ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.





اگر فرم ورود برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.









اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.









اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.






کاربران برچسب زده شده

صفحه 1 از 3 123 آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 21
  1. #1
    2011/08/17
    1,348
    40

    نیاز به دستگاهی که جریان موتور وپمپ اب 62 اسب رو اندازه گیری کنه

    با عرض سلام و ادب خدمت اساتید و یکایک دوستان

    نیاز به دستگاهی دارم که جریان موتور و پمپ اب 2 HP الی 62 HP رو اندازه گیری کنه .به عنوان مثال موتور 62 اسب در حالت مثلث 80 امپر میکشه . من میخام این موتور و یا پمپ اب رو از راه دور کنترل کنم .بنابراین باید مطمین بشم که در عمل واقعا موتور روشن شده . تنها راهی که بنظرم میشه فهمید موتور روشن شده و بدرستی داره کار میکنه ؛اندازه گیری جریان موتور هست .

    سنسورهای جریان خانواده محترم ASC تا 30 امپر بیشتر جواب نمیده و بدرد محیط صنعتی نمیخوره . بنابراین نیاز به دستگاهی دارم که بتونه جریان رو اندازه گیری کنه و درصورت OK بودن مقادیر ؛؛ یک خروجی رو فعال کنه

    از همکاریتون صمیمانه تشکر میکنم
    یا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنی
  2. #2
    2011/12/22
    کرمان
    2,954
    156

    پاسخ : نیاز به دستگاهی که جریان موتور 62 اسب رو اندازه گیری کنه

    سلام
    واقعا این ACS رو خوب آمدی
    نه بابا این که اصلا مال همچین کاری نیست :biggrin:
    باید از ترانس CT استفاده کنی 80 آمپر که نه 1000 آمپرم باشه میشه اندازه گرفت
    یه سرچی بزن مطلب زیاد پیدا میکنی
    Hidden Content
    Hidden Content
    کنترلر CNC شش محوره براي پرينتر 3D و Pick n Place
    شبيه ساز تک تيرانداز و سيبل ديجيتال با پردازش تصوير
    فروش اسيلوسکوپ GWinstek GOS-630FC
  3. #3
    2011/08/17
    1,348
    40

    پاسخ : نیاز به دستگاهی که جریان موتور 62 اسب رو اندازه گیری کنه

    نقل قول نوشته اصلی توسط بسطام بیرامی
    سلام
    واقعا این ACS رو خوب آمدی
    نه بابا این که اصلا مال همچین کاری نیست :biggrin:
    باید از ترانس CT استفاده کنی 80 آمپر که نه 1000 آمپرم باشه میشه اندازه گرفت
    یه سرچی بزن مطلب زیاد پیدا میکنی
    سلام مهندس متشکرم
    مهندس زیاد از ترانس هایCTاستفاده کردم.ولی این نمونه های ک من استفاده کردم و یا دیدم فقط نمایشگری هستند.من دستگاهی میخام تو مایه های کنترل فاز. که در صورت درست بودن تمام مقادیرهای فازی یک رله رو فعال میکنه
    ایا ترانس CT همراه با تجخیزاتش چنین قابلیتی رو داره؟

    ی توضیح کوچولو:
    ی موتور 62اسب داریم ک در حالت نامی80امپر میکشه
    ما بیایم این مقادیر رو بدیم ب دستگاه جریان سنج.اگر موتور80-85امپرکشید یعنی موتور راه اندازی شده و بدوت هیچ مشکلی داره کار میکنه و با توجه به این ی خروجی چه رله و یاOPTOرو فعال کنه ک ما در محل نیستیم متوجه بشیم موتور واقعا در عمل داره میکنه
    یا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنی
  4. #4
    2008/09/29
    6,000
    507

    پاسخ : نیاز به دستگاهی که جریان موتور 62 اسب رو اندازه گیری کنه

    اگر میخای بدونی فقط جریان در حال عبوره یا نه با چند دور سیم دور یکی از فاز ها میشه یه ولتاژ کوچیک ایجاد کرد.ولی اگر میخای جریان رو اندازه بگیری CT باید بخری و خروجیشو بدی به A/D میکرویی چیزی .
  5. #5
    2011/12/22
    کرمان
    2,954
    156

    پاسخ : نياز به دستگاهي که جريان موتور 62 اسب رو اندازه گيري کنه

    نقل قول نوشته اصلی توسط اقاي دکتر
    سلام مهندس متشکرم
    مهندس زياد از ترانس هايCTاستفاده کردم.ولي اين نمونه هاي ک من استفاده کردم و يا ديدم فقط نمايشگري هستند.من دستگاهي ميخام تو مايه هاي کنترل فاز. که در صورت درست بودن تمام مقاديرهاي فازي يک رله رو فعال ميکنه
    ايا ترانس CT همراه با تجخيزاتش چنين قابليتي رو داره؟

