    سلام،من تنظیمات بخش CONFIGURATION WIZARD رو در فایلsystem_LPC17XX.C انجام میدم ولی هیچ تغییری در برنامه و همچنین اجرای برنامه روی برد ایجاد نمیشه و استفاده از CONFIGURATION WIZARD بی اثر هست،لطفا اگه کسی میدونه راهنمایی کنه که باید چی کار کنم تا تغییرات اعمال بشه.

    #2
    پاسخ : مشکل درباره نحوه استفاده از CONFIGURATION WIZARD

    والا من نفهمیدم چی رو تغییر میدی و انتظار چه تغییری رو داری

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : مشکل درباره نحوه استفاده از CONFIGURATION WIZARD

      منظورم تغییراتی که باید از طریق تنظیمات CONFIGURATION WIZARD روی PLL و سایر ادوات ایجاد بشه،هر کاری میکنم نه میتونم PLL رو باهاش تنظیم کنم ونه چیزهای دیگه. لطفا راهنمایی کنید :sad:

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : مشکل درباره نحوه استفاده از CONFIGURATION WIZARD

        یه مثالی عکسی چیزی
        کسی اینجوری نمیتونه کمکت کنه

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : مشکل درباره نحوه استفاده از CONFIGURATION WIZARD

          سوال را واضح تر می پرسم، چه جوری از امکانات سربرگ configuration wizard که در فایل system_LPC17XX.c موجود هست برای تنظیمات PLL استفاده می کنند؟ فایل system_LPC17XX.C فایلی هست که خود سازنده LPC17XXدر اختیار کاربر قرار داده.

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : مشکل درباره نحوه استفاده از CONFIGURATION WIZARD

            PLL0 رو تیک میزنم
            MSEL رو 0x0A
            PSEL رو 1

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : مشکل درباره نحوه استفاده از CONFIGURATION WIZARD

              من همه ی این کارا رو تو تنظیمات CONFIGURATION WIZARD انجام میدم،مشکل من اینه که وقتی این تنظیمات رو انجام میدم PLL0 تنظیم نمیشه و مجبورم رجیستر هاشو دستی تنظیم کنم،دلیلش رو نمیدونم چرا ؟ اگه کسی دلیلش رو میدونه راهنماییم کنه.

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : مشکل درباره نحوه استفاده از CONFIGURATION WIZARD

                حتمن جایی تو کدت مقادیرش رو عوض کردی که تنظیمات اولیه رو پاک میکنه
                بهتره پروژت رو بفرستی یا یه بار خودت بشین همش رو با دقت ببین

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : مشکل درباره نحوه استفاده از CONFIGURATION WIZARD

                  وقتی میخوام از CONFIGURATION WIZARD استفاده کنم ، قبلش تمام تنظیماتی که تو برنامه نوشتم رو غیر فعال میکنم ولی بازم درست نمیشه، شاید ایراد از فایل system_LPC17xx.c من باشه پروژه رو واستون میفرستم.

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : مشکل درباره نحوه استفاده از CONFIGURATION WIZARD

                    پروژه رو واستون mail کردم.

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : مشکل درباره نحوه استفاده از CONFIGURATION WIZARD

                      سلام
                      دیدم مشکل از Reset_Handler توی فایل startup_LPC17xx.s هستش
                      کد:
                      Reset_Handler  PROC
                              EXPORT Reset_Handler       [WEAK]
                              IMPORT __main
                              LDR   R0, =__main
                              BX   R0
                              ENDP
                      باید اینجوری باشه :
                      کد:
                      Reset_Handler  PROC
                              EXPORT Reset_Handler       [WEAK]
                      				IMPORT SystemInit
                              IMPORT __main
                      				LDR   R0, =SystemInit
                              BLX   R0
                              LDR   R0, =__main
                              BX   R0
                              ENDP

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : مشکل درباره نحوه استفاده از CONFIGURATION WIZARD

                        دستت درد نکنه مشکلمو ، حل کردی ،ایراد ازهمون فایل startupبود. :smile: