اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

سوختن ct

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    سوختن ct

    سلام دوستان وقت بخیر.میآ‌خواستم بدونم واسه چی وقتی ثانویه ct مدار باز باشه ct میسوزه ولی در مورد pt ها این قضیه صادق نیست.سوال بعد هم اینکه سیم پیچ اولیه میسوزه یا ثانویه.ممنونم

    #2
    پاسخ : سوختن ct

    نوشته اصلی توسط 34157
    سلام دوستان وقت بخیر.میآ‌خواستم بدونم واسه چی وقتی ثانویه ct مدار باز باشه ct میسوزه ولی در مورد pt ها این قضیه صادق نیست.سوال بعد هم اینکه سیم پیچ اولیه میسوزه یا ثانویه.ممنونم
    در ترانسهایی جریان یا C.T ها ثانویه سی تی باز باشه فلوءی که در هسته سی تی بوجود میاد ناشی از جریان اولیه ک همان جریان شبکه قدرته و به علت اینکه جریان در ثانویه ایجاد نمیشه که ولتاژ می تونه سبب اسیب زدن به عایقهای سی تی و در نهیت سبب منهدم شدن سی تی بشهعلاوه بر این القا ولتاژ زیاد در ثانویه سی تی میتونه خطرات جانی برای اپراتور پست داشته باشه

    به خاطر همین دلیل همیشه یک سر سیم پیچ ثانویه کلیه ترانسهای جریان را باید زمین کرد
    به علت این که همیشه در شرایط مختلف احتمال القا ولتاژ بسیار زیاد در سیم پیچ ثانویه وجود داره
    فرق P.T و C.T در اینه که سیم پیچ اولیه C.Tفقط از یک دو ساخته شده و سیم پیچ ثانویه بسته به نیاز با دور بالا پیچیده میشه و در P.Tعکسه یعنی سیم پیچ ثانویه فقط یک دور دارد
    امیدوارم کمکی کرده باشم