چه کلیدی و چه سایزی موزد نظرته
خداقل سیم مدارات قدرت 2.5
برای جریانهای مختلف =
تا 16 = 2.5
20و25 = 4
32 = 6
40 = 10
50و63 = 16
80 = 25
100 = 35
اقای باقرانی خیلی ممنون از لطفتون .
ولی من جامپ های داخل تابلو برق رو منظورم بود ینی مثلا از فیوز 25 امپری به بعدی جامپ میکنی باید سیم 4 استفاده کنی و همینطور بترتیب پشت سرهم باید سیم 4 استفاده کنیم.درسته؟
داخل تابلو کمی سایزو بیشتر در نظر می گیرن چند درصد چرا؟
بخاطر تصاعد گرما داخل تابلو پیش بینی افزایش جزئی امپدانس هادی ها و برای جلوگیری از تلفات و بالا رفتن دمای داخل تابلو ...
بیرون تابلو بخاطر ارتباط مناسب با محیط از همان استاندار بین و مملی استفاده میکنند قبل فیوز سیم بایستی به اندازه ایی باشد که کلید اصلی در خطای ان قطع کند یعنی اگه واسه ال ای دی فیوز بزارید مثلا نیم امپر استاندارد فیوزه میدونم 20 میلی امپره
اگه قبل فیوز به شین یا کابل حفاظت شده 1000 امپری وصل باشه قبل فیوز انچنان سیمی میگیرید گه کلید اولیه رو قطع کنه بعد فیوز رو بخاطر تا نشدن و پاره نشدن درب تابلو یی فلاکسی بل حداقل یک میگیرن استاندارد مولر المانه
بهترین کار اینه که شما یه کتابچه کوچک abb و یا مولر رو تهیه و مطالعه کنید
داخل تابلو کمی سایزو بیشتر در نظر می گیرن چند درصد چرا؟
بخاطر تصاعد گرما داخل تابلو پیش بینی افزایش جزئی امپدانس هادی ها و برای جلوگیری از تلفات و بالا رفتن دمای داخل تابلو ...
بیرون تابلو بخاطر ارتباط مناسب با محیط از همان استاندار بین و مملی استفاده میکنند قبل فیوز سیم بایستی به اندازه ایی باشد که کلید اصلی در خطای ان قطع کند یعنی اگه واسه ال ای دی فیوز بزارید مثلا نیم امپر استاندارد فیوزه میدونم 20 میلی امپره
اگه قبل فیوز به شین یا کابل حفاظت شده 1000 امپری وصل باشه قبل فیوز انچنان سیمی میگیرید گه کلید اولیه رو قطع کنه بعد فیوز رو بخاطر تا نشدن و پاره نشدن درب تابلو یی فلاکسی بل حداقل یک میگیرن استاندارد مولر المانه
بهترین کار اینه که شما یه کتابچه کوچک abb و یا مولر رو تهیه و مطالعه کنید