    2007/12/17
    394
    25

    خازن های ورودی برق شهر، در منابع تغذیه

    در منابع تغذبه مشاهده می شود که پس از فیوز یک خازن جهت جبران نوسانات شهر و افزایش ناگهانی ولتاژ را جبران کند ولی در منابع تغذیه مختلف من سه نوع زیر را دیده ام

    پلی استر 400ولت ، MKT 275 ولت ، وریستور
    با مقادیر مختلف مانند پلی استر 220 نانو، MKT با مقادیر 100 و 220 نانو و وریستور 470نانو

    کدام بهتره؟ فرق اینها چیه؟ خواص هر کدام چیه؟ مقادیر آنها را چطوری انتخاب می کنند؟


  2. #2
    2008/08/01
    تهران
    305
    45

    پاسخ : خازن های ورودی برق شهر، در منابع تغذیه

    سلام تصویر سبز رنگ مربوط به وریستور ( VDR ) هست که به عنوان محافظ مدار از ولتاژهای ورودی بالا در مدار به کار رفته و با افزایش ولتاژ از عددی که روی اون ثبت شده اتصال کوتاه میشه و باعث سوختن فیوز میشه و مدار رو از آسیب بیشتر حفظ می کنه .
    باقی قطعاتی که در تصویر هست خازنهایی هستند که در تشکیل فیلتر EMI شرکت دارند و وظیفه اونها جلوگیری از ورود نویزهای شبکه برق شهری و همینطور جلوگیری از خروج نویزهای تولید شده در مدار سوییچینگ به سمت شبکه برق شهری هست .
    هیچ یک از این قطعات افزایش یا کاهش ناگهانی برق رو نمیتونن جبران کنن ... :rolleyes:
    فقط خازن انباره اصلی ( بزرگترین خازن الکترولیت در سمت ورودی ) می تونه کاهشهای ناگهانی برق رو جبران بکنه و محاسبه مقادیر اون رو میتونید در کتاب منابع تغذیه سوییچینگ آر .ام . مارستون یا طراحی مدارات سوییپچینگ پروفسور پرشمان ( هر دو به زبان اصلی ) پیگیری کنید همینطور طراحی فیلترهای EMI و سایر موارد مورد نیاز مدارات سوییپینگ در این کتابها به تفصیل گفته شده . oo:
    موفقیت یک فرایند است نه یک اتفاق...

    ******** استفاده از گزينه تشكر نشانه اهميت و احترام شما به پيگيري شخص نظر دهنده است ********
  3. #3
    2007/12/17
    394
    25

    پاسخ : خازن های ورودی برق شهر، در منابع تغذیه

    نقل قول نوشته اصلی توسط erfan2000
    سلام تصویر سبز رنگ مربوط به وریستور ( VDR ) هست که به عنوان محافظ مدار از ولتاژهای ورودی بالا در مدار به کار رفته و با افزایش ولتاژ از عددی که روی اون ثبت شده اتصال کوتاه میشه و باعث سوختن فیوز میشه و مدار رو از آسیب بیشتر حفظ می کنه .
    باقی قطعاتی که در تصویر هست خازنهایی هستند که در تشکیل فیلتر EMI شرکت دارند و وظیفه اونها جلوگیری از ورود نویزهای شبکه برق شهری و همینطور جلوگیری از خروج نویزهای تولید شده در مدار سوییچینگ به سمت شبکه برق شهری هست .
    هیچ یک از این قطعات افزایش یا کاهش ناگهانی برق رو نمیتونن جبران کنن ... :rolleyes:
    فقط خازن انباره اصلی ( بزرگترین خازن الکترولیت در سمت ورودی ) می تونه کاهشهای ناگهانی برق رو جبران بکنه و محاسبه مقادیر اون رو میتونید در کتاب منابع تغذیه سوییچینگ آر .ام . مارستون یا طراحی مدارات سوییپچینگ پروفسور پرشمان ( هر دو به زبان اصلی ) پیگیری کنید همینطور طراحی فیلترهای EMI و سایر موارد مورد نیاز مدارات سوییپینگ در این کتابها به تفصیل گفته شده . oo:
    پس خازن MKT و پلی استر به تنهایی هیچ نقشی ندارد و باید با ترانس ایزوله در فیلتر EMI باشد ، درسته؟

    و بهتره فقط یک وریستور توی ورورودی قرار بدهم؟
  4. #4
    2008/08/01
    تهران
    305
    45

    پاسخ : خازن های ورودی برق شهر، در منابع تغذیه

    البته همین طوره
    همینطور باید اضافه کنم که جذب چنین پارازیتهایی باعث خراب شدن دی الکتریک خازنهایی مانند انواع خازنهای الکترولیت میشه و به همین دلیل از mkt و یا polister استفاده میشه چون دی الکریکشون جامد هست و ضمنا نسبت به تنش های الکتریکی یا همون پالسهای توان بالای نویز بسیار مقاوم هست .
    قرار ندادن این مدارها در ورودی منابع تغذیه سوییچینگ سبب میشه که این گونه نویز ها به خازن انباره اصلی مدار که از جنس الکترولیت هست برسه و عمر این خازن رو به شدت کوتاه کنه . نبودن VDR در مدار هم میتونه مستقیما با رسیدن یک پالس بلند دیپ یا اسپایک (دامنه این پالسها گاهی حتی به مرز 2 کیلو ولت با فرکانس بالاتر از 50 هرتز میرسه ) مستقیما باعث انفجار خازن انباره اصلی میشه که یکی از موارد شایع در خرابی منابع تغذیه سوییچینگ هست .
    در خرید و یا طراحی مدارات تغذیه سوییچینگ دقت به مجهز بودن مدار به فیلتر EMI اهمیت ویژه ای در کشف کیفیت نسبی مدار داره .
    شما حد اقل یک خازن پلی استر با ظرفیت کم در حدود 220 تا 470 نانو فاراد با ولتاژ 400DC یا 275AC رو با یک مقاومت در حدود 4.7 اهم با توان 2 وات رو با این خازن سری و سپس با ورودی برق شهر موازی کنید به این ترتیب چون ترانسفورمر فیلتر در مدار موجود نیست نویزها حزف نمیشن اما به صورت گرما در مقاومت 2 وات تلف میشن و این تکنیک در مدارات ارزانتر و ساده تر استفاده میشه و نسبتا خوب جواب میده .
    کلا مدار رو نباید بدون هیچ یک از این تکنیکها به حال خودش رها کرد تا در معرض آماج نویزهای کوچک و بزرگ قرار بگیره . :rolleyes:
    موفقیت یک فرایند است نه یک اتفاق...

    ******** استفاده از گزينه تشكر نشانه اهميت و احترام شما به پيگيري شخص نظر دهنده است ********
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

موضوعات مشابه

  1. جزوه منابع تغذیه
    توسط 113 در انجمن دروس و مباحث دانشگاهي
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2015/07/12, 15:39
  2. خازن های مصرفی در منابع سویچینگ و رزونانسی
    توسط 4tan در انجمن منابع تغذيه
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2013/10/21, 14:54
  3. راهنمای منابع تغذیه
    توسط ebismps در انجمن منابع تغذيه
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2013/06/24, 18:32
  4. منابع تغذيه بدون ترانس (با خازن)
    توسط yasser2000 در انجمن منابع تغذيه
    پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 2013/01/17, 22:05

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •