مدار اسنابر

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    مدار اسنابر

    سلام.من یه مداری طراحی کردم که قراره یه پمپ چاه عمیق رو سوئیچ کنه.ولی نمی دونم مدار اسنابر رله رو چطور محاسبه کن.از دوستانی ک اطلاعات کافی ندارم میشه کمکم کنن.
    حرف زدن کافي نيست بايد عمل کرد.دانستن کافي نيست بايد به کار گرفت

    #2
    پاسخ : مدار اسنابر

    سلام
    اول باید بین اون دو پایانه ای که می خوای اسنابر بذاری با اسکوپ ببینی
    و مقدار فرکانس اون اسپایک (همون اعوجاجاتی که می خواین از بین ببرین) رو اندازه بگیری
    بعد بیای کم کم خازن بین همون دو پایه بزاری مثلا از 600 پیکو شروع کن بیا بالا بعد ببین با کدوم خازن مقدار اون فرکانسه نصف می شه

    خب حالا شما خازنی که خودت گذاشتی رو تقسیم بر 3 کن می شه خازنی که تو اون قسمت وجود داره
    حالا با فرمول فرکانس تشدید میای سلف رو بدست میاری

    بعد مقدار سلفت تقسیم بر خازنت می کنی و جذرش رو می گیری این میشه مقاومت اسنابرت
    برای خازن سری با مقا ومتت هم بیا اون خازنت بین 4 برابرش تا 10 برابرش رو بزار

    البته اگه کارت سوییچینگ نیست و قراره هرزگاهی سوییچ کنی اصلا لازم نیست اسنابر بزاری
    اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم
    پیامبر اکرم(ص):زکات علم نشر آن است.
    در کشور هاي غربي انتقال تجربيات و دانش به افراد مبتدي يک پيشرفت محسوب شده و به آن مديريت دانش مي گويند. ولي متاسفانه اين فرهنگ هنوز در کشور ايران رايج نشده است !!!

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : مدار اسنابر

      نوشته اصلی توسط seyed saeed نمایش پست ها
      سلام
      اول باید بین اون دو پایانه ای که می خوای اسنابر بذاری با اسکوپ ببینی
      و مقدار فرکانس اون اسپایک (همون اعوجاجاتی که می خواین از بین ببرین) رو اندازه بگیری
      بعد بیای کم کم خازن بین همون دو پایه بزاری مثلا از 600 پیکو شروع کن بیا بالا بعد ببین با کدوم خازن مقدار اون فرکانسه نصف می شه

      خب حالا شما خازنی که خودت گذاشتی رو تقسیم بر 3 کن می شه خازنی که تو اون قسمت وجود داره
      حالا با فرمول فرکانس تشدید میای سلف رو بدست میاری

      بعد مقدار سلفت تقسیم بر خازنت می کنی و جذرش رو می گیری این میشه مقاومت اسنابرت
      برای خازن سری با مقا ومتت هم بیا اون خازنت بین 4 برابرش تا 10 برابرش رو بزار

      البته اگه کارت سوییچینگ نیست و قراره هرزگاهی سوییچ کنی اصلا لازم نیست اسنابر بزاری
      اگر اسکوپ نداشته باشیم چطور میشه محاسبات رو انجام داد؟ اسنابر برای یک پمپ آب با توان 2200 وات نیاز هست. (موتور AC تک فاز)
      ممنون
      STM32 واقعا یه چیز دیگه است...

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : مدار اسنابر

        نوشته اصلی توسط Javad Moosavi نمایش پست ها
        اگر اسکوپ نداشته باشیم چطور میشه محاسبات رو انجام داد؟ اسنابر برای یک پمپ آب با توان 2200 وات نیاز هست. (موتور AC تک فاز)
        ممنون
        سلام
        نمی دونم بلد نیستم

        دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

        نوشته اصلی توسط Javad Moosavi نمایش پست ها
        اگر اسکوپ نداشته باشیم چطور میشه محاسبات رو انجام داد؟ اسنابر برای یک پمپ آب با توان 2200 وات نیاز هست. (موتور AC تک فاز)
        ممنون
        چیزی که فکر می کنم اینه که موتور شما یه مقدار سلفی داره که حتما تو مشخصاتش هست و همین طور رله شما یه مشخصاتی داره که از دیتا شیت می تونید به دست بیارید مثل خازنی که بین دو کنتاکتش ایجاد میشه
        حالا شما می دونید که سلف و خازنی که باعث میشه روزنانس کنه چه قدر هست
        خب حالا با توجه به این مقادیر مقدار مقاومت میشه جذر(سلف *خازن)
        خازن هم میشه 4 الی 10 برابر خازنی که داری تو مدارت
        اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم