    سلام
    من یه سون سگمنت 6 تایی رو با روش مالتی پلکس راه اندازی کردم با فرکانس 8MHZ داخلی میکرو
    البته تو برنامم چیزای دیگه هم هست .حالا سوالم اینه که زمانی که فیوز بیت میکرو رو روی 8 مگ داخلی و توی برنامه هم فرکانس رو 8مگ تنظیم میکنم یه کم لرزش تو نور سون سگمنت ها دارم.اماهمین که فقط مقدار فرکانس رو توی برنامه تغییر میدم(روی 1 مگ ) و فیوز بیت روی همون 8 مگ داخلی هست مشکل برطرف میشه؟؟؟
    میخام بدونم فرکانسیو که تو برنامه مشخص میکنیم حتما همونو باید روی فیوز بیتا تنظیم کنیم؟؟

    #2
    پاسخ : رفع لرزش نور در سون سگمنت 6 تایی

    سلام
    وقتی شما کلاک داخلی رو توی برنامه 1MHz میذاری در حالی که کلاک فیوز بیت شما روی 8MHz پس شما سرعت refresh کردن 7seg رو 8 برابر کردی ولی در تقسیمات داخلی برنامه شما تغییری ایجاد نمیشه.
    یعنی اینکه شما یه چشمک زن بساز که هر 8 ثانیه یک چشمک بزنه با کلاک برنامه 1MHz و فیوز بیت رو هم 1MHz بذار، درست در 8 ثانیه روشن و خاموش میشه حالا اگر بدون تغییر کلاک در برنامه مقدار فیوزبیت رو روی 8MHz قرار بدی میبینی که هر 1 ثانیه روشن و خاموش میشه.
    و در برنامه تون اگر مقدار تاخیر مهم باشه با این روش شما برای تاخیر یک ثانیه باید 8 ثانیه در نظر بگیرید.
    بهتره زمان تازه سازی 7seg رو به 1/4 تا 1/8 تغییر بدید و فیوزبیتها و کلاک برنامه رو یکی کنید تا از اشتباه در قسمت های دیگه برنامه مصون بمونید.