    آِیا برای رله های تحریک کنتاکتور باید ار مدار جرقه گیر استفاده کرد ؟

    سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه .


    من یه چند تا رله دارم که باهاش چند تا کنتاکتور رو تحریک میکنم . آیا نیاز که مدار جرقه گیر داشته باشه ؟
    I'm going to
    RWTH Aachen
    University

    #2
    پاسخ : آِیا برای رله های تحریک کنتاکتور باید ار مدار جرقه گیر استفاده کرد ؟

    اگه دارید کار صنعتی انجام میدید و میخواین زمان زیادی براتون کار کنه مدار جرقه گیر (اسنابر) میتونه توی طول عمر رله موثر باشه.
    میتونید از یه خازن پلی استر یا MKT بین 220 تا 680 نانو 400 تا 600 ولت و یه مقاومت 1 کیلو 2 وات برای اینکار استفاده کنید.
    راه های دیگه ای که برای افزایش طول عمر رله وجود داره استفاده از سلف سری با کنتاکت هستش. راه دیگه اینه که گذر از صفر سیگنال رو تشخیص بدید و در اون لحظه به رله فرمان بدید. راه بعدی اینه که ولتاژ کنتاکت رله ها رو از یه رله قوی تر بگیرید و هنگام روشن کردن رله ها، ابتدا به رله های ضعیفتر فرمان بدید و بعد اون رله اصلی جریان رو برقرار کنه، هنگام قطع کنتاکت هم این روند برعکس انجام بشه.
    www.gam-co.blogsky.com

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : آِیا برای رله های تحریک کنتاکتور باید ار مدار جرقه گیر استفاده کرد ؟

      نوشته اصلی توسط vahidabedi
      اگه دارید کار صنعتی انجام میدید و میخواین زمان زیادی براتون کار کنه مدار جرقه گیر (اسنابر) میتونه توی طول عمر رله موثر باشه.
      میتونید از یه خازن پلی استر یا MKT بین 220 تا 680 نانو 400 تا 600 ولت و یه مقاومت 1 کیلو 2 وات برای اینکار استفاده کنید.
      راه های دیگه ای که برای افزایش طول عمر رله وجود داره استفاده از سلف سری با کنتاکت هستش. راه دیگه اینه که گذر از صفر سیگنال رو تشخیص بدید و در اون لحظه به رله فرمان بدید. راه بعدی اینه که ولتاژ کنتاکت رله ها رو از یه رله قوی تر بگیرید و هنگام روشن کردن رله ها، ابتدا به رله های ضعیفتر فرمان بدید و بعد اون رله اصلی جریان رو برقرار کنه، هنگام قطع کنتاکت هم این روند برعکس انجام بشه.
      میشه شماتیک اسنابر رو قرار بدید؟
      در مورد تشخیص گذر از صفر میشه بیشتر توضیح بدید؟
      متشکرم
      STM32 واقعا یه چیز دیگه است...

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : آِیا برای رله های تحریک کنتاکتور باید ار مدار جرقه گیر استفاده کرد ؟

        نوشته اصلی توسط vahidabedi
        اگه دارید کار صنعتی انجام میدید و میخواین زمان زیادی براتون کار کنه مدار جرقه گیر (اسنابر) میتونه توی طول عمر رله موثر باشه.
        میتونید از یه خازن پلی استر یا MKT بین 220 تا 680 نانو 400 تا 600 ولت و یه مقاومت 1 کیلو 2 وات برای اینکار استفاده کنید.
        راه های دیگه ای که برای افزایش طول عمر رله وجود داره استفاده از سلف سری با کنتاکت هستش. راه دیگه اینه که گذر از صفر سیگنال رو تشخیص بدید و در اون لحظه به رله فرمان بدید. راه بعدی اینه که ولتاژ کنتاکت رله ها رو از یه رله قوی تر بگیرید و هنگام روشن کردن رله ها، ابتدا به رله های ضعیفتر فرمان بدید و بعد اون رله اصلی جریان رو برقرار کنه، هنگام قطع کنتاکت هم این روند برعکس انجام بشه.
        اگه امکانش باشه شماتیک هم بذارید لازمه!!
        از دو چیز بسیار زیاد یاد گرفتم (1) نمونه مدارهای موجود در سایت های خارجی (2) مهندسی معکوس بردهای غیر ایرانی. به نقل از آقای مرتضی امانی
        --------------------------------------------------------
        تمام دنیا ما را تحریم کرده اند؛ حداقل خودمان همدیگر را تحریم نکنیم. به نقل از pencil
        --------------------------------------------------------
        اشک هایی که پس از هر شکست ریخته میشوند همان عرق هاییست که برای پیروزی ریخته نشده است. mehran901

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : آِیا برای رله های تحریک کنتاکتور باید ار مدار جرقه گیر استفاده کرد ؟



          منظور از کلید زنی در لحظه گذر از صفر اینه که وقتی سیگنال برق شهر میخواد از نیم سیکل مثبت به نیم سیکل منفی بره یه لحظه از نقطه صفر ولت رد میشه. اگر درست در این زمان کلید زنی انجام بشه باعث کاهش جرقه میشه و طول عمر کنتاکتها افزایش پیدا میکنه.
          www.gam-co.blogsky.com

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : آِیا برای رله های تحریک کنتاکتور باید ار مدار جرقه گیر استفاده کرد ؟

            عالیه... ولی چجوری گذر برق متناوب از نقطه صفر رو تشخیص بدیم؟
            STM32 واقعا یه چیز دیگه است...

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : آِیا برای رله های تحریک کنتاکتور باید ار مدار جرقه گیر استفاده کرد ؟

              تشخیص گذر از صفر کاربردهای دیگه ای هم داره. مثلا توی دیمر دیجیتال و کنترل نور لامپ از این روش استفاده میشه. معمولا به 2 روش اینکارو میکنن:
              راه اول اینه که اول برق شهر رو با پل دیود یکسو میکنن و با چندتا مقاومت ولتاژ رو کاهش میدن و بعد به وقفه خارجی میکرو داده میشه.
              راه دوم قسمت اولش مثل راه اوله ولی بجای وقفه خارجی از مقایسه کننده آنالوگ میکرو استفاده میشه.
              البته در هردو روش یه سری کارا هم میکنن تا میکرو از قسمت ولتاژ بالا ایزوله و حفاظت بشه.
              اگه خواستید روش کار کنید بگید تا برای هردو مورد بیشتر توضیح بدم.
              www.gam-co.blogsky.com

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : آِیا برای رله های تحریک کنتاکتور باید ار مدار جرقه گیر استفاده کرد ؟

                نوشته اصلی توسط vahidabedi
                تشخیص گذر از صفر کاربردهای دیگه ای هم داره. مثلا توی دیمر دیجیتال و کنترل نور لامپ از این روش استفاده میشه. معمولا به 2 روش اینکارو میکنن:
                راه اول اینه که اول برق شهر رو با پل دیود یکسو میکنن و با چندتا مقاومت ولتاژ رو کاهش میدن و بعد به وقفه خارجی میکرو داده میشه.
                راه دوم قسمت اولش مثل راه اوله ولی بجای وقفه خارجی از مقایسه کننده آنالوگ میکرو استفاده میشه.
                البته در هردو روش یه سری کارا هم میکنن تا میکرو از قسمت ولتاژ بالا ایزوله و حفاظت بشه.
                اگه خواستید روش کار کنید بگید تا برای هردو مورد بیشتر توضیح بدم.
                گذر از صفر برایه رله خواب خوبی نمیده و نیاز نیست همون اسنابر کافیه
                رویه بوبین بیشتر کنتاکتور هایه برند مثل ABB-siemense اسنابر داره و نیاز نیست شما بزاری

