نحوه محاسبه سطح مقطع کابلهای فشار متوسط برای الکتروموتورها؟
اطلاعیه
Collapse
No announcement yet.
محاسبه سطح مقطع کابلهای فشار متوسط
Collapse
X
-
پاسخ : محاسبه سطح مقطع کابلهای فشار متوسط
A=200PLICOSF/aV
A= سطح مقطع مورد محاسبه
منظور از P همان رو یا مقاومت مخصوص مس است
L هم طول کابل است
I هم جریان مصرفی شماست
کسینوس فی هم ضریب قدرت موتور یا مصرف کننده است
a هم درصد افت ولتاژ است که برای مصارف خانگی 3% و برای مصارف صنعتی 2 % استفاده می شود
v هم ولتاژ ماست
امیرhttp://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=10159.0
-
پاسخ : محاسبه سطح مقطع کابلهای فشار متوسط
البته اگر طولش زیاد نیست می تونی جریانش حساب کنی و با توجه به ان سطح مقطع را حساب کنی
سخت ترين چيزي كه مي توان در زندگي ياد گرفت اين است كه از روي كدام پل
بايد رد شد و كدام پل را بايد خراب كرد
از سه چيز متنفرم 1- خيانت 2- دروغ 3- نامردي
{ خلاف قوانین - پاک شد }
دیدگاه
-
پاسخ : محاسبه سطح مقطع کابلهای فشار متوسط
دوست عزیز
محاسبه سطح مقطع سیم و کابل ویا هر نوع هادی برای بار یا جریان مورد نظر فرمولهای مشابهی دارد بلکه شرایط خاص هر مسئله است که باید رعایت شود مانند طول کابل ، جریان راه اندازی موتور ، سطح اتصال کوتاه ، ولتاژ خط ، شرایط فیزیکی و شیمیایی مجاور کابل ، استقامت مکانیکی کابل ،نوع بار خازنی یا القایی ، هادی مسی یا الومینیومی ، 1 یا 3 فاز و ...
دیدگاه
دیدگاه