  1. #1
    2013/03/28
    89
    1

    سوال فوری درمورد ساختارداخلی plc

    سلام
    ازدوستانی ک با پی ال سی کار کردن و یا اشنایی کامل دارن میخام بپرسم ک چ اجزایی داخل پی ال سی استفاده شده ک اونو دربرابر نویز و خرابی محافظت میکنه؟
    اگ میشه شکل داخلی ازش بزارین من هرچی گشتم نبود!!!!!!!
    ممنون میشم هرچه زودتر این سوالی رو ک خیلیا میپرسن جواب بدین.
  2. #2
    2013/07/08
    اصفهان
    694
    524

    پاسخ : سوال فوری درمورد ساختارداخلی plc

    من یک بار جعبه Mini PLC زیمنس رو باز کردم(در اثر تغییر ولتاژ لحظه ای تغذیه DC از 24 به 55 ولت سوخته بود). حفاظت خاصی به چشم نمی آد! به نظرم بیشتر، استفاده از فن آوری میکرو ARM باعث شده اینقدر نسبت به نویز محیطی مصون باشه.
  3. #3
    2008/08/13
    تهران
    319
    10

    پاسخ : سوال فوری درمورد ساختارداخلی plc

    کلی plc سوخته به دست من رسیده
    فقط با اپتو ایزوله میشه که خوبه
    با میکرو هم درست طراحی کردم و داخل محیط صنعتی گذاشتم عالی کار کرده
  4. #4
    2013/03/28
    89
    1

    پاسخ : سوال فوری درمورد ساختارداخلی plc

    نقل قول نوشته اصلی توسط fakheri
    کلی plc سوخته به دست من رسیده
    فقط با اپتو ایزوله میشه که خوبه
    با میکرو هم درست طراحی کردم و داخل محیط صنعتی گذاشتم عالی کار کرده
    واقعا/؟با avr امتحان کردین تو محیط پرنویز ک درست کار کرده باشه؟
    ینی فقط اپتو کوپلر باشه حله؟فیلتر اینا چی؟
  5. #5
    2010/08/14
    311
    6

    پاسخ : سوال فوری درمورد ساختارداخلی plc

    میکروکنترلر لوگو زیمنس ATMEGA64 هستش
    میکروکنترلر Zelio اشنایدر هم ATMEGA128 هستش
    PLC چیز خاصی نیست. یه برئ میکرو کنترلی هست که :
    اولا درست و اصولی طراحی شده
    ثانیا یه واسط کاربری داره که برنامه نوشته شده به زبان Ladder یا FBL رو به زبان اسمبلی میکروکنترلر ترجمه میکنه

    همون طور که دوستمون گفتن استفاده از اپتو کوپلر، طراحی صحیح خط گراند بر روی برد، استفاده از قطعات با کیفیت مثل خازن های جامد باعث میشه که مدار شما در برابر نویز مقاوم باشه
  6. #6
    2013/03/24
    بندرعباس
    381
    16

    پاسخ : سوال فوری درمورد ساختارداخلی plc

    ورودی با اپتوکوپلر محافظت میشه
    راه در جهان یکی است و ان راه راستی است
  7. #7
    2014/12/05
    35
    1

    پاسخ : سوال فوری درمورد ساختارداخلی plc

    یکی از دوستان در یکی از تاپیکها به نکته خوبی اشاره کرده بودن:

    صفر و یک منطقی در PLC ها چون تغذیه 24 ولت هست بهتر متمایز میشن.
    The real measure of your wealth is how much you’d be worth if you lost all your money
  8. #8
    2010/08/14
    311
    6

    پاسخ : سوال فوری درمورد ساختارداخلی plc

    ولتاژ 24 ولت استاندارد هستش. ربطی به این مبحث نداره.
    PLC ها برای رنج ولتاژهای استاندارد کنترلی ساخته میشن. رنج های معمول
    12 ولت
    24 ولت
    48 ولت
    100 تا 220 ولت هستش
  9. #9
    2007/06/06
    تهران
    351
    3

    پاسخ : سوال فوري درمورد ساختارداخلي plc

    ساختار PLC مشابه ساختار رايانه است. شامل:

    الف- پردازنده- قسمت پردازنده داراي ارتباطاتي با قسمتآ*هاي مختلف داخل و خارج خود ميآ*باشد.

