اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

رابطه دما در برنامه adc

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    رابطه دما در برنامه adc

    dama=read_adc(0)*0.5
    چرا در کدویژن برای استفاده از lm35 از رابطه بالا استفاده می کنیم؟ :nerd:

    #2
    پاسخ : رابطه دما در برنامه adc

    این دستور مقدار انالوگ روی adcرو به دیجیتال تبدیل میکنه مقدار دیجیتال رو *0.5 ضرب میکنه تا دما بدست بیاد
    http://s6.uplod.ir/i/00674/9cm41hm4inx0.jpg

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : رابطه دما در برنامه adc

      این رابطه دقیق نیست
      lm35 به ازای هر درجه 10 میلی ولت تغییر میکنه پس شما اگر ولتاژ رو به میلی ولت بدست بیاری و به 10 تقسیم کنی میشه دما
      چون ADC میکرو 10 بیتی هست یه عدد از صفر تا 1023 میده و ولتاژ رفرنس رو اگر روی 5 ولت بزاریم میشه 5000 میلی ولت و با یه نسبت
      ساده میفهمیم عدد بدست اومده از ADC رو که در این رابطه ضرب کنیم ولتاژ به میلی ولت بدست میاد ADC*5000/1023 حالا ما ولتاژ رو به میلی ولت داریم
      که کافی به 10 تقسیم بشه temp=ADC*500/1023