    محاسبه توان دیزل ژنراتور

    سلام
    دوستان من میخواست برای یک ساختمان اداری یک دیزل ژنراتور نصب کنم .این ساختمان یه ups سه فاز داره به قدرت 60kva ودر اینده چند بار تکفاز که جمعا 60kw میشه رو میخوان اضاف کنن حالا میخواستم ببینم قدرت ژنراتور رو باید چن kva بگیرم
  2. #2
    2013/11/24
    خرم اباد
    38
    1

    پاسخ : محاسبه توان دیزل ژنراتور

    100m up to 1000m ==>1% reduce
    ارتفاع از سطح دریا هر صد متر بیشتر از هزار متر رو 1%درصد کم میکنیم
    10deg up tp 30deg==>2%reduce
    دما محیط هر ده درجه بیشتر از سی درجه رو2%کم میکنیم
    P/COS=ظرفیت عملی ژنراتور
    مثال
    مصرف کنندی با مقدار بار مصرفی 150KVAداریم اگر این بار توسط دیزل ژنراتور تامین شود قدرت نامی دیزل ژنراتور چه مقدار خواهد شد
    الف)ارتفاع از سطح دریا2200متر
    ب)دمایی محیط40درجه
    40-30=10 1*0.02-100=0.98
    2200-1000=1200 1200/100=12 12*0.01=0.88
    S=150/0.98*0.88=173.93KVA
    حداقل قدرت ژنراتور برای بار150KVA باید 173.93KVAباشه
    متوجه شدی چطوری ظرفیت یزل ژنراتور به دست میاد؟؟؟
    گره اي که با دست نميشه باز کرد رو با دندون باز ميکنن...
  3. #3
    2014/02/01
    10
    0

    پاسخ : محاسبه توان دیزل ژنراتور

    نقل قول نوشته اصلی توسط mehran21
    100m up to 1000m ==>1% reduce
    ارتفاع از سطح دریا هر صد متر بیشتر از هزار متر رو 1%درصد کم میکنیم
    10deg up tp 30deg==>2%reduce
    دما محیط هر ده درجه بیشتر از سی درجه رو2%کم میکنیم
    P/COS=ظرفیت عملی ژنراتور
    مثال
    مصرف کنندی با مقدار بار مصرفی 150KVAداریم اگر این بار توسط دیزل ژنراتور تامین شود قدرت نامی دیزل ژنراتور چه مقدار خواهد شد
    الف)ارتفاع از سطح دریا2200متر
    ب)دمایی محیط40درجه
    40-30=10 1*0.02-100=0.98
    2200-1000=1200 1200/100=12 12*0.01=0.88
    S=150/0.98*0.88=173.93KVA
    حداقل قدرت ژنراتور برای بار150KVA باید 173.93KVAباشه
    متوجه شدی چطوری ظرفیت یزل ژنراتور به دست میاد؟؟؟
    ممنون ولی مشکل من محاسبه توان تکفاز برای ژنراتور سه فازه
  4. #4
    2013/11/24
    خرم اباد
    38
    1

    پاسخ : محاسبه توان دیزل ژنراتور

    نقل قول نوشته اصلی توسط darab_1001
    ممنون ولی مشکل من محاسبه توان تکفاز برای ژنراتور سه فازه
    ببخشید منظورتون رو نمی فهمم احتمالا سوادم نم کشیده
    ولی در کل همین قدر اطلاع داشتم ولی اگه چیزی به ذهنم رسید میزارم
    گره اي که با دست نميشه باز کرد رو با دندون باز ميکنن...
  5. #5
    2014/02/01
    10
    0

    پاسخ : محاسبه توان دیزل ژنراتور

    نقل قول نوشته اصلی توسط mehran21
    ببخشید منظورتون رو نمی فهمم احتمالا سوادم نم کشیده
    ولی در کل همین قدر اطلاع داشتم ولی اگه چیزی به ذهنم رسید میزارم
    فک کنم سوالمو اینطوری مطرح کنم بهتر باشه:
    ما یک بار 60kva سه فاز با ضریب قدرت 0.8 داریم و یک بار 60kw تکفاز
    حالا چطور باید توان کل رو محاسب کنیم.
    این دوتا بار هم از طریق یک ژنراتور سه فاز تغذیه میشن.
  6. #6
    2019/02/07
    تهران
    1
    1

    پاسخ : محاسبه توان دیزل ژنراتور

    سلام.
    دوست عزیز شما اول یک نکته رو در نظر داشته باشید که وقتی میگیم ژنراتور مثلا 70 کاوا سه فاز یعنی روی هر فاز میتونه 70 کاوا به صورت متعادل بده یعنی شما اگه بار تکفاز داشته باشی باید به صورت متعادل روی سه فاز تقسیم کنی الان شما 60 کاوا سه فاز داری و یه مقدار بار خیلی زیاد تکفاز که با حساب نمیتونید یه ژنراتور به فرض 120 کاوا بگیرید و با این روش تغذیه کنید چون نامتعادلی بارتون خیلی بالاس .اگه یک ژنراتور سه فاز قراره بگیرید باید سعی کنید بارتون رو متعادل روی سه فاز توزیع کنید /البته قابل ذکر است که دلیل جواب دادن به این تایپیک قدیمی بیشتر دوستانی هستن که بعد ها این موضوع رو مطالعه میکنند.
  7. #7
    2008/11/04
    501
    497

    پاسخ : محاسبه توان دیزل ژنراتور

    نقل قول نوشته اصلی توسط niroomovalled

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    ... وقتی میگیم ژنراتور مثلا 70 کاوا سه فاز یعنی روی هر فاز میتونه 70 کاوا به صورت متعادل بده ...
    سلام،
    شما که لطف کردی و پست قدیمی رو برای استفاده بقیه جواب دادی!
    عارضم خدمتون که جمله ای رو که از شما نقل قول کردم، اشتباه است!
    یعنی اگه منظورتون اینه: که اون ژنراتور 70*3 کاوا میتونه بده! که اشتباه است!
    و اگه چیز دیگه ای منظورتونه، جمله این مطلب (70*3) رو میرسونه!
    ◙◙◙◙◙ میخوام به دوستان یه کتاب معرفی کنم! وقت کردید، بخونید - اسمش هست قرآن، سال نشر 10، نویسنده: خدا . ◙◙◙◙◙
نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7

موضوعات مشابه

  1. تشخیص روشن شدن دیزل در کنترل اتوماتیک دیزل ژنراتور
    توسط mina2000 در انجمن سيستم هاي قدرت
    پاسخ: 93
    آخرين نوشته: 2018/08/15, 17:13
  2. دیزل ژنراتور کانوپی
    توسط sorosh1368 در انجمن تاسيسات الكتريكي
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2015/11/13, 20:31
  3. رگولاتور های سه فاز ( دیزل ژنراتور)
    توسط mostafa.medar در انجمن ترانسفورماتورها و ماشين هاي الکتريکي
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2014/03/29, 01:51
  4. دیزل ژنراتور
    توسط mehdi abdali در انجمن ترانسفورماتورها و ماشين هاي الکتريکي
    پاسخ: 7
    آخرين نوشته: 2009/11/02, 12:31
  5. دیزل ژنراتور
    توسط mehdi abdali در انجمن سيستم هاي قدرت
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2009/05/20, 13:41

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •