  1. #1
    2015/04/24
    100
    9

    مشکل دربرق سه فاز

    سلام ب همه دوستان گرامی یه مشکل برقی پیش امده امیدوارم راهنمایی کنید.یک کنتور سه فازه ک ب سه فیوز فشنگی وصله ونول هم ک طبق معمول در کنار سه فاز.این سه فاز ونول توسط یه کابل 4رشته بطول حد ود150 متررفته وداخل تابلو برق شده وسه فاز ب 3 فیوز فشنگی وصله ونول ب شینه نول واما مشکل اینه ک درنول برق هست ویک فاز برق نداره وفازمتر میزنیم روشن نمیشه اما باولتمتر بین نول وفاز قطع شده 230 ولت نشان میده و بین فازها 399 یا 400ولت وجود داره وجالبتر اینکه روشنایی سالنها واتاقها برقراره.حتی بین فاز قطع شده با فازهای دیگر 400ولت هست.از اداره برق امدند ودر خروجی برق را با ولتمتر ازمایش کردند ظاهرا درست بود اما فقط دوتا از فازها فازمتر را روشن میکر دوفاز سوم روشن نمیکرد واین جای سوال بود چرا روش نمیکنه درصورتی کباولتمتربین همه فازها 400ولت وبین فازها ونول 230ولت بودوقتی سیم نول خارج شده از کنتور ک ب کابل وصله راجداکردم نول برقداربود وفازمتر راروشن کردوکاملا گیج شدم .چطورممکنه نولی ک از کنتور بیرون امده برقدار باشه.
  2. #2
    2014/06/05
    2
    0

    پاسخ : مشکل دربرق سه فاز

    سلام . دوست من اين که کاري نداره .

    شما يه ميله مسي يا ميله ارث خريداري کن بعد بجاي نول اصلي از اين استفاده کن درست ميشه،

    فقط برق خطر ناکه و قابله جبران نيست ، خيلي خيلي دقت کن
  3. #3
    2011/09/13
    431
    175

    پاسخ : مشکل دربرق سه فاز

    با درود
    ابتدا کابل را از بعد از کنتور قطع کن و با استفاده از دو عدد لامپ 100 وات که به صورت سری هستند ما بین فازها و هر فازونول تست کن باید بین فازها نور لامپ برابر باشد و مابین هر فاز و نول نور کمتر باشد و اگر بتوانی باید با استفاده از لوله آبی ویا هر وسیله فلزی متصل به زمین فازها و نول را تست بکنی باز مابین هر سه فازو وسیله اتصال به زمین نور لامپ مساوی و ما بین نول و وسیله اتصال به زمین نور لامپ خاموش باشد و ........
  4. #4
    2011/08/07
    اصفهان
    974
    66

    پاسخ : مشکل دربرق سه فاز

    نقل قول نوشته اصلی توسط hossein951ann
    با درود
    ابتدا کابل را از بعد از کنتور قطع کن و با استفاده از دو عدد لامپ 100 وات که به صورت سری هستند ما بین فازها و هر فازونول تست کن باید بین فازها نور لامپ برابر باشد و مابین هر فاز و نول نور کمتر باشد و اگر بتوانی باید با استفاده از لوله آبی ویا هر وسیله فلزی متصل به زمین فازها و نول را تست بکنی باز مابین هر سه فازو وسیله اتصال به زمین نور لامپ مساوی و ما بین نول و وسیله اتصال به زمین نور لامپ خاموش باشد و ........
    نیاز به این تست نیست اون سیم فاز که با فاز متر روشن نمیشه به زمین اتصال پیدا کرده برق رو از کنتور قطع کن و اتصالی رو پیدا کن اگر ارت درست و حسابی داری
    و نول با ارت ولتاژش خیلی کم بود نول رو به ارت وصل کن تا در صورت به وجود اومدن اتصالی فیوز بپره
  5. #5
    2015/04/24
    100
    9

    پاسخ : مشکل دربرق سه فاز

    سلام وتشکرازراهنمایی دوستان.مشکل اینه ک اداره برق قبول نمیکنه ک برقشان ایراد واشکال داره .ازسه فازی ک از کنتور خارج میشه یکی ازفازها فازمتر راروشن نمیکنه ونول فازمتر راروشن میکنه ووقتی نول ب ارت وصل میشه جرقه قوی میزنه واینها درشرایطی رخ میده ک اصلا کابلی یا سیمی ب خروجی کنتور وصل نیست .اشخاصی ک جهت رفع اشکال ازاداره برق امده بودند برقداربودن نول راطبیعی میدانستند وان را ب عدم تعادل سه فازمصرفی ربط میدادند درصورتی ک اصلا باری روی خط نبود وحرفشان بیجا وغلط بود اما چون علت عیب را نفهمیدند چنین اظهار نظر کردند ودراخر یک سیم ب نول وسردیگر سیم راب ارت موجود درکنارتیر برق وصل کردند ورفتند.
  6. #6
    2011/08/07
    اصفهان
    974
    66

