسمت دوستان خوبي دارم !

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : پین ریست مگا 32

      رها بودن پین Reset یکی از عواملی است که می تواند منجر به هنگ کردن میکروکنترلر شود و در کاربردهای صنعتی و پر نویز بهتر است بعد از پروگرام کردن، آن را بصورت مستقیم به Vcc متصل کنید.