    انتخاب مقاومت NTC مناسب برای ورودی مدار به منظور جلوگیری از جریان هجومی

    سلام دوستان عزیز
    مدار زیر مربوط به منبع تغذیه جریان ثابتی هستش که خروجی 300 میلی آمپر ثابت و ولتاژ حداکثر 150 ولت میده ، ورودی هم که AC220 هست و جریان حداکثر ورودی هم 0.5 آمپر هستش. همونطور که میدونید وقتی خازن های ورودی کامل تخلیه شده باشند وقتی مدار رو به برق میزنیم احتمالش هست که جریان هجومی (inrush current) زیادی (بالا 2 آمپر ) وارد مدار بشه و پل دیود و پایه های خازن ورودی رو کلا نابود کنه :cry2: چند مقاله درباره چگونگی محافظت در برابر جریان هجومی خوندم و دیدم که استفاده از مقاومت ntc مناسب میتونه این مشکل رو حل کنه . اما باید ntc رو متناسب با مقادیر ورودی مدار و دما انتخاب کرد .
    نیاز به ntc ای دارم که در ابتدا (دمای محیط 259 حداکثر 0.6 آمپر عبور بده ) و بتونه زیر مقدار توان ورودی که حدودا 50 وات هستش (ضریب توان 0.5 ) دوام بیاره
    ممنون میشم توی انتخاب این ntc راهنمایی کنید


  2. #2
    2014/10/12
    تهران - تهران پارس
    2,740
    2,408

    پاسخ : انتخاب مقاومت NTC مناسب برای ورودی مدار به منظور جلوگیری از جریان هجومی

    نقل قول نوشته اصلی توسط cy80r9
    سلام دوستان عزیز
    مدار زیر مربوط به منبع تغذیه جریان ثابتی هستش که خروجی 300 میلی آمپر ثابت و ولتاژ حداکثر 150 ولت میده ، ورودی هم که AC220 هست و جریان حداکثر ورودی هم 0.5 آمپر هستش. همونطور که میدونید وقتی خازن های ورودی کامل تخلیه شده باشند وقتی مدار رو به برق میزنیم احتمالش هست که جریان هجومی (inrush current) زیادی (بالا 2 آمپر ) وارد مدار بشه و پل دیود و پایه های خازن ورودی رو کلا نابود کنه :cry2: چند مقاله درباره چگونگی محافظت در برابر جریان هجومی خوندم و دیدم که استفاده از مقاومت ntc مناسب میتونه این مشکل رو حل کنه . اما باید ntc رو متناسب با مقادیر ورودی مدار و دما انتخاب کرد .
    نیاز به ntc ای دارم که در ابتدا (دمای محیط 259 حداکثر 0.6 آمپر عبور بده ) و بتونه زیر مقدار توان ورودی که حدودا 50 وات هستش (ضریب توان 0.5 ) دوام بیاره
    ممنون میشم توی انتخاب این ntc راهنمایی کنید
    با سلام خدمت شما کاربر گرامی:
    شما می توانید از N.T.C های ورودی برق 220 ولت تلویزیون های قدیمی استفاده کنید یا از یک مقاومت 10 اهمی آجری 5 الی 10 وات استفاده کنید. من با استفاده از یک مقاومت 10 اهم 10 وات توانستم بدون هیچ مشکلی یک خازن 350 میکروفارادی 400 ولت را بعد از پل دیود، بدون پریدن فیوز منزل و آسیب رسیدن به قطعات بطور دائم به برق وصل کنم. لازم به ذکر است که یک خازن در 5 مرحله شارژ می شود، مرحله اول که بیشترین انرژی را دریافت می کند و کسری از ثانیه است، خارن به 68 درصد ولتاژ وصل شده پر می شود و بعد از آن در طی 4 مرحله بعد 32 درصد دیگر را آرام تر از کسری از ثانیه پر می کند. پس نباید زیاد نگران خرابی احتمالی باشید. ( یک دیود 1 آمپری می تواند جریان حدود 10 آمپر را در کسری از ثانیه بدون آسیب دیدن از خود عبور دهد.)

    علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
    نابغه بودن 99 درصد با پشتکار و یک درصد با الهام است. (ادیسون)
  3. #3
    2009/04/19
    102
    2

    پاسخ : انتخاب مقاومت NTC مناسب برای ورودی مدار به منظور جلوگیری از جریان هجومی

    خیلی ممنون دوست عزیز
    اما میتونید راهنمایی کنید با توجه به مقدار توان و جریان ورودی و خازن ورودی (30 میکرو 400 ولت ) کوچکترین ntc ای که میشه انتخاب کرد چه مدل هستش ؟ چون اصلا نمیتونم مقاومت آجری استفاده کنم بخاطر ابعادش
  4. #4
    2009/04/19
    102
    2

    پاسخ : انتخاب مقاومت NTC مناسب برای ورودی مدار به منظور جلوگیری از جریان هجومی

    دوستان کسی نظری درباره ایمن کردن این مدار در برابر جریان هجومی و ولتاژ بالا نداره ؟
  5. #5
    2012/07/26
    229
    4

    پاسخ : انتخاب مقاومت NTC مناسب برای ورودی مدار به منظور جلوگیری از جریان هجومی

    انتخاب ntc برمبنای جریان قابل تحمل لحظه ای دیود ورودی هست که برای 4007 سی آمپر هست اگه نصف اونو بگیری میشه 15 آمپر با یه ان تی سی 20 اهمی یا 2 تا 10 اهمی سری کارت راه میافته سایزشم حداقل از سری 9 میلیمتر باشه اون کوچیکا 5 میلیمتریا جواب نمیده.
  6. #6
    2009/04/19
    102
    2

    پاسخ : انتخاب مقاومت NTC مناسب برای ورودی مدار به منظور جلوگیری از جریان هجومی

    نقل قول نوشته اصلی توسط shork
    انتخاب ntc برمبنای جریان قابل تحمل لحظه ای دیود ورودی هست که برای 4007 سی آمپر هست اگه نصف اونو بگیری میشه 15 آمپر با یه ان تی سی 20 اهمی یا 2 تا 10 اهمی سری کارت راه میافته سایزشم حداقل از سری 9 میلیمتر باشه اون کوچیکا 5 میلیمتریا جواب نمیده.
    ممنون دوست عزیز
    بجای 4007 از پل دیود mb10f استفاده کردم. با توجه به اینکه حداکثر جریان ورودی این مدار 0.5 آمپر هستش ، ntc ای وجود داره که حداکثر جریان ورودیش در ابتدا 1 آمپر باشه ؟

    انتخاب ntc به مقدار توان ورودی ( برای این مدار 0.5 آمپر و 220 ولت ، ضریب توان 0.55 ) بستگی نداره ؟

    اضافه شده در تاریخ :
    دوستان ممنون میشم نحوه محاسبه و انتخاب مقاومت یا ntc سری قبل از پل دیود و وریستور موازی قبل از پل دیود رو با توجه به حداکثر مقدار جریان ورودی این مدار یعنی 0.5 آمپر توضیح بدید.
  7. #7
    2008/09/29
    6,000
    417

    پاسخ : انتخاب مقاومت NTC مناسب برای ورودی مدار به منظور جلوگیری از جریان هجومی

    mb10f حدود 35 آمپر طبق کاتالوگ تحمل میکنه! البته برای مدت 8.3ms که خوبه. زمان یک نیم موج 5ms هست حد اکثر با توجه به مقاومت مسیر و خود خازن ممکنه تو 3-4 سیلک شارژ بشه خازن و این بازم برای دیودات خوبه...

    شما همون محاسبات 4007 برای کارت جواب میده. من بودم یه 10 اهمی میزاشتم چون پیک جریان حد اکثر 220/10=22A خواهد بود.

    برای اندازه هم توانت هم من بلد نیستم چوطوری باید حساب کنم چقدر باید باشه اندازه NTC :rolleyes:
  8. #8
    2009/04/19
    102
    2

    پاسخ : انتخاب مقاومت NTC مناسب برای ورودی مدار به منظور جلوگیری از جریان هجومی

    خیلی ممنون دوست عزیز
    از اونجا حداکثر فقط 0.5 آمپر از ورودی کشیده میشه ، میتونم ntc ای بزارم که حداکثر جریان عبوریش در لحظه استارت 1 آمپر باشه ؟
    اگه بجای ntc ، از مقاومت 10 اهم 2 یا 3 وات استفاده کنیم کفایت میکنه؟ نیاز به وریستور و فیوز هم هست برای ایمنی کامل در برابر ولتاژ بالا ؟
    ترتیب قرار گیری المانها رو درست در نظر گرفتم ؟

  9. #9
    2008/09/29
    6,000
    417

    پاسخ : انتخاب مقاومت NTC مناسب برای ورودی مدار به منظور جلوگیری از جریان هجومی

    بنظرم این کارو نکن چون تلفات زیاد میشه و مدارت خیلی داغ میکنه و عمرش به علت خراب شدن خازن های الکترولیت کم میشه، از همون NTC استفاده کن
    VDR هم باید بین فیوز و NTC باشه البته موازی بودنش با برق شهر درسته.

  10. #10
    2009/04/19
    102
    2

    پاسخ : انتخاب مقاومت NTC مناسب برای ورودی مدار به منظور جلوگیری از جریان هجومی

    خیلی ممنون دوست عزیز
    از اونجا که قراره از این منبع در فضای داخل ساختمانی استفاده بشه ، اگه فقط از ntc استفاده کنم کفایت میکنه ؟ چون هدفم حفاظت پل دیود و پایه های خازن ورودی از جریان هجومیه که باعث ترکیدن و قطع شدنشون میشه :angry:
صفحه 1 از 2 12 آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 18

موضوعات مشابه

  1. انتخاب مقاومت مناسب برای op amp
    توسط koroush.badi در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 10
    آخرين نوشته: 2014/10/25, 12:39
  2. انتخاب مقاومت مناسب
    توسط sh44ho در انجمن تابلو ثابت LED
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2014/02/03, 20:34
  3. طراحی فیلتر ورودی مدار باک برای جلوگیری از ایجاد نویز و خراب کردن تغذیه
    توسط sina_javan در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2013/02/09, 17:49
  4. بافر جریان مناسب برای ولتاژ ورودی 3.3v
    توسط ALi fazel در انجمن مدارهای مجتمع خطی
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2012/04/19, 08:47
  5. بافر جریان مناسب برای ولتاژ ورودی 3.3v
    توسط ALi fazel در انجمن PLD , SPLD , GAL , CPLD , FPGA
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/04/08, 17:17

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •