    اینورتر اشنایدر مدل ATV 212

    سلام دوستان
    در راه اندازی اینورتر اشنایدر مدل ATV 212 به مشکل ذیل برخورد کرده ام
    در زمان استارت اینورتر تا فرکانس 25 بالا می آیید بعد در این فرکانس صفحه نمایش چشمک می زند و اینورتر خاموش و روی صفحه نمایش عبارت OL1 ظاهر می شود برای برطرف کردن این عیب چه کار کنم

    #2
    پاسخ : اینورتر اشنایدر مدل ATV 212

    من از تو manual یه چیزایی پیدا کردم. میذارم شاید مشکلتون رو بتونید حل کنید.
    OL1 زمانی نمایش داده میشه که مشکل درایو وجود داشته باشه. البته ذکر شده که 30 ثانیه بعد از اینکه این اتفاق بیفته این ارور ظاهر میشه.

    روش های حل مشکل

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : اینورتر اشنایدر مدل ATV 212

      بنده تا حالا با درایو های اشنایدر کار نکردم
      اما چیزی که هست شما over load داری جریان بیشتر از حد انتظار میکشه
      1- سئوال مطرحه قبلا هم این شبکه با این درایو کار میکرده؟؟؟؟ در این صورت اصولیش اینه که شبکتو بررسی کنی ببینی کجای کار مشکل داره
      در غیر این صورت ممکنه اصلا درایو اشتباه انتخاب کرده باشی
      2-قاعدتا باید تنظیماتی باشه که زمان ایجاد ol1 رو زیاد کرد و اینکه میتونی درصد ol تعریف شده را در درایو بالا ببری
      امااااااا این روش رو زیاد توصیه نمیکنم چراکه ممکنه به درایو آسیب بزنی

      (البته این توضیحاتی که آقا امیر نوشته هم به نظر مفید میان)

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : اینورتر اشنایدر مدل ATV 212

        زمان ACC را افزایش دادم طبق منوال اما باز هم OL1 ظاهر می شود در فرکانس بالاتر

        دیدگاه