    سلام. وقت همگی بخیر. من میخوام پالس +5 خارج شده از انکدر رو +24 بکنم بدم به plc.چجوری میتونم .لطفا راهنمایی بکنید همراه با نقشه

    #2
    پاسخ : plc

    سلام
    خوش اومدید به جمع eca :applause:
    اتفاقا من اینکارو چند هفته پیش با یه موتور انکودر دار و plcs7300-2dp انجام دادم و با hsc مقدار انکودر رو خوندم
    شما به یک بافر نیاز دارید و یک اپتوکوپلر
    که بافر : 74hc244 رو 850 خریدم
    و اپتوکوپلر : 4n25 رو 450 خریدم
    انکودر من دوتا خروجی داره پس دوتا اپتوکوپلر نیاز داشتم
    خروجی انکودر رو بدین به بافر از اونم بگیرین بدین به اپتوکوپلر و به کلکتور اپتوکوپلر 24 ولت بدین و امیتر اپتوکوپلر رو بدین به plc
    telgram:09396888049

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : plc

      سلام.ممنون از راهنمایتون.)jumper)
      1 سوال دیگه داشتم اگه امکان داشت راهنمایی کنین. چون خروجی plc -24 میده .درایور dc هم +5 میخاد تا درایو کنه 1 مدار میخاستم درست کنم تا -24 رو بدم و+5 بگیرم بدم به درایور l6203 فقط نباید نویز بگیره. اگه راهنماییم کنین ممنون میشم.

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : plc

        نوشته اصلی توسط masoud vafa
        سلام. وقت همگی بخیر. من میخوام پالس +5 خارج شده از انکدر رو +24 بکنم بدم به plc.چجوری میتونم .لطفا راهنمایی بکنید همراه با نقشه
        http://www.clrwtr.com/PDF/TURCK/TURC...Amplifiers.pdf

        کاربراني که از اين پست تشکر کرده اند:

        من،تو،او،ما،شما،ايشان و چند نفر از دوستان و همشهريان محترم،الاالخصوص کسبه محل

        براي اين ارسال, 99999999 کاربر تشکر اهداء کرده است.