    راهنمایی جهت راه اندازی سیستم حفاظتی

    سلام و خسته نباشید

    دوستان عزیز یکی از آشناهای ما هر ماه فردی وارد منزلش میشه و در میشکنه و همه چیز بهم میریزه و میره

    دزدگیر و دوربین همه چیز هم هست ولی وقتی مسافرت هستن با قطع برق همه از کار میوفته بعد از چند ساعت

    حالا من میخوام ببینم راهی هست که ما برق از کنتور دیگه بگیریم جایی که این دزد دسترسی نداشته باشه برای قطع کردنش و وصل کنیم به درب ورودی ؟

    میخوام حالتی باشه که وقتی دست زد به در طرف پرت بشه . انقدر اذیت کرده که میگه مرد هم مرد به درک !

    حالا دنبال راهی هستم که وقتی این اتفاق پیش میاد و برق گرفتگی ایجاد میشه مداری باشه که برق ساختمان ( فیوز ) نپره . میشه از نوعی خازن استفاده کرد که شوک بده ؟


    #2
    پاسخ : راهنمایی جهت راه اندازی سیستم حفاظتی

    سلام
    ups رو برای همین مواقع گذاشتن.با توجه تعداد دوربین و تجهیزات دزدگیر توان مناسب رو نهیه کنید .از خریدارش هم میتونید کمک بگیرد.مارک فاراتل.
    البته کارای دیگه هم میشه کرد...

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : راهنمایی جهت راه اندازی سیستم حفاظتی

      سلام . دوست عزیز متاسفانه UPS هم جوابگو نیست و اوومدن یکبار UPS رو هم بردن

      من دنبال راهی هستم که جلوی ورود رو بگیرم . با وارد شدن شوک یا در صورت تلاش مجدد برق گرفتگی

      خودم به فکرم رسید یک سیم لخت بذارم پشت در و وقتی در 5 سانت باز شد وصل بشه و ....
      ولی دیدم اینجوری فیوز میپره . نمیخوام فیوز بپره .

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : راهنمایی جهت راه اندازی سیستم حفاظتی

        سلام.
        بهترین راه اینه که به پلیس اطلاع بدید.
        یا راههای حفاظتی مکانیکی رو امتحان کنید.
        مثلاً در ورودی رو تعویض کنید.
        و...
        ==
        در مورد این که میگید فیوز نپره ، به این نکته توجه نمیکنید که اگر فیوز نپره علاوه بر حفاظت اون فرد حفاظت مکان مورد نظر هم به خطر میفته ؟!!!!
        خدایی نکرده اگر سیم ذوب شده به جایی بخوره و باعث آتیش سوزی بشه چی !؟
        چون 100 در 100 سیم ذوب میشه. چرا که اون سیم تحمل دمایی مشخص و محدودی داره و هر جریانی رو نمیتونه عبور بده. و بالاخره ذوب میشه.
        و هم آسیب به خودتون میزنه و هم به تجهیزات برقی و هم به ساختمون.

        و به جای اینکه ثواب کنید کباب میشید. و خودتون خلاف کار محسوب خواهید شد.


        دیدگاه


          #5
          پاسخ : راهنمایی جهت راه اندازی سیستم حفاظتی

          نوشته اصلی توسط farzad_Sh_2020
          سلام . دوست عزیز متاسفانه UPS هم جوابگو نیست و اوومدن یکبار UPS رو هم بردن

          من دنبال راهی هستم که جلوی ورود رو بگیرم . با وارد شدن شوک یا در صورت تلاش مجدد برق گرفتگی

          خودم به فکرم رسید یک سیم لخت بذارم پشت در و وقتی در 5 سانت باز شد وصل بشه و ....
          ولی دیدم اینجوری فیوز میپره . نمیخوام فیوز بپره .
          مساله ای ک عمومن ب اون توجه نمیکنند،
          این هست که:
          در هنگام برق گرفتگی معمولی شما، فیوز نمی پره!
          شما یک load معمولی توی شبکه حساب میشین و شبکه هم حسابی از خجالتتون در میاد. :biggrin:

          اگر درب های ورودی محدود هستند،
          یک سیستم امنیتی ساده بر پایه ی باتری و آژیر جوابگوی شما هست.
          نیازی ب سیم لخت و قتل عمد نیست!

          ویرایش:
          اگر کلید حفاظت جان داشته باشید، اون قطع میکنه.
          اما فیوز خیر.

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : راهنمایی جهت راه اندازی سیستم حفاظتی

            بله درسته.
            فیوز نمیپره. چونکه مشخصه زمان - جریانش اجازه نمیده بپره!!!
            در طراحی تأسیسات برقی برای فیوز های فشنگی از استاندارد 5 ثانیه استفاده میشه.
            یعنی مثلاً فیوز تأخیری از نوع فشنگی باید در زمان 5 ثانیه ازش جریان 50 آمپر عبور کنه تا قطع کنه. که بهش میگن فیوز تأخیری یا کند کار.
            حالا اگر این جریان کمتر از 50 آمپر باشه یا در زمان کمتر از 5 ثانیه اعمال بشه فیوز قطع نخواهد کرد!!!
            ولی MCB ها یا کلید ها برای قطع و وصل سریع هستند. که اگر بخان برای حفاظت انسان استفاده بشن باید با توجه به مقاومت بدن انسان و جریان عبوری از بدن در هنگام برق گرفتگی نوع مناسب رو انتخاب کرد.



            دیدگاه


              #7
              پاسخ : راهنمایی جهت راه اندازی سیستم حفاظتی

              نوشته اصلی توسط bacheLLL
              بله درسته.
              فیوز نمیپره. چونکه مشخصه زمان - جریانش اجازه نمیده بپره!!!
              در طراحی تأسیسات برقی برای فیوز های فشنگی از استاندارد 5 ثانیه استفاده میشه.
              یعنی مثلاً فیوز تأخیری از نوع فشنگی باید در زمان 5 ثانیه ازش جریان 50 آمپر عبور کنه تا قطع کنه. که بهش میگن فیوز تأخیری یا کند کار.
              حالا اگر این جریان کمتر از 50 آمپر باشه یا در زمان کمتر از 5 ثانیه اعمال بشه فیوز قطع نخواهد کرد!!!
              ولی MCB ها یا کلید ها برای قطع و وصل سریع هستند. که اگر بخان برای حفاظت انسان استفاده بشن باید با توجه به مقاومت بدن انسان و جریان عبوری از بدن در هنگام برق گرفتگی نوع مناسب رو انتخاب کرد.
              موقع برق گرفتگی ک از بدن شما 50 آمپر عبور نمیکنه که!
              1 آمپر عبور کنه، خاکستر میشید.
              حفاظت جان نشتی جریان رو چک میکنه، یعنی برق از مسیر بدن شما میره تو زمین این یعنی تلفات/نشتی.
              پس قطع میکنه.

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : راهنمایی جهت راه اندازی سیستم حفاظتی

                نوشته اصلی توسط MReza.p
                موقع برق گرفتگی ک از بدن شما 50 آمپر عبور نمیکنه که!
                1 آمپر عبور کنه، خاکستر میشید.
                حفاظت جان نشتی جریان رو چک میکنه، یعنی برق از مسیر بدن شما میره تو زمین این یعنی تلفات/نشتی.
                پس قطع میکنه.
                50 آمپر :mrgreen: 50 میلی هم میشکه چه برسه به آمپر خدایا توبه :mrgreen:
                در روزگاري که لبخند ادم ها بخاطر شکست توست برخيز تا بگيرند.........

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : راهنمایی جهت راه اندازی سیستم حفاظتی

                  موقع برق گرفتگی ک از بدن شما 50 آمپر عبور نمیکنه که!
                  1 آمپر عبور کنه، خاکستر میشید.
                  حفاظت جان نشتی جریان رو چک میکنه، یعنی برق از مسیر بدن شما میره تو زمین این یعنی تلفات/نشتی.
                  پس قطع میکنه.
                  50 آمپر رو به عنوان مثالی برای فیوز ها عرض کردم.
                  برای برق گیری آمپر باید بالاتر از 9 میلی آمپر باشه تا به بدن آسیب برسه.
                  در ضمن اگر فرض کنید بعد از برق گیری هنوز بدن به برق متصل باشه ، این جریان افزایش پیدا خواهد کرد!!! تا ....
                  .... = اتفاقات خیلی بد.

                  کلاً برای برق گرفتگی مدت زمان و اندازه جریان و فرکانس جریان عبوری خیلی مهمه!!!
                  انسان در فرکانس 50 تا 60 هرتز و با شدت جریان 100 میلی آمپر به شدت دچار آسیب میشه.
                  این درحالیه که اگر توی همون جریان 100 میلی آمپر فرکانس رو به 3000 تا 10000 هرتز تغییر بدید ، باعث آسیب دیدگی نمیشه.

                  جریان های تا 9 میلی آمپر در فرکانس 50 تا 60 هرتز آسیب جدی در شخص ایجاد نمیکنه. ولی چنانچه میزان از 9 تا 25 میلی آمپر افزایش پیدا کنه خطراتی مثل از کار افتادن ماهیچه های محل تماس به وجود خواهد آمد.
                  جریان های بیشتر از 25 میلی آمپر باعث از کار افتادن تنفس و یا منجر به مرگ آنی خواهد شد.

                  در رابطه با این مسئله یک نموداری هستش به اسم نمودار اثرات جریان برق بر بدن انسان که مثل همون نمودار زمان جریان فیوز ها هستش. فقط با این تفاوت که محور زمان ها با واحد میلی ثانیه و محور جریان با واحد میلی آمپر هستش.
                  محور جریان ها آمپری در حد 0.1 میلی آمپر تا 10 آمپر رو نشون میده و محور زمان زمان های اعمال 0.1 میلی ثانیه تا 10 ثانیه رو نشون میده.

                  طبق استاندارد های انگلیسی ، حداکثر ولتاژ مجاز تماس در فرکانس 50 هرتز در شرایط عادی و خشک برابر با 50 ولت و طبق استاندارد آلمانی برابر با 65 ولت میباشد.
                  برای برق DC طبق هر دو استاندارد این مقدار برابر با 120 ولت میباشد.
                  حداکثر این مقدار برای جانوران در برق متناوب برابر 25 ولت و در برق مستقیم 60 ولت است.

                  یک جدولی وجود داره که برای مقدار تقریبی ولتاژ های ایجاد کننده شوک و احساسات واکنشی بدن به برق AC و DC رو نشون میده. که رجوع به اون میتونه اطلاعات خوبی در اختیار بزاره!!!
                  مثلاً حداکثر آستانه احساس توسط انسان مقدار 10 تا 12 ولت هستش.
                  یا مثلاً حداقل آستانه درد 15 ولت هستش.
                  و ...

                  و اینکه رابطه بین جریان عبوری از بدن و زمان انتقال جریان به صورت زیر هستش که از اون برای ارزیابی شبکه زمین و تعیین پارامترهای طراحی استفاده میشه :
                  IB=0.157/√ts
                  ts همون زمان عبور جریان هستش.
                  IB هم حداکثر شدت جریان مجاز عبوری از بدن هستش.
                  برای طراحی باید ts کمتر از 3 ثانیه باشه.

                  در استاندارد های ایران ولتاژ متناوب بالاتر از 50 ولت رو ولتاژ خطرناک میگوییم.
                  برخورد انسان با مواضع اتصالی هم دو گونه هستش یا مستقیم یا غیر مستقیم.
                  مستقیم یعنی اینکه با خود خط برق برخورد ایجاد بشه.
                  غیر مستقیم یعنی اینکه یک مسیر جانبی و انحرافی بین محل برخورد انسان و خط برق وجود داشته باشه.

                  در حالت غیر مستقیم خطر کمتر هستش. به علت اینکه جریان خطا در مسیری موازی جهت اصلی عبور داده شده و نهایتاً جریان عبوری از بدن انسان کمتر خواهد بود.
                  50 آمپر 50 میلی هم میشکه چه برسه به آمپر خدایا توبه
                  توضیح دادم. :rolleyes:





                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : پاسخ : راهنمایی جهت راه اندازی سیستم حفاظتی

                    نوشته اصلی توسط MReza.p
                    مساله ای ک عمومن ب اون توجه نمیکنند،
                    این هست که:
                    در هنگام برق گرفتگی معمولی شما، فیوز نمی پره!
                    شما یک load معمولی توی شبکه حساب میشین و شبکه هم حسابی از خجالتتون در میاد. :biggrin:

                    اگر درب های ورودی محدود هستند،
                    یک سیستم امنیتی ساده بر پایه ی باتری و آژیر جوابگوی شما هست.
                    نیازی ب سیم لخت و قتل عمد نیست!

                    ویرایش:
                    اگر کلید حفاظت جان داشته باشید، اون قطع میکنه.
                    اما فیوز خیر.
                    دوست عزیز شما میگی یک دزدگیر ساده ؟

                    من میگم با دوربین و دزدگیر حرفه ای و یو پی اس نمیشه کاری کرد .
                    هرکس هست خیلی کوچیک هست . از حفاظ دریچه زیر زمین که 25 سانت فاصله داره هر قسمتش رد شده اوومده تو


                    دیگه کار از این چیزا گذشته . میخوام پودرش کنم بره دست خدا .. :دی


                    دوستان عزیز راهنمایی کنید فقط میخوام بهش شوک وارد بشه . شاید سرش خورد جایی دیگه نیومد .
                    انقدر اذیت کرده که اگر روزی ببینمش بلایی سرش میارم که بشه باهاش فیلم SAW ساخت . 90% مطمئن شدیم کی هست و دوربین های منطقه داره چک میشه
                    به نظر شما این رو میشه به در وصل کرد ؟

                    http://www.aliexpress.com/item/Security-Electric-Fence-Energizer-for-garden-house-electric-fencing-perimeter-security-alarm-system/732435746.html

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : راهنمایی جهت راه اندازی سیستم حفاظتی

                      نوشته اصلی توسط farzad_Sh_2020
                      سلام . دوست عزیز متاسفانه UPS هم جوابگو نیست و اوومدن یکبار UPS رو هم بردن

                      من دنبال راهی هستم که جلوی ورود رو بگیرم . با وارد شدن شوک یا در صورت تلاش مجدد برق گرفتگی

                      خودم به فکرم رسید یک سیم لخت بذارم پشت در و وقتی در 5 سانت باز شد وصل بشه و ....
                      ولی دیدم اینجوری فیوز میپره . نمیخوام فیوز بپره .
                      سلام
                      یکی از اقدامات مهم تو سیستم های حفاظتی مخفی کردن دستگاه مرکزیه.
                      یو پی اسی که برای کار شما استفاده میشه اندازه یه جعبه کفشه که به راحتی میشه پنهانش کرد.در ضمن میتونید از انواع و اقسام حسگرها و دوربین های مخفی و اشکار یرای این دزد نابکار استفاده کنید.با انتقال تصویر هم می تونید تصاویر دوربین ها رو به صورت انلاین از هر جا خواستید ببینید.

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : راهنمایی جهت راه اندازی سیستم حفاظتی

                        نوشته اصلی توسط mdf123
                        سلام
                        یکی از اقدامات مهم تو سیستم های حفاظتی مخفی کردن دستگاه مرکزیه.
                        یو پی اسی که برای کار شما استفاده میشه اندازه یه جعبه کفشه که به راحتی میشه پنهانش کرد.در ضمن میتونید از انواع و اقسام حسگرها و دوربین های مخفی و اشکار یرای این دزد نابکار استفاده کنید.با انتقال تصویر هم می تونید تصاویر دوربین ها رو به صورت انلاین از هر جا خواستید ببینید.
                        متاسفانه مشکل اصلی همین هست که جایی برای محفی کردن نیست

                        UPS اندازه جعبه کفش ؟
                        منظورتون باتری بک پ 7 پمر هست ؟ من هرچی باتری دیدم تو بازار میگن بیشتر از 2-3 ساعت جواب نمیده
                        وصل شده بود سیستم به UPS بزرگ با 2 تا باتری ماشین اتمی 74 آمپر


                        بله میشه آنلاین دید ولی با توجه به فاصله زیاد تا محل برآورد هزینه که شده توسط 2 شرکت بین 9 تا 12 تومن قیمت دادن . چون فاصله 70 کیلومتر هست و کوه مانع هست که از دکل مخابرات استفاده می شود و 2 دکل روی ساختمان مبدا و مقصد که بصرفه نیست

                        دوستان کسی در مورد اوون دستگاه نظری نداره ؟ 9000 ولت با زمان خیلی کم و آمپر پایین که فقط شوک وارد کنه . نمیدونم فقط به در میشه وصل کرد یا نه

                        حودم رفتم توی فکر کخ دستگاه سنترال بذازیم داخل کانال کولر . به نظر شما رطوبت خرابش نمیکنه ؟

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : راهنمایی جهت راه اندازی سیستم حفاظتی

                          سلام
                          شما این دو سایت رو نگاه کن اندازه دستگاه مشخصه:
                          http://www.ukcctvsystems.co.uk/cctv-power-supply-qvis-1500va-ups-backup
                          http://szjfy-tech.en.alibaba.com/product/1365060087-219836517/800va_with_AVR_function_cctv_ups_power_supply.html
                          شرکت سهی راد هم UPS خوبی داره.طول و عرضش 28 و 25 سانتی متره ارتفاع هم فکر کنم 8 باشه.
                          اگه امکان استفاده از اینترنت رو داشته باشید نیاز به زدن دکل و نصب رادیو نیست.