اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

روش آدرس دهی مختلف پورت

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    روش آدرس دهی مختلف پورت

    سلام من برای خواندن اطلاعات 4 عدد سنسور دما و 4 عدد سنسور فشار از دو کارت IDAM استفاده میکنم ولی برای آدرس دهی در لب وبو با این دو کارت مشکل دارم ممنون میشم دوستان کمک کنن
    1- برای کارت دما من آدرس 2 و برای کارت فشار من آدرس 3 را به کارتها وارد نموده ام
    حال چطور در لب وبو پورت سریالم را تنظیم کنم که مثلا یکبار اطلاعات 4 سنسور دما را از آدرس 2 و یکبار هم از آدرس 3 چهر سنسور فشار را بخواند و نمایش دهد. ضمنا من در لب ویو تازه کار هست ممنونم میشم

    #2
    پاسخ : روش آدرس دهی مختلف پورت

    سوال واضح نیست لطفا لینک دیتاشیت کارت بذار ببینم چی هست اینکارت

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : روش آدرس دهی مختلف پورت

      سلام لینک
      http://www.icpdas.com/root/product/s...00/i-7017.html

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : روش آدرس دهی مختلف پورت

        سلام .من با پروتکل DCON آشنا نیستم اما به نظر میرسه که شما ابتدا آدرس هر کارت رو با نوشتن در رجیستر 40485 ست میکنید و بعد با استفاده از همین پروتکل محتویات رجیستر 30001 تا 3008 رو برای خوندن 4 مقدار آنالوگ قرائت میکنید

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : روش آدرس دهی مختلف پورت

          ببخشید میشه روشی رو آموزش بدید که بتونم از چند آدرس ورودی روی در یک فایل اکسل بنویسم؟

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : روش آدرس دهی مختلف پورت

            شما برای نوشتن در فایلی که اکسل بتونه اونو باز کنه، بایستی از تابع write to spreadsheet file استفاده کنید

            دیدگاه

            لطفا صبر کنید...
            X