اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

تشخیص چبگرد راست گرد بودن سه فاز ورودی

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    تشخیص چبگرد راست گرد بودن سه فاز ورودی

    سلام دوستان عزیز امیدوارم حالتون خوب باشه .

    چطور میشه با ای وی آر تشخیص داد که ترتیب 3 فاز ورودی چب گرده و یا راست گرده ؟

    @};-
    I'm going to
    RWTH Aachen
    University

    #2
    پاسخ : تشخیص چبگرد راست گرد بودن سه فاز ورودی

    دو راه حل دارید :

    1- استفاده از مدار آشکار ساز عبور از صفر در هر فاز.
    2 استفاده از مدار آنالوگ رله های کنترل فاز.

    در روش اول شما با بررسی عبور از صفر تک تک فاز ها متوجه ترتیب آنها خواهید شد و بدلیل اینکه در این روش فقط سه پالس به میکرو وارد خواهد شد تشخیص آن برای میکرو ساده است. برای نمونه به مدار دیمر دیجیتال در لینک زیر مراجعه کنید :
    http://www.hlachini.elewiz.com/article15.html

    اما در روش دوم شما قابلیت تست دو فاز شدن و حتی عدم تقارن فازها را نیز خواهید داشت که توضیحات کاملتر آن در لینک زیر آورده شده است :
    http://www.hlachini.elewiz.com/article52.html

    نکات بسیار مهم در تهیه پروگرامر که متاسفانه فراموش میشود!

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : تشخیص چبگرد راست گرد بودن سه فاز ورودی

      نوشته اصلی توسط lachini
      دو راه حل دارید :

      1- استفاده از مدار آشکار ساز عبور از صفر در هر فاز.
      2 استفاده از مدار آنالوگ رله های کنترل فاز.

      در روش اول شما با بررسی عبور از صفر تک تک فاز ها متوجه ترتیب آنها خواهید شد و بدلیل اینکه در این روش فقط سه پالس به میکرو وارد خواهد شد تشخیص آن برای میکرو ساده است. برای نمونه به مدار دیمر دیجیتال در لینک زیر مراجعه کنید :
      http://www.hlachini.elewiz.com/article15.html


      آقایه لاچینی عزیز سلام :bye :bye :bye :bye :bye :bye :bye :bye :bye
      باز نمیشه برا من یه صفحه سیاه باز میشه

      اما در روش دوم شما قابلیت تست دو فاز شدن و حتی عدم تقارن فازها را نیز خواهید داشت که توضیحات کاملتر آن در لینک زیر آورده شده است :
      http://www.hlachini.elewiz.com/article52.html
      عجب روزگاریست...! هیچکس به سکوت آدم نمیرسد،همه منتظرند به داد آدم برسند...!

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : تشخیص چبگرد راست گرد بودن سه فاز ورودی

        سلام دوست عزیز؛ چک کردم ظاهرا مشکلی نداشت. حالا سایر دوستان هم لطف کنن لینک را مجددا بررسی کنند و اعلام کنن مشکلی هست یا نه؟!
        امیدوارم مشکلی از سایت نباشه!

        نکات بسیار مهم در تهیه پروگرامر که متاسفانه فراموش میشود!

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : تشخیص چبگرد راست گرد بودن سه فاز ورودی

          درست شد
          عجب روزگاریست...! هیچکس به سکوت آدم نمیرسد،همه منتظرند به داد آدم برسند...!

          دیدگاه

          لطفا صبر کنید...