    مدار فیدبک صنعتی از کنتاکت رله

    سلام خدمت مهندسین محترم و دوستان عزیز :rolleyes:
    من یک سیستم طراحی کردم که با میکرو رله رو فعال میکنم ( رله با ولتاژ تحریم 12 ولت ) و بعد از کنتاکت یک شیر برقی 12 ولت 4 5 آمپری را روشن میکند.
    حالا میخوام از شیر برقی فیدبک بگیرم که مطمعا بشم وقتی میکرو فرمان روشن شدن شیربرقی داده، در عمل هم شیر باز شده. با توجه به اینکه مصرفم صنعتی هست ( رله با تحریک 12 ولتی و شیر برقی DC 12 ولتی 4 آمپر ) لطفا راهکار و مدار مناسب اگه میشناسید ارائه بدین.
    با سپاس فراوان از شما :redface:
  2. #2
    2010/10/10
    389
    9

    پاسخ : مدار فیدبک صنعتی از کنتاکت رله

    یه ال ای دی با مقاومت یک کیلو سری کن و این دو رو با شیر موازی کن
    حالا هر وقت شیر باز شه ال ای دی هم روشن میشه مگه اینکه شیر سوخته باشه
  3. #3
    2013/06/21
    مشهد
    115
    0

    پاسخ : مدار فیدبک صنعتی از کنتاکت رله

    نقل قول نوشته اصلی توسط saeedxs
    یه ال ای دی با مقاومت یک کیلو سری کن و این دو رو با شیر موازی کن
    حالا هر وقت شیر باز شه ال ای دی هم روشن میشه مگه اینکه شیر سوخته باشه
    ممنون از راهنماییتون ولی من در نهایت میخوام به 5 ولت برسم تا بتونم بدمش به میکرو :smile:
  4. #4
    2013/06/21
    مشهد
    115
    0

    پاسخ : مدار فیدبک صنعتی از کنتاکت رله

    هیچکی نیس راهنمایی کنه؟ :sad: :sad:
  5. #5
    2010/10/10
    389
    9

    پاسخ : مدار فیدبک صنعتی از کنتاکت رله

    ای بابا از سر مثبت شیر یه تقسیم مقاومت بزن بده به میکرو
  6. #6
    2009/09/23
    47
    20

    پاسخ : مدار فيدبک صنعتي از کنتاکت رله

    سلام از سر شير برقي يک تقسيم مقاومتي بزن بعدش بايک مقاومت يک کيلو سري کن و از يک ديود زنر براي حفاظت ميکرو استفاده کن چون وقتي برق شير برقي قطع ميشه خاصيت سلفي داره و موقطع خاموشکردن ولتاژ بالايي به مدار برگشت ميده :nice: :applause: و ممکنه به ميکرو آسيب بزنه
نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6

موضوعات مشابه

  1. پاسخ: 16
    آخرين نوشته: 2014/12/07, 01:15
  2. مدار فیدبک مد مشترک
    توسط s_noorian در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2014/01/09, 10:10
  3. پاسخ: 10
    آخرين نوشته: 2011/10/10, 00:26
  4. محاسبه بهره ولتاژ 741 به صورت مدار باز(بدون فیدبک)
    توسط chooooobin2000 در انجمن مدارهای مجتمع خطی
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2010/05/29, 20:38
  5. پاسخ: 4
    آخرين نوشته: 2009/03/23, 23:33

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •