    سیم کشی بنای 400متری

    سلام .یک بنای 400متری برای سیم کشی بهم دادن ک این بنا دراینده ممکنه نمایشگاه ماشین ویا شاید تالارعروسی باشدطبق گفته مالک .حالا بنظر دوستان واساتید چگونه باید این بنا سیم کشی بشه ایا مدارات دزدگیر دوربین مدار بسته واطفائ حریق درنظر گرفته بشه یا نه ؟این بنا دریک طبقه ویک تکه است وقسمت ب قسمت نیست ویه سالن 400متری است .هرچیز ک لازمه دراین بنا پیش بینی بشه چیه وکجاها باید قراربدهم.تشکر

    #2
    پاسخ : سیم کشی بنای 400متری

    سلام
    اگه قراره بشه نمایشگاه ماشین دزدگیر و دوربین و اعلام حریق حتماً لازم داره
    برای تالار عروسی هم دوربین و اعلام حریق لازم داره
    البته بستگی به مالک داره که چقدر بخواد هزینه کنه
    اگه یه سالن یک تکه است یه تابلو بزار (ترجیحاً توکار و نزدیک در ورودی ) که کل سیستم روشنایی از اونجا کنترل بشه(کلید گردان روی در تابلو برای کنترل روشنایی)،سیستم ارت و فیوز محافظ از جان هم فراموش نشه
    اگه محوطه سر باز هم داره واسه روشناییش فتوسل بزار(با دو حالت دستی و اتوماتیک)
    مجوی درستی عهد زین جهان سست نهاد که این عجوزه عروس هزار داماد است

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : سیم کشی بنای 400متری

      سلام دوست گرامی.ممنون ازپاسختان.اگه ممکنه یه مقداربیشتر درمورد سیستم اطفائحریق توضیح بدید.مثلا نحوه لوله گذاری وسیم بندی دتکتورها چگونه است .تعداد لازم برای این مقداربنا چند دتکتور است وباید از هر دتکتور یک لوله مستقل ب تابلو بیاید یا میشه دتکتورها را بهم با لوله ارتباط بدهیم واز اخرین دتکتور یک لوله ب تابلو ببریم.درکجاها باید شاستی اعلان خطر وفلاشرها وغیرراقرابدهیم.تابلو اصلی اطفائ چگونه وچه شکلیه ایا مثل تابلو برق معمولی یا فرق داره وکجا ودرچه ارتفاعی باید نصب بشه.ونهایت قضیه نحوه سیم بندی وارتباط بین تابلو ودتکتورها شاستیها فلاشرها وآزیرهاچگونه است.ممنون میشم راهنماییم کنید .

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : سیم کشی بنای 400متری

        سلام رفیق
        تعداد و نوع تجهیزات و وسایلی که برای یه بنایی که قراه تالار عروسی بشه با جاییکه قراره نمایشگاه بشه فرق میکنه.مثلا تو تالار عروسی شما باید برای سیستم صوتی و نورپردازی برنامه داشته باشی ولی تو نمایشگاه ماشین نیازی به این کار نیست.به خاطر همین به نظرم برای اینکه بعدا پشت سرت حرف نزنن مطمئن شو قراره کدومشه کار کنی.
        اما سیستم اعلام حریق(نه اطفاء حریق):همونطور که در بالا گفتم نوع کاربری اونجا تو نصب تجهیزات اعلام حریق تاثیر داره.مثلا برای نمایشگاه اتومبیل شما به دتکتور مولتی (حرارتی+دودی) یا شعله نیاز دارید ولی برای تالار دودی کافیه.البته برای اشپزخونش به حرارتی ثابت و گاز هم نیاز دارید.با توجه به وسعت بنا میتونید از دتکتورهای اشعه استفاده کنید تا تعدادشون به حداقل برسه.
        شما باید نحل مورد نظرو زون بندی کنید و تجهیزات هر زون رو بعد از اتصال به هم به اون زون وصل کنید.هر دتکتور دو تا ورودی و دو تا خروجی مثبت منفی برای دیتکتور بعدی داره.یدونه کنتاکت دیگه هم وجود داره که تو مورد شما استفاده نمیشه.تغذیه شاسی از نزدیکترین دتکتور گرفته میشه(مثبت منفی ورودی).فلاشر و اژیر به ترمینالهای خودشون در تابلو مرکزی وصل میشن.شستی اعلام حریق در حالت معمولی در ارتفاع نصب 120 تا 140 cmو تابلو اعلام حریق در ارتفاع 170 cm از کف تمام شده نصب میشن.فاصله شستی ها بین 30 تا 45 متر .برای کابل ارتباطی دتکتورها میتونید از کابل ایفون 0.6 استفاده کنید . از کابل با سیم مقطع 1.5 برای آزیرها و شستی ها .در انتهای مسیر آژیرها و هر زون مقاومت پایان خط.در صورت روکار بودن سیم کشی سیستم اعلام حریق باید از لوله فلزی استفاده نمود و از کاربرد داکت های پلاستیکی اجتناب گردد.حداکثر تعداد المان های هر زون (شامل شستی و دتکتور ..) 24 المان است و بهتر است حد اکثر 20 عدد منظور گردد.در مجاورت تابلو کنتورهای برق یک دتکتور دودی.حداکثر سطح پوشش دتکتور دودی 100 m2و برای دتکتور حرارتی 60 m2 است.حداکثر ارتفاع نصب دتکتور دودی 12 mو برای دتکتور حرارتی 8 m.فاصله دتکتور دودی 10 متر تا 15.فاصله دو دتکتور حرارتی 7 متر تا 10.محل نصب دتکتور دودی نباید در مجاورت یا نزدیک جریان هوا باشد .حداقل فاصله دتکتور تا دیوار و یا پارتیشن 50 cm.تابلو مرکزی باید دم در ورودی نصب بشه.لوله گذاری و سیم کشی باید جدا از برق باشه.متناسب با توان مصرفی باید برق اضطراری برای سیستم اعلام سرقت اعلام حریق و برق خود محل در نظر بگیرید.