    ب- حافظهٔ نيمهآ*هادي

    ج- ماژلآ*هاي I/O

    د- منبع تغذيه



    PLC مشابه ساختار رايانه است. شامل:

    الف- پردازنده- قسمت پردازنده داراي ارتباطاتي با قسمتآ*هاي مختلف داخل و خارج خود ميآ*باشد.

    ب- حافظهٔ نيمهآ*هادي

    ج- ماژلآ*هاي I/O

    د- منبع تغذيه

    در PLCآ*هاي کوچک همهٔ موارد (پردازنده، I/O، منبع تغذيه در يک واحد و در PLCآ*هاي بزرگتر هر يک در واحدي مجزّا جاي داده شدهآ*اند.

    حافظهٔ PLC دو نوع است:

    · ROMيا حافظهٔ دائم (Read only memory)تراشهآ*ايست خاص؛ حاوي برنامهآ*اي که:

    o توسط کارخانه سازنده تعبيه شدهآ*است.

    o وظيفهآ*اي مشابه سيستم عامل DOS در رايانهآ*هاي شخصي دارد

    o در حين عمليات CPU نميآ*تواند تغيير يابد يا پاک شود. حتّي به هنگام فطع تغذيه CPU

    · RAM يا حافظهٔ موقّت (Random Access memory) تراشهآ*ايست نيمهآ*هادي که ميآ*توان در آن برنامه نوشت.

    o ابزار برنامه نويسي، که معمولاً يک واحد پردازنده با صفحه نمايش و صفحه کليد ميآ*باشد (بعنوان مثال يک کامپيوتر شخصي، يک PLC در خانواده زيمنس) بهآ*عنوان يک واحد مجزا از طريق سيم به واحد اصلي متصل است.

    o برنامه در اين حافظه ذخيره ميآ*شود

    o امکان برنامه آ*ريزي، تغيير و پاک کردن آنها توسط برنامهآ* ريز وجود دارد.

    o حافظهٔ موقّت ميآ*تواند از نوعي غير از RAM انتخاب شود.

    • اطلاعات موجود در حافظهآ*هاي RAM با قطع تغذيه، پاک ميآ*گردند.

    • اغلب CPUها مجهز به يک باتري پشتيبان هستند. بنابراين اگر تغذيه ورودي قطع شود و درپيآ*آن منبع تغذيه نتواند ولتاژ سيستم را تامين کند، باتريِ پشتيبان، برنامهٔ ذخيره شده در RAM را حفظ ميآ*کند.

    انواع PLC ها

    در صنعت PLC بيش از يکصد کارخانه با تنوع بسيار در طراحي و ساخت انواع مختلف PLC فعاليت ميآ*کنند. PLCآ*ها را ميآ*توان از نظر اندازه، حافظه، تعداد ورودي/خروجي، وسعت عمليات (محلي يا وسيع) و ... دستهآ*بندي نمود. بايد توجه داشت که براي ارزيابي قابليت يک PLC بايد ويژگيآ*هاي ديگري مانند پردازنده، زمان اجراي يک سيکل، سادگي زبان برنامه نويسي، قابليت توسعه و ... را در نظر گرفت.

    از نظر اندازه، حافظه، تعداد ورودي/خروجي



    اندازه PLC

    تعداد خطوط ورودي و خروجي

    اندازه حافظه به کيلو

    کوچک

    40/40

    1

    متوسّط

    128/128

    4

    بزرگ-S5

    بيش از 128/بيش از 128

    بيش از 4



    از نظر وسعت عمليات

    PLCها با کاربرد محلي

    کاربرد: کنترل سيستمآ*هايي با حجم کوچک (تعداد ورودي و خروجيآ*هاي محدود) و براي کنترل همزمان تعداد کمتري از پروسهآ*ها يا کنترل دستگاهآ*هاي مجزاي صنعتي (به علت قابليت محدودتر) ارائه: اغلب شرکتآ*هاي سازنده، اين نوع PLCها را همراه ديگر PLCها به بازار ارائه ميآ*دهند ولي برخي از شرکتآ*هاي سازنده آنرا با نام ميکرو PLC ارائه ميآ*نمايند. از جمله اين نوع PLCها ميآ*توان به نمونهآ*هاي زير اشاره کرد:كه در پست mini plc به صورت كامل به آن اشاره شده است.

    LOGO ساخت شرکت زيمنس آلمان
    Zelio ساخت شرکت تله مکانيک فرانسه
    مولر آلمان
    LG کره
    PLCها با کاربرد وسيع

    کاربرد: کنترل سايت کارخانهآ*ها.صنعتي

    معمولا در صنايع بزرگ، PLCها يا پروزتآ*هاي ورودي – خروجي در قسمتآ*هاي مختلف سايت کارخانه وجود داشته و کنترل محلي بر قسمتآ*هاي تحت پوشش خود انجام ميآ*دهند. سپس اطلاعات مورد نياز با استفاده از روشهاي مختلف انتقال دادهآ*ها به اتاق کنترل مرکزي منتقل شده و که در آن محل با استفاده از روشآ*هاي مختلف مونيتورينگ صنعتي، اطلاعات به را شکل گرافيکي تبديل کرده و بر روي صفحه مانيتور نمايش ميآ*دهند. در اين حال اپراتور تنها با دانستن روش کار با رايانه و بدون نياز به اطلاعات تخصصي ميآ*تواند سيستم را کنترل کند.

    از جمله معروف ترين PLCها از اين خانواده را که ميآ*توان نام برد عبارتند از:

    S7 و S5 شرکت زيمنس
    شرکت OMRON ژاپن
    شرکت تله مکانيک فرانسه
    شرکت ميتسوبيشي ژاپن
    شرکت LG کره
    شرکت آلن برادلي آمريکا
    از ساير نظرگاه ها

    داشتن ديدگاه کاملي نسبت به تنوّع PLC ها مهمترين موضوع در انتخاب يک PLC مناسب است. لذا بايد به اين جنبهآ*هاي تنوّع توجّه داشت

    تعداد وروديآ*ها
    تعداد خروجيآ*ها
    تعداد فلگآ*ها
    تعداد شمارندگان(کانترها)
    تعداد تايمرها
    نوع فلگآ*ها و تايمرها
    اندازه حافظه
    سرعت اجراي برنامه SCAN TIME
    نوع برنامه کاري دستگاه
    از طرفي امروزه عموماً از PLCهاي زيمنس S5 استفاده ميآ*شود. از طرفي هم بيشتر خط توليدآ*هاي جديد رو به استفاده از نسخه جديد PLCهاي زيمنس S7 رفتهآ*اند که در آن خيلي از مشکات نسخه قبلي رفع شده و کنترلآ*ها بسيار ساده تر گرديدهآ*است.

    منبع:pl30.blogfa.com
    کاربراني که از اين پست تشکر کرده اند:

    من،تو،او،ما،شما،ايشان و چند نفر از دوستان و همشهريان محترم،الاالخصوص کسبه محل

    براي اين ارسال, 99999999 کاربر تشکر اهداء کرده است.
  10. #10
    2009/08/20
    526
    7

    پاسخ : سوال فوری درمورد ساختارداخلی plc

    نقل قول نوشته اصلی توسط fakheri
    کلی plc سوخته به دست من رسیده
    فقط با اپتو ایزوله میشه که خوبه
    با میکرو هم درست طراحی کردم و داخل محیط صنعتی گذاشتم عالی کار کرده
    دوست عزیز بزار پیش اینورتورها اگه درست کار کرد ایول داری
    هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 10

موضوعات مشابه

  1. کمک فوری درمورد ارتباط mmc با atmega32
    توسط soltanisoft در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 22
    آخرين نوشته: 2015/02/26, 08:59
  2. درخواست کمک فوری درمورد دستورatn در بسکام
    توسط saeedfirooz در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2014/08/07, 00:31
  3. کمک فوری درمورد ساخت pcb در protel dxp
    توسط mohammad.jafari در انجمن نرم افزار Protel
    پاسخ: 9
    آخرين نوشته: 2011/06/11, 11:14
  4. کمک فوری درمورد تقریب تابع با استفاده از MLP
    توسط eby8311 در انجمن هوش مصنوعی و شبکه های عصبی
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2010/02/12, 20:41
  5. کمک فوری درمورد پروگرامر
    توسط ask110 در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2009/08/04, 12:48

کلمات کلیدی این موضوع