اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

اجرای پروژه نورپردازی

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    اجرای پروژه نورپردازی

    سلام. من سه مسیر برای تغذیه دارم که هر کدام شامل چندین پرژکتور می باشد و طول حدودی هر مسیر 25 متر می باشد و کابل ها 4*2 می باشد و کل کار با 24 ولت تغذیه می شود. قرار است از دو سوئیچینگ 24 ولت یکی 15 آمپر و دیگری 20 آمپر استفاده شود.
    مسیر اول 10 عدد پرژکتور 24 وات و 24 ولت با رنگ امبر می باشد که موازی بسته می شوند. (هر پرژکتور در 24 ولت 1.02 آمپر مصرف میکند)
    مسیر دوم 21 عدد وال واشر 12 وات 24 ولت سبز رنگ می باشد که موازی بسته می شوند. (هر وال واشردر 24 ولت 0.46 آمپر مصرف میکند)
    مسیر سوم شامل 3 عدد پرژکتور 24 وات و 24 ولت با رنگ امبر و 5 عدد وال واشر 12 وات 24 ولت با رنگ امبر می باشد که موازی بسته می شوند. (هر وال واشر امبر در 24 ولت 0.51 آمپر مصرف میکند)
    حال دو سوال دارم:
    1) آیا افت ولتاژ در مسیر مشکل ساز می شود؟
    2) آیا با اتصال مسیر 2 و 3 به سوئیچینگ 20 آمپر و اتصال مسیر 1 به سوئیچینگ 15 آمپر مشکلی پیش نمی آید؟

    #2
    پاسخ : اجرای پروژه نورپردازی

    یعنی سیم هاتون یک جفت میره در هر مسیر که قطر هر سیم 4 سانتیمتر هست یا 4 میلیمتر؟!! اگر 4 سانتیمتر باشه مشکل افت ولتاژ ندارید در حد میلی ولت افت میکنه. ولی اگر 4 میلیمتر باشه مشکلساز میشه.
    در مورد تغذیه هاتون درست متوجه نشدم شما میخواد دوتا تغذیه رو با هم موازی یا سری کنید در نهایت؟!! یعنی مسیرها رو به هم وصل کنید؟
    از آنجا که گاهی فرصت بازخوانی پست نیست، بابت غلط های املایی و نگارشی احتمالی معذرت میخوام.
    هیچیک از پاسخ هایی که میدم را کاملا تایید نمیکنم و ممکن هست اشتباه کرده باشم، اگر من به نوشته ام مطمئن هستم شما مشکوک باشید.
    اگر در حل مشکل من کمک کردید و دکمه تشکر رو نزدم حتما فراموش کردم کوچکترین کمک شما برایم ارزشمند است!
    اگر به هر طریقی از من ناراحت شدید حتما با یک پیام خصوصی تذکر بدهید تا مشکل رو حل کنیم و رابطه ی صمیمانه، پایدار بماند.
    شاد و موفق باشید

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : اجرای پروژه نورپردازی

      نوشته اصلی توسط nima dadfar
      سلام. من سه مسیر برای تغذیه دارم که هر کدام شامل چندین پرژکتور می باشد و طول حدودی هر مسیر 25 متر می باشد و کابل ها 4*2 می باشد و کل کار با 24 ولت تغذیه می شود. قرار است از دو سوئیچینگ 24 ولت یکی 15 آمپر و دیگری 20 آمپر استفاده شود.
      مسیر اول 10 عدد پرژکتور 24 وات و 24 ولت با رنگ امبر می باشد که موازی بسته می شوند. (هر پرژکتور در 24 ولت 1.02 آمپر مصرف میکند)
      مسیر دوم 21 عدد وال واشر 12 وات 24 ولت سبز رنگ می باشد که موازی بسته می شوند. (هر وال واشردر 24 ولت 0.46 آمپر مصرف میکند)
      مسیر سوم شامل 3 عدد پرژکتور 24 وات و 24 ولت با رنگ امبر و 5 عدد وال واشر 12 وات 24 ولت با رنگ امبر می باشد که موازی بسته می شوند. (هر وال واشر امبر در 24 ولت 0.51 آمپر مصرف میکند)
      حال دو سوال دارم:
      1) آیا افت ولتاژ در مسیر مشکل ساز می شود؟
      2) آیا با اتصال مسیر 2 و 3 به سوئیچینگ 20 آمپر و اتصال مسیر 1 به سوئیچینگ 15 آمپر مشکلی پیش نمی آید؟
      شما در مسیر اول حداقل به 10 آمپر و در مسیر دوم هم حدودا 10 آمپر و در مسیر سوم هم 3 آمپر برای پروژکتورها و 2.5 آمپر هم برای والواشر ها که جمعا می شه 5.5 آمپر و در کل به حدود 26 آمپر برای راه اندازی این پروژه حتیاج دارید .
      با اتصال مسیر 2 و 3 به پاور 20 آمپری مشکلی پیش نمیاد (در صورت استفاده از سوئیچینگ مرغوب مثلا مین ول )
      با اتصال مسیر 1 هم به 15 آمپری باز هم مشکلی ندارید البته به شرط مرغوبیت پاور .
      اما :
      مسیر سیمها اگر طولانی باشه با کابل دو در 4 میلیمتر (به صورت تجربی بیشتر از 12 متر و نیز جنس سیم که ساخت چه کشوری باشه ) روی جریان بین 20 تا 30 آمپر پروژکتور های انتهایی حدود 1 تا 2 ولت افت ولتاژ دارند و افت نور کاملا محسوس می شه .
      اگر پاور ها در مرکز کار قرار بگیرند توزیع نور مناسبتری ایجاد می شه .
      اما بهترین کار اینه که از دو پاور موازی پذیر یا پارالل ساپورت یا لود شیر (load share) استفاده کنید به این شکل که هر دو پاور رو 15 آمپری انتخاب کنید و یکی از پاور ها رو در ابتدای مسیر سیم کشی و دیگری در رو انتهای مسیر سیم کشی قرار بدید . به این ترتیب دیگه مشکل افت نور نخواهد داشت و نور به طرز قابل ملاحظه ای یکنواخت می شه .