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : سیم کشی بنای 400متری

          سلام وتشکرفراوان بابت وقت وزمانی ک بابت پاسخ گذاشتید.دوست گرامی شما فرض را بر نمایشگاه بگذارید وبا این فرض وابعاد 20در20 بنا ایا 6دتکتورکافیه یا 9تاباشه بهتره.دتکتورا رابهم وصل کنم اخرین دتکتور راب تابلو ببرم یا نه باید تک تک دتکتورها راجدا ازهم ب تابلو ببرم .واینکه یه دفتر کاردرنظر گرفته اند باید تابلو اعلان خطر را انجا نصب کنم یا نه.

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : سیم کشی بنای 400متری

            سلام و خواهش
            ارتفاع سقفت چند متره؟
            اگه دفتر کار نزدیک در وردوی هست خوبه وگرنه اصولی نیست.

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : سیم کشی بنای 400متری

              سلام.ارتفاع بنا 5مترمیشه ودفترکاردرانتهای بناست.درورودی 5 کرکره گذاشته ودرطرف مقابل ک ته بناست دفتر کار درابعاد 3در5مترودفتربالاتراز کف قراردارد وهمانند شبستان میباشد وزیر دفتر کار ب همان اندازه میباشد ک کاربری دیگری دراینده برایش در نظر داردوطبقه اول ک روی این بنا دراینده قراره ساخته بشه وفعلا اسکلت فلزیش درست شده ومابقی مانده است ودرحال حاضر فقط توان ساخت وتکمیل همکفو داره وبنده کل کار برقی انرا بعهده گرفتم امیدوارم بایاری شما عزیزان سرانجام خوبی داشته باشد.

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : سیم کشی بنای 400متری

                نوشته اصلی توسط apex111
                سلام وتشکرفراوان بابت وقت وزمانی ک بابت پاسخ گذاشتید.دوست گرامی شما فرض را بر نمایشگاه بگذارید وبا این فرض وابعاد 20در20 بنا ایا 6دتکتورکافیه یا 9تاباشه بهتره.دتکتورا رابهم وصل کنم اخرین دتکتور راب تابلو ببرم یا نه باید تک تک دتکتورها راجدا ازهم ب تابلو ببرم .واینکه یه دفتر کاردرنظر گرفته اند باید تابلو اعلان خطر را انجا نصب کنم یا نه.
                سلام
                با توجه به ابعاد شما و فضای تحت پوشش مولتی دتکتورها(حدودا 100 متر مربع یعنی یک مربع 10 در 10)، 4 تا برای فضای نگه داری خودروها کافیه.یک پنل 4 زون بخرید یک زون برای فضای دفتر(اینجا دتکتور دود بزارید)و یک زون هم برای فضای کل خودروها.دو زون دیگه هم شاید بعدا مورد استفاده قرار بگیره.(حتما با مقاومت این دو زون رو بهم اتصال بدید.)
                4تا دتکتورو بهم وصل کنید و به زون یک تابلو بدید اون یکی هم جدا بیاد به زون دوم.
                بعد از نصب هم با تسترهای مخصوص تست کنید.

                دیدگاه