اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

سنسور دمای مناسب برای رنج 0 تا 150 درجه

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    سنسور دمای مناسب برای رنج 0 تا 150 درجه

    سلام بر مهندسین گرامی
    بعد از تست چند روش برای اندازه گیری دما آخر گیج شدم که واقعا چه روشی مناسب تره!!!
    استفاده از سنسور دما ؟ RTD ؟ NTC ؟ و یا . . .
    خواهشا منو راهنمایی کنید
    منتظرم ، ممنون
    از سختی نترس! این سختی هاست که جایگاه و مقام انسان را بالا میبرد...

    #2
    پاسخ : سنسور دمای مناسب برای رنج 0 تا 150 درجه

    برای چه کاربردی ؟
    برای چه دقتی ؟
    برای چه نوع نصبی ؟
    برای چه تیراژی ؟
    برای چه بازه قیمتی ؟

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : سنسور دمای مناسب برای رنج 0 تا 150 درجه

      کاربرد نیمه صنعتی(اتوکلاو)
      دقت حداقل 0.5 درجه
      هرچی ریزتر بهتر (باید داخل غلاف استیل جا بشه)
      تیراژ متوسط
      قیمت زیر 10 20 هزار تومن
      از سختی نترس! این سختی هاست که جایگاه و مقام انسان را بالا میبرد...

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : سنسور دمای مناسب برای رنج 0 تا 150 درجه

        نوشته اصلی توسط Eh San
        کاربرد نیمه صنعتی(اتوکلاو)
        دقت حداقل 0.5 درجه
        هرچی ریزتر بهتر (باید داخل غلاف استیل جا بشه)
        تیراژ متوسط
        قیمت زیر 10 20 هزار تومن
        خوب PT100 کاملاً با مشخصات درخواستی شما انطباق دارد

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : سنسور دمای مناسب برای رنج 0 تا 150 درجه

          آها یه چیز یادم رفت
          تا جایی که میشه باید خودش و مدارش ساده و کوچیک باشه
          با این شرایط بازم pt100؟
          از سختی نترس! این سختی هاست که جایگاه و مقام انسان را بالا میبرد...

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : سنسور دمای مناسب برای رنج 0 تا 150 درجه

            نوشته اصلی توسط Eh San
            آها یه چیز یادم رفت
            تا جایی که میشه باید خودش و مدارش ساده و کوچیک باشه
            با این شرایط بازم pt100؟
            اگر سیستم کنترل دما بصورت ON/OFF باشد بله بازم PT100 جوابگوی شما است
            یعنی با PT100 دما را بخوانید و با یک رله هیتر خود را در یک بازه دمایی (هیسترزیس) مثلاً مثبت/منهای 5 درجه روشن و خاموش کنید
            فقط در این حالت امکان کنترل دما به میزان 0.5 درجه سانتیگراد میسر نیست

            برای دستیابی به کنترل دما با دقت های بالا باید از کنترلر دمای PID استفاده کنید ، مثلاً مدل های تجاری از شرکت اتونیکس کره
            که هم ورودی سنسور دمای PT100 قبول می کند هم خروجی استاندارد 4 تا 20 میلی آمپر دارد
            که می توانید خروجی آن را به SSR های قابل کنترل وصل کرده و هیتر خود کنترل کنید
            البته در اینجا مباحث ایزولاسیون حرارتی و راندمان و توزیع یکنواخت حرارت و ... هم مطرح است (برای دستیابی به دقت های بالا)
            مثلاً ما در پروژه مشابهی یک رفرنس دما با دقت 0.1 درجه سانتیگراد برای تست و کالیبره کردن سنسورهای دما مورد استفاده در صنعت لوازم خانگی طراحی و ساخته ایم

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : سنسور دمای مناسب برای رنج 0 تا 150 درجه

              ممنون از توضیحات
              سیستم کنترلی نیست، فقط باید دما نمایش داده بشه
              pt100 هم تقویت کننده میخواد هم ADC دقت بالا
              من میخوام با ADC خود میکرو راه اندازی کنم
              بنظرتون چه کنم؟
              از سختی نترس! این سختی هاست که جایگاه و مقام انسان را بالا میبرد...

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : سنسور دمای مناسب برای رنج 0 تا 150 درجه

                نوشته اصلی توسط Eh San
                ممنون از توضیحات
                سیستم کنترلی نیست، فقط باید دما نمایش داده بشه
                pt100 هم تقویت کننده میخواد هم ADC دقت بالا
                من میخوام با ADC خود میکرو راه اندازی کنم
                بنظرتون چه کنم؟
                ببینید مقوله دقت یا Accuracy یا Precision با مقوله تفکیک پذیری یا وضوح یا Resolution فرق دارند
                شما با ADC داخلی میکروکنترلرهایی مثل سری ATmega از AVR که طبق دیتاشیت 10 بیت با تلرانس مثبت منهای 2 بیت می باشند
                یعنی عملاً 8 بیت قابل اعتماد دارند
                فقط می توانید 0.5 درجه رزولوشن یا وضوح (و حتی بیشتر) در نمایش دما بدست آورید ، نه 0.5 درجه (یا کمتر) دقت در اندازه گیری دما !

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : سنسور دمای مناسب برای رنج 0 تا 150 درجه

                  بله دقیقا همینطوره که شما میگی
                  ولی خب سنسورم باید 0.5 درجه دقت رو داشته باشه
                  حالا بنظرتون چی استفاده کنم که مدار ساده ای بخواد؟
                  از سختی نترس! این سختی هاست که جایگاه و مقام انسان را بالا میبرد...

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : سنسور دمای مناسب برای رنج 0 تا 150 درجه

                    نوشته اصلی توسط Eh San
                    بله دقیقا همینطوره که شما میگی
                    ولی خب سنسورم باید 0.5 درجه دقت رو داشته باشه
                    حالا بنظرتون چی استفاده کنم که مدار ساده ای بخواد؟
                    مقوله دقت و حساسیت هم با مقوله سادگی و ارزانی در تضاد است ، به قول قدیمی ها هر چقدر پول بدهی همان مقدار آش می خوری !
                    مثالی میزنم ، LM35 طبق دیتاشیت 0.5 درجه سانتیگراد دقت دارد
                    و به ازای هر 1 درجه سانتیگراد 10 میلی ولت خروجی می دهد ، پس به ازای 0.5 درجه سانتیگراد 5 میلی ولت خروجی خواهد داشت
                    اگر دقت قابل اعتماد ADC داخلی AVR را طبق دیتا شیت 8 بیت در نظر بگیریم می شود 256 کانت
                    با ولتاژ رفرنس 5 ولت ، AVR کمترین تغییرات ولتاژی که در ورودی می تواند سنس کند حدود 20 میلی ولت می شود
                    یعنی با LM35 هر 2 درجه سانتیگراد را می تواند سنس کند
                    با ولتاژ رفرنس 2.56 ولت داخلی هم AVR کمترین تغییرات ولتاژی که در ورودی می تواند سنس کند حدود 10 میلی ولت می شود
                    یعنی با LM35 هر 1 درجه سانتیگراد را می تواند سنس کند
                    شما برای اینکه بتوانید از یک LM35 و یک AVR دقتی در حدود 0.5 درجه سانتیگراد در بازه 0 تا 150 درجه بگیرید
                    باید یک ولتاژ رفرنس 1.5 ولت دقیق خارجی به AVR اعمال کنید
                    در این صورت AVR کمترین تغییرات ولتاژی که در ورودی می تواند سنس کند حدود 6 میلی ولت می شود یعنی هر 0.6 درجه سانتیگراد را می تواند سنس کند
                    و حداکثر ولتاژی که AVR در این حالت و در ورودی می تواند سنس کند 1.5 ولت یا 1500 میلی میلی ولت خواهد بود که با خروجی LM35 می شود دمای 150 درجه
                    البته طبق دیتاشیت LM35 دقت 0.5 درجه سانتیگراد را برای دماهای بالای 25 درجه سانتیگراد است نه بصورت فول اسکیل یا تمام رنج

                    به نظر بنده این ارزانترین ، ساده ترین و کم حجم ترین روشی است که می توان به هدف شما دسترسی پیدا کرد
                    البته تمامی مطالب بالا تئوری و روی کاعذ است
                    و کیفیت قطعات استفاده شده و سطح طراحی و ساخت و صد البته کیفیت و پایداری خروجی ولتاژ رفرنس (نسبت به نوسانات ولتاژ تغذیه و دمای محیط) در نتیجه نهایی تاثیر گذار خواهد بود

                    دیدگاه

                    لطفا صبر کنید...
                    X