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : اجرای پروژه نورپردازی

        سلام آقای بنیامین پور عزیز. ممنونم به خاطر راهنمایی جامع و کاملتون.
        هر دو سوئیچینگ مذکور مین ول می باشند. با توجه به اینکه جریان در هر مسیر به 16 آمپر نمیرسد آیا افت ولتاژ در فاصله 25 متری زیاد می شود؟ و اینکه شما مطمئن هستید که 1 تا 2 ولت افت ولتاژ تاثیر زیادی در نور پرژکتورها دارد؟
        یک مسئله دیگه: من اگه با همین شرایط که خدمتتون عرض کردم پروژه را اجرا کنم اگر به مشکل نخوردم که چه بهتر اما اگه افت ولتاژ محسوس بود امکانش هست کاری کرد که درست بشه بدون تغییر در کابل کشی ها و تغییر کلی دیگری در پروژه؟
        راستشو بخواین من اطلاعاتی در مورد دو خط آخر پاسختون ندارم.
        بازم ممنونم از شما

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : اجرای پروژه نورپردازی

          نوشته اصلی توسط nima dadfar
          سلام آقای بنیامین پور عزیز. ممنونم به خاطر راهنمایی جامع و کاملتون.
          هر دو سوئیچینگ مذکور مین ول می باشند. با توجه به اینکه جریان در هر مسیر به 16 آمپر نمیرسد آیا افت ولتاژ در فاصله 25 متری زیاد می شود؟ و اینکه شما مطمئن هستید که 1 تا 2 ولت افت ولتاژ تاثیر زیادی در نور پرژکتورها دارد؟
          یک مسئله دیگه: من اگه با همین شرایط که خدمتتون عرض کردم پروژه را اجرا کنم اگر به مشکل نخوردم که چه بهتر اما اگه افت ولتاژ محسوس بود امکانش هست کاری کرد که درست بشه بدون تغییر در کابل کشی ها و تغییر کلی دیگری در پروژه؟
          راستشو بخواین من اطلاعاتی در مورد دو خط آخر پاسختون ندارم.
          بازم ممنونم از شما
          سلام خواهش می کنم .اختیار دارید .

          با توجه به اینکه جریان در هر مسیر به 16 آمپر نمیرسد آیا افت ولتاژ در فاصله 25 متری زیاد می شود؟
          سیم استخوانی از جنس مس خالص با قطر 4 میلیمتر تقریبا در 1 کیلومتر 2 اهم مقاومت ایجاد می کنه . حالا اگر این سیم از جنس مس آلیاژی باشه و افشان هم باشه با یک تقریب حدودا 3.5 تا 4 اهم در هر کیلومتر مقاومت ایجاد می کنه . بنابراین در فاصله ی 25 متری حدودا 0.1 اهم مقاومت اهمی داریم . در صورت عبور 15 آمپر از این مسیر ، 1.5 ولت روی سیم قرار می گیره و 22.5 ولت به انتهای مسیر می رسه . بنابراین 22.5 وات فقط تلفات مسی خواهید داشت و 22.5 ولت هم به پروژکتورهایی که در انتهای مسیر بسته شده می رسه .

          و اینکه شما مطمئن هستید که 1 تا 2 ولت افت ولتاژ تاثیر زیادی در نور پرژکتورها دارد؟
          پروژکتورها چون LED هستند و منحنی جریان LED نماییه تاثیر زیادی داره اما با این حال می تونید تست کنید . منابع مین ول یک پتانسیومتر Adjust دارند که می تونید ولتاژ پروژکتور رو تغییر بدید و نورشو ملاحظه کنید .

          یک مسئله دیگه: من اگه با همین شرایط که خدمتتون عرض کردم پروژه را اجرا کنم اگر به مشکل نخوردم که چه بهتر اما اگه افت ولتاژ محسوس بود امکانش هست کاری کرد که درست بشه بدون تغییر در کابل کشی ها و تغییر کلی دیگری در پروژه؟
          اگر بتونید منابع رو در مرکز قرار بدید تاثیر خوبی داره .
          می تونید از پاورهایی با قابلیت موازی شدن استفاده کنید یکی در ابتدای مسیر و دیگری در انتهای مسیر . اینطور مشکل افت ولتاژ در ابتدا و انتهای مسیر به کلی حل می شه و در وسط مسیر هم خیلی نامحسوس می شه .
          پاورهای معمولی رو نمی تونید موازی ببندید . چون همواره یکی از پاورها خاموش می شه و فقط یکی روشنه و شما متوجه نیستید و بعد از مدتی هم که فشار روی یکی افتاده اون پاور می سوزه .



          دیدگاه


            #6
            پاسخ : اجرای پروژه نورپردازی

            ممنون از اطلاعات مفیدتون.
            پاور های share load رو از کجا میشه تهیه کرد؟ فروشنده ها به چه اسمی میشناسند؟
            پاور مین ول چه مزیتی نسبت به پاور با مارک هایی مثل CL و ... داره؟ قیمت مین ول چقدر است؟

            دیدگاه

            لطفا صبر کنید...