    با سلام

    در ساختاربندی ADC در بسکام در قسمت REFERENCE چه زمانی از off , Avcc, internal , optional استفاده می کنیم و مثلا اگر من یک سنسور استفاده می کنم باید از internal استفاده کنم یا off ودقیقا REFERENCE کارش چی هست . و درباره سنسور lm35. به طور خلاصه وساده میخوام بدونم عملکردش چگونه است .ممنون

    #2
    پاسخ : سوال درباره ی دستورات ADC در بسکام و سنسور lm35

    در مورد LM35 که فکر کنم 100تایی تاپیک باشه یک کمی سرچ نیاز داره
    ---------------------------------------------------------------------------------
    نوشته اصلی توسط Himmel
    ... دقیقا REFERENCE کارش چی هست
    اما در مورد Reference:
    در تراشه های A/D و در میکروکنترلر هایی که دارای واحد A/D هستند برای اندازه گیری ولتاژ نیاز به یک ولتاژ مرجع می باشد که ولتاژ مورد اندازه گیری با اون مقایسه بشه، این ولتاژ باید کاملاً رگوله و بدون نویز و ریپل باشه (نیاز به فیلتر پایین گذر داره)
    در AVR این ولتاژ میتونه قسمت های مختلف تامین بشه که عبارت است از:
    1-پایه AREF
    2-پایه AVCC
    3-رگولاتور داخلی 2.56v

    در شماتیک فوق همه چیز کامل واضحه که چگونه این مراجع ولتاژ انتخاب میشوند
    در کامپایلر بسکام این پارامتر ها برای مدل های مختلف AVR ممکنه متفاوت باشه:
    مثلا برای mega32 این پارامتر ها را داره:
    کد:
    AREF or OFF 
    AVCC
    INTERNAL or INTERNAL_2.56
    به طور مثال اگر Reference را بصورت Internal انتخاب کنید در اصل ولتاژ مرجع 2.56v را انتخاب کرده اید


    در ضمن بیسیک را بیخیال شو برو سراغ C در غیر اینصورت هیچ وقت نحوه عملکرد چنین بلوک هایی را متوجه نمیشی :read: (به دلیل عدم شناخت رجیستر ها)
    موفق باشید
    امام علي (عليه السلام) : الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است