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : آِیا برای رله های تحریک کنتاکتور باید ار مدار جرقه گیر استفاده کرد ؟

                  بله.
                  رله های SSR هم وجود داره که خودش گذر از صفر و ... داره.
                  www.gam-co.blogsky.com

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : آِیا برای رله های تحریک کنتاکتور باید ار مدار جرقه گیر استفاده کرد ؟

                    چند روز پیش یه رله ssr ساخته شرکت omron رو شکستم تا ببینم داخلش اسنابر داره یا نه...
                    نداشت!!
                    فقط یه اپتو با zero cross داشت و یه ترایاک
                    به بار سلفی وصلش کردم سوخت
                    یه سره شد
                    برام عجیب بود خوب آخه مارک omron بود ..

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : آِیا برای رله های تحریک کنتاکتور باید ار مدار جرقه گیر استفاده کرد ؟

                      نوشته اصلی توسط vahidabedi
                      تشخیص گذر از صفر کاربردهای دیگه ای هم داره. مثلا توی دیمر دیجیتال و کنترل نور لامپ از این روش استفاده میشه. معمولا به 2 روش اینکارو میکنن:
                      راه اول اینه که اول برق شهر رو با پل دیود یکسو میکنن و با چندتا مقاومت ولتاژ رو کاهش میدن و بعد به وقفه خارجی میکرو داده میشه.
                      راه دوم قسمت اولش مثل راه اوله ولی بجای وقفه خارجی از مقایسه کننده آنالوگ میکرو استفاده میشه.
                      البته در هردو روش یه سری کارا هم میکنن تا میکرو از قسمت ولتاژ بالا ایزوله و حفاظت بشه.
                      اگه خواستید روش کار کنید بگید تا برای هردو مورد بیشتر توضیح بدم.
                      ممنون از راهنماییتون. اگر میشه یه کم بیشتر توضیح بدید و شماتیک هم بذارید که دیگه عالیه....من یه کم ضریب هوشیم پایینه نمی فهمم! oo: oo:
                      STM32 واقعا یه چیز دیگه است...

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : آِیا برای رله های تحریک کنتاکتور باید ار مدار جرقه گیر استفاده کرد ؟

                        سلام . دوستان کسی میتونه مدار جرقه گیر رو تحلیل کنه برامون ؟ خیلی فکر کردم دقیقا متوجه نمیشم چطوری جرقه کلید زنی رو کم میکنه .


                        با سپاس
                        I'm going to
                        RWTH Aachen
                        University

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : آِیا برای رله های تحریک کنتاکتور باید ار مدار جرقه گیر استفاده کرد ؟


                          این یه مدار خیلی مختصر در مورد همون روش استفاده از وقفه خارجی


                          این هم اون یکی روش!!
                          وقتی ولتاژ از 0.1 بیشتر شد وارد وقفه مقایسه کننده آنالوگ میشیم.
                          www.gam-co.blogsky.com

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : آِیا برای رله های تحریک کنتاکتور باید

                            بسیار سپاس گزارم برای قرار دادن تحلیل مدار گذر از صفر اما منظور من تحلیل مدار اسنابر با خازن و مقاومت بود .

                            این آموزش هم بسیار مفید بود .

                            اگر ممکنه مقاومت و خازن رو تحلیل کنید خیلی بهش فکر کردم نتیجه نگرفتم .
                            I'm going to
                            RWTH Aachen
                            University

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : آِیا برای رله های تحریک کنتاکتور باید ار مدار جرقه گیر استفاده کرد ؟

                              من پست قبلی رو برای آقای موسوی گذاشته بودم که میخواستن در مورد گذر از صفر بیشتر بدونن.
                              عکس زیر رو ببینید:

                              شکل موج بالایی وقتیه که اسنابر وجود داره و شکل موج پایینی وقتیه که اسنابر توی مدار نیس.
                              اسنابر ضربه های ناشی از بار سلفی (پسفاز بودن) رو میگیره.
                              www.gam-co.blogsky.com