    سلام خسته نباشيد
    تو شرکت همسايه ما براي حفاطت از يک کليد 2500آمپر ABB با کلاس حفاظتي A استفاده شده. بعد از کليد 2500 دو کليد 1600آمپري ABB با همون کلاس دقت بصورت سري در دو تابلوي جدا استفاده شده و بعد از اينا از چند تا کليد 400 و 250 ABB با همون کلاس حفاظتي استفاده شده که در آخر به يک تابلو کوچيک مي رسيم که از کليد هاي اشتايدر با کلاس C و رنج 25 و 16 و 6استفاده شده.
    چطور مي شه يه اتصال کوتاه ساده در اين نقطه(بعد از آخرين کليد 6 آمپري )صورت بگيره(در صورتي که اتصال در يک ترموستات موتورخانه به دليل اشتباه بسته شدن دو سيم فاز و نول بوجود آمده) و سه کليد اصلي 2500 و 1600 هر سه با هم قطع کنند در صورتي که کليد هاي 6 و 10 و 25 و 250 و 400 اين خطا رو نديده باشند؟؟
    لازم مي بينم اين نکته رو هم بگم که تو اين شرکت از چاه نول واسه تقويت نول مجموعه و چاه ارت استفاده شده که اين دو به هم متصل شده اند.
    هر چي ميگردم دليل علمي واسه اين موضوع که چرا اون سه کليد اصلي قطع کردن ولي بقيه نديدن پيدا نکردم
    بعد ار اتصال و دوباره وصل کردن کليد ها. توي تابلوي تاسيسات بعد از کليد 400 و قبل از کليد 250 ABB شينه هاي فلزي کاملا آتيش گرفته بودن که دليل اون رو هم ندونستيم
    گفتم مطرح کنم شايد از شما دوستان کسايي بتونن کمکم کنن
    خيلي ممنون مي شم که نظراتتونو بگين
    با تشکر
  2. #2
    2014/06/16
    1,156
    154

    پاسخ : قدرت

    رو اون کليد هاي قدرت چه نوع رله هاي حفاظتي هست؟اگه اولين کليد قطع بشه کليد هاي بعدي بسته به حفاظت هاي موجود ميتونند عملکرد داشته باشن.
    اين که ميگي شين ها آتيش گرفتن خب اتصالي خيلي شديد بوده به همين خاطر کليد هاي بالادستي هم قطع شدن.جريان اتصال کوتاه خيلي شديده در حد چند کيلو آمپر!اگه فاصله از شين 400 آمپر تا 2500 آمپري کم باشه در اثر اتصال کوتاه شديد ميتونه قطع بشه.
    راستي کنتاکتهاي کليد 250 و 400 آمپري در اثر اتصالي نچسبيده بود؟
    الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوعات مشابه

  1. پ امپ قدرت
    توسط hec_elc در انجمن مدارهای مجتمع خطی
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2015/07/03, 12:23
  2. برق قدرت
    توسط amirdifraxe1 در انجمن سيستم هاي قدرت
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2015/06/21, 11:59
  3. پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2014/09/25, 19:09
  4. پاسخ: 7
    آخرين نوشته: 2011/09/28, 23:17
  5. قدرت avr ?
    توسط khast khodaiebehnam در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2009/01/01, 00:07

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •