اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

مشکل تریاک و کنتاکتور

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    مشکل تریاک و کنتاکتور

    با درود خسته نباشید
    چرا وقتی من با تریاک bta16 یه لامپ روشن خاموش میکنم مشکلی پیش نمیاد و لی وقتی من کنتاکتور سوئیچ میکنم کنتاکتور عمل میکنه ولی دیگه قطع نمیکنه ؟؟؟

    #2
    پاسخ : مشکل تریاک و کنتاکتور

    کسی نیست ؟؟

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : مشکل تریاک و کنتاکتور

      ترایاک مصرف کننده سلفیست و نیاز به اسنابر داره

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : مشکل تریاک و کنتاکتور

        نوشته اصلی توسط S S
        با درود خسته نباشید
        چرا وقتی من با تریاک bta16 یه لامپ روشن خاموش میکنم مشکلی پیش نمیاد و لی وقتی من کنتاکتور سوئیچ میکنم کنتاکتور عمل میکنه ولی دیگه قطع نمیکنه ؟؟؟
        سلام
        یکم واضح تر بگین دوست عزیز
        این چیزی که میگید مشکل نیست. از خواص این سوییچ هاست و هر دو می تونن هم به صورت لحظه ای و هم به صورت دائم عمل کنن.
        *** يا راهي خواهم يافت، يا راهي خواهم ساخت ... ***

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : مشکل تریاک و کنتاکتور

          ممنون
          مشکلم همون روزی که این سوال کردم حل شد
          یه خازن 100 نانو 400 ولت گزاشتم دو سر بوبین کنتاکتور تریاک قطع کرد

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : مشکل تریاک و کنتاکتور

            سلام
            من هم دقیقا مشکل سوییچ کردن کونتاکتور با میکرو رو دارم، وقتی بوبین رو با رله تحریک می کنم، میکرو ریست میشه و کلا میریزه به هم
            اگر بوبین کنتاکتور رو با ترایاک و اپتو ترایاک تحریک کنم، دیگه مشکلی پیش نمیاد؟
            مدار پیشنهادی چی هست؟

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : مشکل تریاک و کنتاکتور

              نوشته اصلی توسط saeedkamaly نمایش پست ها
              سلام
              من هم دقیقا مشکل سوییچ کردن کونتاکتور با میکرو رو دارم، وقتی بوبین رو با رله تحریک می کنم، میکرو ریست میشه و کلا میریزه به هم
              اگر بوبین کنتاکتور رو با ترایاک و اپتو ترایاک تحریک کنم، دیگه مشکلی پیش نمیاد؟
              مدار پیشنهادی چی هست؟
              درود ، ابتدا این رو در نظر داشته باشید که به دلیل نوع بار کنتاکتور و نویزی که روی شبکه برق میندازه و این نویز از طریق تغذیه میکرو به میکرو منتقل میشه ، چیپ ریست میشه . پس بحث استفاده از سلف یک به یک و خازن روی ورودی ۲۲۰ تغذیه و سلف و خازن روی خروجی تغذیه میکرو در نظر بگیرید ،
              از طرف دیگه ممکنه استفاده از ترایاک به دلیل داشتن مدار زیرو کراس تا حدودی این مشکل رو رفع کنه ، باید تست کنید *

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : مشکل تریاک و کنتاکتور

                ممنون از راهنماییتون
                من مشکل رو با ترایاک و اپتو ترایاک حل کردم ولی حالا دارم یک اینورتر رو با میکرو فرمان می دم و اینورتر یک موتور 5 است رو کنترل می کنه
                حال وقتی که موتور شروع به حرکت میکنه، مدارم ریست میشه
                البته از ترانس جداگانه برای تغذیه میکرو ها استفاده کردم ولی جواب نداد
                نظرتون چی هست؟

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : مشکل تریاک و کنتاکتور

                  منم از اپتوکوپلر استفاده میکنم
                  راه در جهان یکی است و ان راه راستی است