    پاسخ : مشکل دربرق سه فاز

    نقل قول نوشته اصلی توسط apex111
    سلام وتشکرازراهنمایی دوستان.مشکل اینه ک اداره برق قبول نمیکنه ک برقشان ایراد واشکال داره .ازسه فازی ک از کنتور خارج میشه یکی ازفازها فازمتر راروشن نمیکنه ونول فازمتر راروشن میکنه ووقتی نول ب ارت وصل میشه جرقه قوی میزنه واینها درشرایطی رخ میده ک اصلا کابلی یا سیمی ب خروجی کنتور وصل نیست .اشخاصی ک جهت رفع اشکال ازاداره برق امده بودند برقداربودن نول راطبیعی میدانستند وان را ب عدم تعادل سه فازمصرفی ربط میدادند درصورتی ک اصلا باری روی خط نبود وحرفشان بیجا وغلط بود اما چون علت عیب را نفهمیدند چنین اظهار نظر کردند ودراخر یک سیم ب نول وسردیگر سیم راب ارت موجود درکنارتیر برق وصل کردند ورفتند.
    اگر این کار رو کردن الان باید مشکل شما حل شده باشه
  7. #7
    2014/03/07
    106
    1

    پاسخ : مشکل دربرق سه فاز

    نول فرقی با فاز نداره 50 بار رفت و 50 بار برگشت جریان در هر ثانیه هنگام بارداری فاز و نول برقرار میشه فقط چون نول سر پست و ترانسو تیرو ...... زمین میشه اصلاحا نول یا خنثی خوانده میشه
    ارتباط شما از طریق فاز زمین یا همان نول و فاز زمین نشده فاز خطریه تعیین کننده روشن شدن فاز متره
    مثلا یه سر فاز مترو بزن به نول و سر دیگشو بزن به فاز فاز متر روشن میشه نئون فاز متر به ولتاژ های بالا حساسه و روشن میشه
    حالا با این سردرد های بالا بریم سر اصل مطلب خود نول اگه خوب زمین نشه ممکنه در اثر بار موازی و افت ولتاژ در مسیر های طولانی ولتاژ دار شود یا تئوریش یه جور تقسیم ولتاژ شده ممکنه حدود 60 ولت ولتاژ بده که فاز مترو روشن میکنه
    واما چرا یکی از فازها فاز مترو روشن نمیکنه احتمالا ناحیه مصرفی شما نول گذاری خوبی نشده و اون فاز بی اثره زمین شده و چون زمین خوب نول نشده مبنا نولتون اون فازه و می تونه نول رو برقدار کنه این مشکل از نشتی ترانس و عیب ان یا از کابل حامل می تونه باشه
  8. #8
    2011/08/10
    420
    37

    پاسخ : مشکل دربرق سه فاز

    احتمال میدم اداره برق کابلی که برای شما کشیده شده رو جابه جا به وصل کرده .به نظر من مشکل اداره برق هست .الان کنترل فاز نباید روشن بشه . چون در واقع نولی نداریم . برق شما این تازگیهای به علت بدهی یا به به دلایلی توسط اداره برق قطع شده بود؟اگر این طور باشه با احتمال زیاد در موقع وصل اشکالی رخ داده
    معلوليت محدوديت نيست

    آنکس که عاجز از خلق لحظه هاست، معلول است. نه من...روح بلند آدمیت فراتر از هر معلولیتی است.
  9. #9
    2015/04/24
    100
    9

    پاسخ : مشکل دربرق سه فاز

    سلام.نه کابل جابجا نشده کنتوراداره برق درروي تيربرقي هست ک دربالاي ان ترانس قرارداره ويه کابل 4رشته بطول 4يا5متربرق 3فازراازترانس ب کنتوراورده ودرخروجي کنتور اين مشکل ک عرض شد وجود داره ويه چيز جالب اينه ک پشت همين کنتور3 فازيه کنتورتکفاز ک ازهمان ترانس تغذيه ميشه اما فازونولش عاديه .
  10. #10
    2011/08/10
    420
    37

    پاسخ : مشکل دربرق سه فاز

    جناب apex111 مطمئن هستین نول شما برقراره؟ قطع نیست؟ با یه لامپ تست کنید ببنید نول هست؟ اگر سیم نول قطع باشه فاز نشون میده

    مثلا اگر یه موتور داشته باشیم که با برق 220 کار کنه وقتی به ورودیش فاز ونول رو وصل کنیم اگر فاز باشه ونول قطع باشه فاز از سیم پیچ عبور میکنه و چون نول قطع شده وموتور کار نمیکنه در نتیجه وقتی رو سیم نول تو تابلو فاز متر بزنیم فاز عبوری از سیم پیچ موتور و که یه طرفشم سیم نول هست فازمتر روشن میشه

    کوتاه ومفید وقتی نول ما قطع باشه ( از برق ورودی) در این حالت تمام جاهایی که نول داریم فاز دارن ووقتی با فاز متر تستشون بکنیم میبینیم نول برق داره . این موردم یه تستی بکنید مطمئن بشین نول برقراره
    معلوليت محدوديت نيست

    آنکس که عاجز از خلق لحظه هاست، معلول است. نه من...روح بلند آدمیت فراتر از هر معلولیتی است.
صفحه 1 از 2 12 آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 13

موضوعات مشابه

  1. مشکل - مشکل - مشکل ( حروف نا مفهوم برروی LCD)
    توسط ssaeid2000 در انجمن سایر مطالب مرتبط با ميکرو ها و پروسسورها
    پاسخ: 11
    آخرين نوشته: 2008/10/07, 17:00

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •