دوستان سلام
ما تو کارخونه یه دستگاه داریم متشکل از یه موتور سه فاز + المنت ها...با توجه به یکسان بودن جریان هر فاز,مشکل آب شدن و سوختن فیوز در یه فازو داشتیم...هرچی اتصالاتو تعویض کردیم زیاد فدقی نکرد تا اینکه اومدیم تقریبا 6 امپر از روی اون فاز کم کردیم دادیم به فازهای دیگه,فعلا که چند روزه مشکلی نداره,حالا سوال اینجاست که این نامتعادلی مشکلی به وجود نمیاره؟چون الان از سیم نوا هم حدودا 12 امپر میگذره, قبلا حدود 4 امپر بود....آمپر متوسط الان 40,35,40 + کابل هم 16*4
فیوز ها هم فشنگی 63...با تشکر
ما تو کارخونه یه دستگاه داریم متشکل از یه موتور سه فاز + المنت ها...با توجه به یکسان بودن جریان هر فاز,مشکل آب شدن و سوختن فیوز در یه فازو داشتیم...هرچی اتصالاتو تعویض کردیم زیاد فدقی نکرد تا اینکه اومدیم تقریبا 6 امپر از روی اون فاز کم کردیم دادیم به فازهای دیگه,فعلا که چند روزه مشکلی نداره,حالا سوال اینجاست که این نامتعادلی مشکلی به وجود نمیاره؟چون الان از سیم نوا هم حدودا 12 امپر میگذره, قبلا حدود 4 امپر بود....آمپر متوسط الان 40,35,40 + کابل هم 16*4
فیوز ها هم فشنگی 63...با تشکر