    حفاظت الكتروموتور در برابر دو فاز شدن

    سلام من براي يك الكترو موتور سه فاز يك تابلويي بستم كه بدون مشكل كار ميكنه(شامل كنترل فاز. كنتاكتور و بي متال ميباشد)
    ولي در صورتي كه يك فاز از سر موتور قطع شود تابلو هيچ حفاظتي در اين شرايط نميكند و موتور خواهد سوخت
    دوستان چه راه حلي رو در اين باره پيشنهاد ميدن؟
  2. #2
    2011/09/13
    432
    176

    پاسخ : حفاظت الكتروموتور در برابر دو فاز شدن

    با درود

    احتمال زیاد با کنترل جریان میتوانید از موتور در برابر 2 فاز شدن محفظت به عمل بیاورید....
  3. #3
    2010/10/10
    389
    9

    پاسخ : حفاظت الكتروموتور در برابر دو فاز شدن

    نقل قول نوشته اصلی توسط hossein951ann
    با درود

    احتمال زیاد با کنترل جریان میتوانید از موتور در برابر 2 فاز شدن محفظت به عمل بیاورید....
    کنترل جریان رو احتمال هم میدم نشه یا شاید محدود بشه به مدل های خیلی خاص

    از دوستان خواهشمندم تجربیاتشونو در اختیار قرار بدن
  4. #4
    2010/12/17
    34
    1

    پاسخ : حفاظت الكتروموتور در برابر دو فاز شدن

    خوب این یه کاره اضافه س که شما میخوای انجام بدی شما اتصالات از تابلو تا موتور رو محکم کن و مطمئن باش اتفاقی نمی افته چون همه جای دنیا همین کارو میکنن ؛
    و اگه میخوای همچین امنیتی رو بهش اضافه کنی باید یه فیدبک از موتور بگیری (به روش هایی مثل انکدر ، سنجش جریان و ...) و به تابلو بدی ...
  5. #5
    2008/10/24
    528
    140

    پاسخ : حفاظت الكتروموتور در برابر دو فاز شدن

    وقت بخير

    اول پيشنهاد ميکنم بجاي بي متال از کنترل بار الکترونيکي استفاده کن !!
    دوم اين که همين کنترل بار الکترونيکي !!يه مدلش هست که شيوا امواج زده !! کنترل فاز بار هست !! هم بار موتور را کنترل ميکند هم فاز هاي موتور رو کنترل ميکن !!
    سوم اگر پيشنهادهاي بالا رو نميخواهيد !!کنترل فاز تابلو رو سه تا ار و اس و تي شو روي خود سيم متور ببند !!يا يه کنترل فاز جدا براي متور بذار !!
    براي اطمينان ميتوني کنترل حرارت متور هم با يک کنترل ترموستات حرارت هم براي موتور بذاري
  6. #6
    2010/10/10
    389
    9

    پاسخ : حفاظت الكتروموتور در برابر دو فاز شدن

    نقل قول نوشته اصلی توسط taktrashe
    وقت بخير

    اول پيشنهاد ميکنم بجاي بي متال از کنترل بار الکترونيکي استفاده کن !!
    دوم اين که همين کنترل بار الکترونيکي !!يه مدلش هست که شيوا امواج زده !! کنترل فاز بار هست !! هم بار موتور را کنترل ميکند هم فاز هاي موتور رو کنترل ميکن !!
    سوم اگر پيشنهادهاي بالا رو نميخواهيد !!کنترل فاز تابلو رو سه تا ار و اس و تي شو روي خود سيم متور ببند !!يا يه کنترل فاز جدا براي متور بذار !!
    براي اطمينان ميتوني کنترل حرارت متور هم با يک کنترل ترموستات حرارت هم براي موتور بذاري
    اینی که شیوا زده اگه سه فاز موتور وصل باشه ولی از یکیش جریان رد نشه خروجیو قطع میکنه؟اگه اره مشخصات تماس و ادرس وبشو پی وی بفرست
  7. #7
    2010/10/10
    389
    9

    پاسخ : حفاظت الكتروموتور در برابر دو فاز شدن

    نقل قول نوشته اصلی توسط gh68m
    خوب این یه کاره اضافه س که شما میخوای انجام بدی شما اتصالات از تابلو تا موتور رو محکم کن و مطمئن باش اتفاقی نمی افته چون همه جای دنیا همین کارو میکنن ؛
    و اگه میخوای همچین امنیتی رو بهش اضافه کنی باید یه فیدبک از موتور بگیری (به روش هایی مثل انکدر ، سنجش جریان و ...) و به تابلو بدی ...
    نمیشه چون موتور واسه سانتریفیوژ بخش ابکاری کارخونس و همیشه اسید میریزه رو سیم هاش و حتی داخل سیم پیچ موتور هم همیشه پره اسیده ! و هیچ حفاظتی نیز از طرف اپراتور نمیشه و ممکنه مثلا پای یکی گیر کنه یکی از فازها از سر موتور کنده شه یا سولفاته شه بر اثر تکان های شدید کنده شه حالا شما میگی اتصالاتو محکم ببند ! شرکت یلخیه بابا !!
  8. #8
    2014/08/10
    49
    1

    پاسخ : حفاظت الكتروموتور در برابر دو فاز شدن

    سلام .حفاظتهايي ک دوستان براي الکتروموتورسه فازگفتند کافيه اما هميشه احتمال عدم کارايي وحوادث پيش بيني نشده وجود دارد.کنتاکتوري رابرسي کردم باوجود اينکه وصل بود يه فاز ردنميشد ونتيجش منجرب سوختن موتورشده بود.کنترل فاز وکنتربارالکترونيکي براي حفاظت موتورکافيه مگراينکه حادثه خاصي پيش ايد.
  9. #9
    2010/10/10
    389
    9

    پاسخ : حفاظت الكتروموتور در برابر دو فاز شدن

    نقل قول نوشته اصلی توسط soltanneia
    سلام .حفاظتهايي ک دوستان براي الکتروموتورسه فازگفتند کافيه اما هميشه احتمال عدم کارايي وحوادث پيش بيني نشده وجود دارد.کنتاکتوري رابرسي کردم باوجود اينکه وصل بود يه فاز ردنميشد ونتيجش منجرب سوختن موتورشده بود.کنترل فاز وکنتربارالکترونيکي براي حفاظت موتورکافيه مگراينکه حادثه خاصي پيش ايد.
    خب منم از شما ميخوام که برند کنترل بار رو که از يکي از فازها اگه جريان رد نشد قطع کنه معرفي کنيد
  10. #10
    2014/08/10
    49
    1

    پاسخ : حفاظت الكتروموتور در برابر دو فاز شدن

    سلام.دوست عزيز براي کنترباربرند خاصي نميتونم معرفي کنم اما باهمانهايي ک دربازارموجوده مشکل شما برطرف ميشه.
صفحه 1 از 2 12 آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 18

موضوعات مشابه

  1. محافظت در برابر کپی
    توسط intel_amd در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 9
    آخرين نوشته: 2017/10/09, 11:43
  2. بستن خازن سر راه الكتروموتور؟چطور ؟
    توسط zamansanj در انجمن ترانسفورماتورها و ماشين هاي الکتريکي
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2015/04/11, 11:41
  3. حفاظت مدار در برابر الکتریسیته ساکن
    توسط electroactive در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2012/03/08, 19:38
  4. USB 3.0 : ده برابر سریعتر
    توسط فرشاد اکرمی در انجمن مباحث دیگر علم الکترونیک
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2010/09/14, 21:58
  5. 8 برابر کننده موج مربعی
    توسط saadatfar در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 14
    آخرين نوشته: 2009/02/23, 22:30

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •