    با سلام
    من جای دیگری نیز سوال پرسیده بودم ولی کسی جواب نداد
    ایا افزایش طول بر سنسورهای رطوبت تاثیر میکذاره.مثلا برای طول 20 متر میشه رطوبت را سنس کرد و اندازه گرفت یا نه

    #2
    پاسخ : سنسور رطوبت

    منظورت از طول اگه سیم رابطه بله افت ولتاژ می تونه مقدار ی به اضافه یا نویز همراه کنه کابل سنسور رو سایز بالا بگیر 2*1.5 حداقل.... تا افت ولتاژ و امپدانس سیم حل شود کابل هم از نوع شیلدر باشه نویزم کم میشه
    برای طول های بالا از استاندارد 4 تا 20 میلی امپر استفاده می کنند یعنی جریانو می خونند پس اگه طول خط زیاد باشه سیستم سنسور انقدر ولتاژ را بالا می برد تا در خروجی مثلا 8 میلی امپری که می خواهد گزارش دهد مهیا شود اگه جریان درست باشه در خروجی دو سر مقاومت ولتاژ درستی هم وارد می شود -- این سنسور ها ولتاژ تغذیه ایی برابر با 24 ولت را می طلبند
    سیستم بعدی سیستم سه سیمه است یک سیم اضافی هم جنس دو سیم دیگر در انتها به یکی از دو سر اغلب به صفر متصل می شود سپس کنترلر مقدار امپدانس سیم جفت شده می خونه محاسبات را کامل و مقدارو اصلاح میکنه ممکنه بعضی از کمپانی ها تا 100 متر هم از این سیستم استفاده کنند

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : سنسور رطوبت

      نوشته اصلی توسط ssmqqmss
      منظورت از طول اگه سیم رابطه بله افت ولتاژ می تونه مقدار ی به اضافه یا نویز همراه کنه کابل سنسور رو سایز بالا بگیر 2*1.5 حداقل.... تا افت ولتاژ و امپدانس سیم حل شود کابل هم از نوع شیلدر باشه نویزم کم میشه
      برای طول های بالا از استاندارد 4 تا 20 میلی امپر استفاده می کنند یعنی جریانو می خونند پس اگه طول خط زیاد باشه سیستم سنسور انقدر ولتاژ را بالا می برد تا در خروجی مثلا 8 میلی امپری که می خواهد گزارش دهد مهیا شود اگه جریان درست باشه در خروجی دو سر مقاومت ولتاژ درستی هم وارد می شود -- این سنسور ها ولتاژ تغذیه ایی برابر با 24 ولت را می طلبند
      سیستم بعدی سیستم سه سیمه است یک سیم اضافی هم جنس دو سیم دیگر در انتها به یکی از دو سر اغلب به صفر متصل می شود سپس کنترلر مقدار امپدانس سیم جفت شده می خونه محاسبات را کامل و مقدارو اصلاح میکنه ممکنه بعضی از کمپانی ها تا 100 متر هم از این سیستم استفاده کنند
      برای طول 15 متر چه سنسوری میشه استفاده کرد؟؟؟

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : سنسور رطوبت

        از سنسورهای با خروجی دیجیتال برای فواصل استفاده کنید چراکه دقویت سیگنال یا تضعیف شدن ماهیت خروجی را تغییر نمی دهد
        sht11 یه نمونه می باشد که هم دما و رطوبت رو اندازه گیری میکند

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : سنسور رطوبت

          نوشته اصلی توسط mrmahdi3
          از سنسورهای با خروجی دیجیتال برای فواصل استفاده کنید چراکه دقویت سیگنال یا تضعیف شدن ماهیت خروجی را تغییر نمی دهد
          sht11 یه نمونه می باشد که هم دما و رطوبت رو اندازه گیری میکند
          خروجی دیجیتال یا یک است یا صفر.پس این فاصله 15 یا 20 متر باعث افت ولتاژ یا عدم کارکرد درست سیستم نمیشه؟؟؟؟؟

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : سنسور رطوبت

            دوست عزیز سگنال آنالوگ حتی چند دهم هم کم و زیاد بشه دقیقا به همون اندازه پارامتر اندازه گیری شده تغییر می کنه و در واقع همون قدر خطا میزنه

            حرف شما درست سنسور دیجیتال به زبان ساده دیتاش 0 و 1 هست اگه 0 رو صفر و 1 رو 5 ولت در نظر بگیریم اگه با تلفات توان و افزایش طول سیم مقدار ولتاژ کم بشه مثلا برسه 3.5 ولت بازم ما بهش میگیم 1 و صفرش هم که 0 دیگه.پس در حقیقت دیتا هیچ تغییر نکرده عموما سیگنال دیجیتال یا سالم به مقصد میرسه یا اصلا نمیرسه
            از طرفی خروجی ورودی بعضی از سنسور ها با لبه کار میکنه یعنی پالس مربعی اول خط 0-تا 24 ولت باشه ته خط برسه به 0 تا 3 ولت باز هم لبه تغییر نکرده و دیتا با اطمینان دریافت میشه

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : سنسور رطوبت

              سیستم هایی که به صورت دیجیتال با یکدیگر ارتباط دارند نیز دچار مشکل می شوند یکی از این مشکلات تداخل نویز می باشد کافیست یکی از این لبه ها دچار اشفتگی در اثر نویز گردد سنسور عملا از کار می افتد مخصوصا سیستم های rs232 کام پورت ها بیشتر از 10 متر دچار مشکل میشوند البته این مشکل قابل حل نیز می باشد اصولا تصیح کننده ها وظیفه دریافت سنکرون سیگنال دیجیتال و تصیح و تقویت انرا به عهده دارند در سنسور های دیجیتال هم باید توجه داشت استفاده از کابل تویست شده شیلدر که در ابتدا و انتها مجهز به حلقه تله نویز رادیویی به صورت استوانه فریت می باشد اصولا کیفیت سیگنال دیجیتال را بالا می برد درسته دیجیتال با انالوگ متفاوت است ولی کسی که کمی دیجیتال خوانده باشد بایستی بداند که ارسال سیگنال دیجیتال همراه با دریافت کد مقصد می باشد یعنی اگر یک رشته کد صفرو یک که به کد سلامت ارسال نیز مجهزند با کوچکترین خطایی دوباره تکرار میشوند تا کد ارسال شود بهترین کار برای رسیدن به نتیجه گرفتن سیگنال دیجیتال با اسکوپ در مبدا در حین مخابره و در مقصد این عمل به شما نشان خواهد داد سیگنال های دیجیتال چقدر دچار نویز می شوند :agree:

              درسته 15 اهم نمی تونه رو دیجیتال تاثیر بزاره دوست عزیز این اثر خازنی دو رشته سیم است که در طول باعث تداخل می شود با تاب دادن سیم داخل کابل در اصطلاح تویست کردن کمی این اثر بهبود می یابد (علت این اثر فرکانس بالای سیگنال دیجیتال مخابره و نا مناسب یا استاندارد نبودن سنسور فرستنده مثلا مبدل یو اس بی به سریال پورت کمپانی بافو ی اصل طول های 20 متر را نیز ساپورت می کند اما مبدل های غیر استاندارد بعد 8 متر عملا از کار می افتند :cry2:
              واما انالوگ : وقتی می خواهیم مثلا سنسور از نوع دما در فاصله 20 متر کار بگذاریم و مقدار انرا بحوانیم و خیلی هم نمی خواهیم هزینه کنیم بایستی مقدار امپدانس سیم را به نوعی ریز کنیم به این روش اختلاف اندازی امپدانس می گویند به این صورت میباشد که این بار از سنسور ntc 20k اهم استفاده می کنیم البته این سنسورها نوع 22 24 و.... هم دارند امپدانس سیم حداکثر باشد 15 اهم بله این مقدار برای pt100 برابر با خطای 50 درجه سانتی گرادی است :angry: ولی برای سنسور 22 کیلو اهم خیلی ریز می باشد برای ntc در 100 درجه سانتی گراد یک درصد خطا یعنی 99 درجه بجای 100 درجه ودر 0 درجه سانتی گراد خطا برابر یک هزارم می شود حدود یک دهم سانتی گراد