    با سلام خدمت دوستان،
    من یه رله رو متصل کردم به پایه LPC1768، اما به محض بالا اومدن میکرو و تعریف شدن به عنوان خروجی پایه یک1 میشه!
    [code=c]LPC_GPIO2->FIODIR |= (1<<12);[/code]
    خب، حتی اگه بلافاصله بعدش هم بخوام Clearکنم، بازم رله زده :NO:

    آیا هیچ راهی میباشد؟ :cry2:

    «پشتکار» «پشتکار» «پشتکار»

    #2
    پاسخ : روشن شدن پایه میکرو 1768 هنگام تعریف

    احتمالا مد پین شما تو حالت پول پ است . قبل از تعریف جهت پین
    مود پین را تری استیت بکنید
    یا مقاومت پول دان داخلی رو فعال کنید .
    تنها موردي كه همه آدما يقين دارن خدا در حقش زیاد لطف کرده
    داشتن عقله زيادتر از دیگر آدم ها است

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : روشن شدن پایه میکرو 1768 هنگام تعریف

      منظورتون استفاده از FIOxMASK هست؟

      «پشتکار» «پشتکار» «پشتکار»

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : روشن شدن پایه میکرو 1768 هنگام تعریف

        نوشته اصلی توسط کنجکاو!
        منظورتون استفاده از FIOxMASK هست؟
        نه .
        کد:
        8.4 Pin mode select register values
        PINMODE0 to PINMODE9
        PINMODE_OD0 to PINMODE_OD4
        تنها موردي كه همه آدما يقين دارن خدا در حقش زیاد لطف کرده
        داشتن عقله زيادتر از دیگر آدم ها است