    ي توضيح کوچولو:
    ي موتور 62اسب داريم ک در حالت نامي80امپر ميکشه
    ما بيايم اين مقادير رو بديم ب دستگاه جريان سنج.اگر موتور80-85امپرکشيد يعني موتور راه اندازي شده و بدوت هيچ مشکلي داره کار ميکنه و با توجه به اين ي خروجي چه رله و ياOPTOرو فعال کنه ک ما در محل نيستيم متوجه بشيم موتور واقعا در عمل داره ميکنه
    والا من نميدونم شما با چه نوع از ترانسهاي CT كار كرديد ولي اصولا همينطور كه آروين عزيز گفت ترانس CT فقط چند دور سيمه كه حالا شيك بسته بنديش كردن و يه نسبت دقيق داره و خطيه
    شما بقيه كاراشو خودت بايد بكني
    بخواي اختلاف فاز رو در بياري بايد شكل موج ولتاژ رو بگيري و با شكل موج ولتاژ متناسب با جرياني كه ترانس CT ميده مقايسه كني و از روي زمان عبور از صفر اين شكل موج ها بياي محاسبات رو انجام بدي
    حتي ميتوني ضريب كيفيت توانم محاسبه كني و خيلي كاراي ديگه
    ولي نديدم همه اينا پك و آماده باشه شما بخري ببندي
    البته كنتورهاي صنعتي هستن كه جريانو ولتاژو ضريب توانو همه رو حساب ميكنن ولي خروجي رله ندارن
    Hidden Content
    Hidden Content
    کنترلر CNC شش محوره براي پرينتر 3D و Pick n Place
    شبيه ساز تک تيرانداز و سيبل ديجيتال با پردازش تصوير
    فروش اسيلوسکوپ GWinstek GOS-630FC
  6. #6
    2012/02/14
    1,185
    81

    پاسخ : نیاز به دستگاهی که جریان موتور 62 اسب رو اندازه گیری کنه

    سلام دکتر جان
    اگر هدف فقط چک کردن روشن شدن موتور هست با یک سنسور القایی یا نوری میتونید از طریق اندازه گیری دور موتور این موضوع رو چک کنید .
  7. #7
    2011/08/17
    1,348
    40

    پاسخ : نیاز به دستگاهی که جریان موتور 62 اسب رو اندازه گیری کنه

    نقل قول نوشته اصلی توسط محمد م
    سلام دکتر جان
    اگر هدف فقط چک کردن روشن شدن موتور هست با یک سنسور القایی یا نوری میتونید از طریق اندازه گیری دور موتور این موضوع رو چک کنید .
    سلام مهندس متشکرم

    اگر پمپ اب؛ زمین کشاورزی باشه و 250 متر تو چاه باشه چی؟
    یا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنی
  8. #8
    2012/02/14
    1,185
    81

    پاسخ : نیاز به دستگاهی که جریان موتور 62 اسب رو اندازه گیری کنه

    نقل قول نوشته اصلی توسط اقای دکتر
    سلام مهندس متشکرم

    اگر پمپ اب؛ زمین کشاورزی باشه و 250 متر تو چاه باشه چی؟
    چون گفته بودید موتور، اون راه حل رو پیشنهاد دادم میفرمودید پمپ هست میگفتم میتونید از دبی جریان خروجی آب فیدبک بگیرید
    در کل فیدبک گرفتن از جریان هم خوب هست ولی باید ببینید شرایط خاصی پیش نمیاد که جریان از پمپ بگذره ولی روشن نشه مثل قفل کردن یا گریپاژ پمپ.
    در صورتی که دبی جریان خروجی آب رو اندازه بگیرید مطمئن هستید که پمپ کار خودش رو داره به درستی انجام میده. (تعریف حد بالا و پایین دبی)
  9. #9
    2011/08/17
    1,348
    40

    پاسخ : نیاز به دستگاهی که جریان موتور 62 اسب رو اندازه گیری کنه

    نقل قول نوشته اصلی توسط محمد م
    چون گفته بودید موتور، اون راه حل رو پیشنهاد دادم میفرمودید پمپ هست میگفتم میتونید از دبی جریان خروجی آب فیدبک بگیرید
    در کل فیدبک گرفتن از جریان هم خوب هست ولی باید ببینید شرایط خاصی پیش نمیاد که جریان از پمپ بگذره ولی روشن نشه مثل قفل کردن یا گریپاژ پمپ.
    در صورتی که دبی جریان خروجی آب رو اندازه بگیرید مطمئن هستید که پمپ کار خودش رو داره به درستی انجام میده. (تعریف حد بالا و پایین دبی)
    سلام
    بسیار متشکرم
    پیشنهاد شما در حال حاضر مورد قبول هست . :applause:
    دوستان نظر دیگه ای ندارند ؟
    یا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنی
  10. #10
    2007/04/19
    383
    31

    پاسخ : نیاز به دستگاهی که جریان موتور وپمپ اب 62 اسب رو اندازه گیری کنه

    سلام

    این دوتا مورد رو هم میتونید برسی کنید

    الف) استفاده ار رله کنترل بار : فرض کنیم موتور شما 80 آمپر بکشه در این حالت اگر رله کنترل بار را فرضا روی 50 آمپر قرار بدید با روشن شدن موتور رله خروجی کنترل بار عمل خواهد کرد

    ب) استفاده از سنسور فشار 4 تا 20 میلی : با نصب یک سنسور فشار آنالوگ و مقایسه فشار در حالت خاموش و روشن میتوانید روشن یا خاموش بودن موتور رو تشخیص بدین
صفحه 1 از 3 123 آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 21

موضوعات مشابه

  1. پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 2016/09/23, 09:59
  2. اندازه گیری جریان در موتور 3 فاز
    توسط علي تحيری در انجمن ترانسفورماتورها و ماشين هاي الکتريکي
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2015/12/09, 20:15
  3. اندازه گیری جریان موتور
    توسط javadamirpoor در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 6
    آخرين نوشته: 2012/12/01, 17:11
  4. اندازه گیری جریان موتور
    توسط safavisanaz در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 9
    آخرين نوشته: 2010/12/16, 21:23

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •