    سیم بندی موتور سه فاز

    سلام
    یه موتور سه فاز دارم که شش تا سیم که داره از تخته کلم جداشده این شش سیم دو تا دوتا بهم راه میده حالا چطوری باید روی تخته کلم ببندم توی حالت ستاره نمی ترسم ولی براحالت مثلث شک دارم موتور بسوزه
  2. #2
    2015/04/24
    100
    9

    پاسخ : سیم بندی موتور سه فاز

    سلام .هردوسری ک بهم راه میدهند سر وته یک کلاف سیم پیچ است.اگر بخواهید ستاره موتورراراه اندازی کنید ازهر کلاف یه سیم میگیریدوسه تا سیم رابهم وصل میکنیدوب سه سرباقی مانده سه فاز برق را وصل میکنید وجهت گردش موتورراهم با عوض کردن جای دوفاز میتونید عوض کنید.اما برای حالت مثلث هردو سر سیم ک بهم راه میدهد را بین دو فاز غیر هم نام قرار بدهید.برای اطمینان از صحت کار موتور امپر هرفازو میتوانید بگیرید و با مقدار امپردرج شده درپلاک موتورمقایسه کنید.
  3. #3
    2014/03/20
    22
    0

    پاسخ : سيم بندي موتور سه فاز

    سلام. در جواب دوست عزيزمون apex111 بايد بگم که در حالت ستاره حتما بايد سيم هاي ته کلاف ها را به هم اتصال بدن(مثلا ته دو کلاف با سر يک کلاف ديگر اتصال ندن.)
    در حالت مثلث نيز ترتيب اتصال بدين صورت است: سر کلاف اول با ته کلاف دوم، سر کلاف دوم با ته کلاف سوم، و سر کلاف سوم با ته کلاف اول. در صورت رعايت نشدن اين ترتيب شاري که توسط کلاف ها توليد ميشود باهم جمع نميشوند.
    دو نفر در دنيا ضرر مي کنند:
    اول آن کس که مال دارد و خرج نمي کند و دوم کسي که علم دارد و عمل نمي کند.
  4. #4
    2015/04/24
    100
    9

    پاسخ : سيم بندي موتور سه فاز

    نقل قول نوشته اصلی توسط hermitboy
    سلام. در جواب دوست عزيزمون apex111 بايد بگم که در حالت ستاره حتما بايد سيم هاي ته کلاف ها را به هم اتصال بدن(مثلا ته دو کلاف با سر يک کلاف ديگر اتصال ندن.)
    در حالت مثلث نيز ترتيب اتصال بدين صورت است: سر کلاف اول با ته کلاف دوم، سر کلاف دوم با ته کلاف سوم، و سر کلاف سوم با ته کلاف اول. در صورت رعايت نشدن اين ترتيب شاري که توسط کلاف ها توليد ميشود باهم جمع نميشوند.
    سلام دوست گرامی.شما بیرون موتور فقط سرسیمهارادارید چطورمیخواهید ته کلاف راتشخیص دهید .مولتیمتر راک ب دوسر سیم وصل کردید ودرحالت اهم اهمی نشان داد سروته سیم پیچه اما اینکه کدام سر وکدام ته بنده عاجزم بفهم.درحالت مثلث دوسری ک با هم اهم نشان میدهند بین دو فاز غیرهمنام قرار میگیره ومابقی سرسیمها هم همینطور.
  5. #5
    2014/03/20
    22
    0

    پاسخ : سيم بندي موتور سه فاز

    apex جان، سازندگان موتورهاي الکتريکي سر و ته کلاف ها را با u,v,w 1 و u,v,w 2 مشخص مي کنند. اگر اين نامها روي تخته کلم مشخص نباشه براي تشخيص سر و ته سيم ها بايد يک طرف موتور باز شود(قاب موتور). همون کاري که سيم پيچي ها انجام ميدن.
    دو نفر در دنيا ضرر مي کنند:
    اول آن کس که مال دارد و خرج نمي کند و دوم کسي که علم دارد و عمل نمي کند.
  6. #6
    2014/10/30
    کرمانشاه
    38
    3

    پاسخ : سیم بندی موتور سه فاز

    سلام احتیاجی به باز کردن موتور نیست تعیین سرو ته کلافها کاملاً اختیاری بوده یک چیز قراردادی است
    در ضمن باید ببینی که این موتور میتونه تو شبکه برق ایران بصورت مثلث کار کنه اگر روی پلاکش نوشته شده باشه220/380 و مثلث ببندیش موتور الفاتحه :mrgreen:اگه اشتباه نکنم برای اینکه بتونی مثلث ببندیش باید روی پلاکش نوشته باشه380/660
    موفق باشی
    مجوی درستی عهد زین جهان سست نهاد که این عجوزه عروس هزار داماد است
نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6

موضوعات مشابه

  1. مش بندی در CST
    توسط ehsan_faal در انجمن مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا
    پاسخ: 6
    آخرين نوشته: 2015/10/28, 22:46
  2. سر بندی موتور های سه فاز
    توسط mm313 در انجمن ترانسفورماتورها و ماشين هاي الکتريکي
    پاسخ: 10
    آخرين نوشته: 2014/12/19, 15:32
  3. روش سیم بندی آرمیچر موتور تکفاز
    توسط mosi_reali در انجمن ترانسفورماتورها و ماشين هاي الکتريکي
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2013/07/30, 01:53
  4. سر بندی موتور دالاندر
    توسط محمد ابراهیمی نیا در انجمن ترانسفورماتورها و ماشين هاي الکتريکي
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2012/04/22, 21:45
  5. ساختمان داخلی سه نوع موتور (موتور dc و سروو موتور و استپ موتور)*انفجاری*
    توسط فرشاد اکرمی در انجمن ترانسفورماتورها و ماشين هاي الکتريکي
    پاسخ: 9
    آخرين نوشته: 2010/10/07, 15:25

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •