    راه اندازی المنت با ترایاک

    با سلام
    دوستان کسی میدونه واسه سوئیچ کردن یه المنت پر مصرف مثل المنت اتو یا بخاری برقی از چه نوع ترایاکی میشه استفاده کرد.
    اگه با ذکر شماره و مدار باشه ممنون میشم. چون تا به حال با ترایاک کار نکردم.
    متشکرم.
    یا حق
    گیرم گلاب ناب شما اصل قمصر است/اما چه سود، حاصل گلآ‌های پرپر است!-از آن زمان که آیینهآ‌گردان شب شُدید*آیینه دل از دَم دوران مکدر است-وقتی بهار، وصله ناجور فصلآ‌هاست*وقتی تبر، مدافع حق صنوبر است-وقتی به دادگاه عدالت، طناب دار*بر صدر میآ‌نشیند و قاضی و داور است-از من مخواه شعرِ تر، ای بیآ‌خبر ز درد!*شعری که خون از آن نچکد ننگ دفتر است!-ای از تبار هرچه سیاهی، سرشتآ‌تان*رنگ جهنم است تمام بهشتآ‌تان
    "گزیده ابیاتی چند از بیداد خراسانی"

    #2
    پاسخ : راه اندازی المنت با ترایاک

    سلام
    من با bt136 کار کردم که میتونه 4 امپر رو تحمل کنه
    و شما میتونین از bt139 استفاده کنین که 16 امپر تحمل میکنه و این دیتا شیتش هست

    http://www.datasheet4u.com/html/B/T/1/BT139_PhilipsSemiconductors.pdf.html
    وبرای تحریک اگه بخاین میتونین با یه ترانزیستور که بیس به پایه میکرو و کلکتور به خط مثبت و امیتر به گیت استفاده کنین و t1 رو به شکل مشترک بگیرین

    یا مستقیما تحریک کنین مثل شکل زیر

    i
    http://domotica.homeip.net/img/dimmer2.png
    انجام پروژه هاي برنامه نويسي اندرويد
    [glow=red,2,300]نرم افزار نقشه هاي پاور کامپيوتر اندوريد[/glow]
    http://cafebazaar.ir/app/?id=com.atxdroid

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : راه اندازی المنت با ترایاک

      با سلام
      محسن جان کارت درسته.فقط قیمتش رو هم میدونی ؟
      گیرم گلاب ناب شما اصل قمصر است/اما چه سود، حاصل گلآ‌های پرپر است!-از آن زمان که آیینهآ‌گردان شب شُدید*آیینه دل از دَم دوران مکدر است-وقتی بهار، وصله ناجور فصلآ‌هاست*وقتی تبر، مدافع حق صنوبر است-وقتی به دادگاه عدالت، طناب دار*بر صدر میآ‌نشیند و قاضی و داور است-از من مخواه شعرِ تر، ای بیآ‌خبر ز درد!*شعری که خون از آن نچکد ننگ دفتر است!-ای از تبار هرچه سیاهی، سرشتآ‌تان*رنگ جهنم است تمام بهشتآ‌تان
      "گزیده ابیاتی چند از بیداد خراسانی"

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : راه اندازی المنت با ترایاک

        قیمت تریاک ها البته بجز سوخته که خیلی گرونه و همه جا هم پیدا نمیشه خیلی ارزونه . مثلا BT136 حدود 120 تومن و BT139 حدود 220 تومنه.
        اما دوست عزیزم تریاک ها بخاطر معایبشون دارن توسط ترانزیستور ها جایگزین می شن و فقط اگه خیلی قیمت پایین مد نظرته از اونها استفاده کن.
        مثلا هارمونیک های فراوان که در شبکه ی برق ایجاد می کنند.
        اگه دوست داری کار خوب و درست حسابی کنی MOSFET بهترین انتخابه
        با عرض پوزش خدمت دایی های عزیزم تا اطلاع ثانوی به اینترنت دسترسی ندارم.

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : راه اندازی المنت با ترایاک

          با سلام
          احمد جان با تشکر از جوابت.
          راستش من میخوام واسه یه دستگاه جوجه کشی یه سیستم حرارت ساز بسازم .البته هنوز تصمیم قطعی نگرفتم که آیا با برق کار کنم یا با گاز.
          فعلاً دارم هر 2 شون رو با هم مقایسه میکنم.کار با گاز ارزون تر در میاد چون نسبت به کاری که میخوام انجام بده برام ارزون تر در میاد تا برق.
          ولی ساختن یه گرما ساز با گاز خیلی دردسر داره.
          اگه بخوام با المنت کار کنم باید یه جوری روشن خاموشش کنم دیگه.با رله که نمیشه چون امکان داره المنت بخواد در هر 4 تا 10 ثانیه روشن و خاموش بشه وبا توجه به جریانی که ازش عبور میکنه طولی نمیکشه که پلاتیناش از بین میره.
          شما چه راه حلی داری و چی پیشنهاد میکنی؟...
          گیرم گلاب ناب شما اصل قمصر است/اما چه سود، حاصل گلآ‌های پرپر است!-از آن زمان که آیینهآ‌گردان شب شُدید*آیینه دل از دَم دوران مکدر است-وقتی بهار، وصله ناجور فصلآ‌هاست*وقتی تبر، مدافع حق صنوبر است-وقتی به دادگاه عدالت، طناب دار*بر صدر میآ‌نشیند و قاضی و داور است-از من مخواه شعرِ تر، ای بیآ‌خبر ز درد!*شعری که خون از آن نچکد ننگ دفتر است!-ای از تبار هرچه سیاهی، سرشتآ‌تان*رنگ جهنم است تمام بهشتآ‌تان
          "گزیده ابیاتی چند از بیداد خراسانی"

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : راه اندازی المنت با ترایاک

            سلام حیدر علی جان
            من هم دارم روی همین پروژه کار میکنم اونم با SHT 11 خیلی دقیق هستش شما چی
            خیلی خوبه من تجربیاتمو در اختیار تو میزارم شما هم اگه قابل دونستین در اختیار من بزارین
            شما میتونین زاویه اتش ترایاک رو تغیر بدین و ولتاژ متغیر در نتیجه گرمای متغیر داشته باشین تا جای که با میکرو میتونین المنت رو همیشه روشن بزارین ان هم با دمای ثابت که با تنظیم خود کار با میکرو می تونین انجام بدین من دارم روش کار میکنم اگه من زود تر انجام دادم در خدمتم و اگه شما زود تر انجام دادین امید وارم ما رو هم بدون بهره نزارین
            انجام پروژه هاي برنامه نويسي اندرويد
            [glow=red,2,300]نرم افزار نقشه هاي پاور کامپيوتر اندوريد[/glow]
            http://cafebazaar.ir/app/?id=com.atxdroid

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : راه اندازی المنت با ترایاک

              با سلام
              محسن جان این دومین پروژست که هر دومون داریم روش کار میکنیم.به نظرت جالب نیست؟
              محسن جان متاسفانه من الکترونیک نخوندم.واطلاعاتی هم که دارم فقط یه چیزاییه جزعی از تو همین کتابهای تو بازاره.
              همون جور که قبلاً هم اشاره کردم فقط اسم ترایاک رو شنیدم و حتی ندیدمش جه برسه که بخوام باهاش مدار ببندم.پس طبیعیه که نفهمم زاویه آتش و این چیزا یعنی چی.
              در ضمن من 95% برنامه رو نوشتم.که کنترل دما توسط خود میکرو انجام میشه به صورت برنامه ریزی شده که کاربر در اختیار میکرو میزاره.یعنی از 1/0 درجه الی...
              چون بازده المنت بسیار بالاست به محض روشن شدن دمایه محیط به سرعت بالا میره.وبعد از قطع شدن دما به سرعت کمتری پایین میاد به دلیل تهویه هوای محیط.
              پس نتیجه میگیریم که سرعت روشن و خاموش شدن المنت زیاده ولی اگه یه مداری (که فکر کنم ترایاک بتونه از پسش بر بیاد) سوئیچ کردن المنت رو با این سرعت بتونه طاقت بیاره فکر نمیکنم مشکل دیگه ای باشه.
              برای ثابت موندن نسبی دما میشه هوایه ورودی رو اول گرم کرد بعد به داخل دستگاه فرستاد اینجوری سرعت خاموش و روشن شدن المنت میاد پایین.
              کلاً این روشیه که من پیش گرفتم حالا شما اگه راه حل بهتری دارین با ذکر دلیل برام بیبان کنید.بلاخره از قدیم گفتن آدم از مشورت با دانایان پشیمون نمیشه.
              منم شما رو به دانایی قبول دارم.پس یا علی
              راستی یادم رفت بگم من با سنسور SHT75 کار میکنم.
              ادامه گفتگو در پیام خصوصی باشه بهتره.
              با تشکر
              گیرم گلاب ناب شما اصل قمصر است/اما چه سود، حاصل گلآ‌های پرپر است!-از آن زمان که آیینهآ‌گردان شب شُدید*آیینه دل از دَم دوران مکدر است-وقتی بهار، وصله ناجور فصلآ‌هاست*وقتی تبر، مدافع حق صنوبر است-وقتی به دادگاه عدالت، طناب دار*بر صدر میآ‌نشیند و قاضی و داور است-از من مخواه شعرِ تر، ای بیآ‌خبر ز درد!*شعری که خون از آن نچکد ننگ دفتر است!-ای از تبار هرچه سیاهی، سرشتآ‌تان*رنگ جهنم است تمام بهشتآ‌تان
              "گزیده ابیاتی چند از بیداد خراسانی"

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : راه اندازی المنت با ترایاک

                نوشته اصلی توسط heidarali
                با سلام
                محسن جان این دومین پروژست که هر دومون داریم روش کار میکنیم.به نظرت جالب نیست؟
                محسن جان متاسفانه من الکترونیک نخوندم.واطلاعاتی هم که دارم فقط یه چیزاییه جزعی از تو همین کتابهای تو بازاره.
                همون جور که قبلاً هم اشاره کردم فقط اسم ترایاک رو شنیدم و حتی ندیدمش جه برسه که بخوام باهاش مدار ببندم.پس طبیعیه که نفهمم زاویه آتش و این چیزا یعنی چی.
                در ضمن من 95% برنامه رو نوشتم.که کنترل دما توسط خود میکرو انجام میشه به صورت برنامه ریزی شده که کاربر در اختیار میکرو میزاره.یعنی از 1/0 درجه الی...
                چون بازده المنت بسیار بالاست به محض روشن شدن دمایه محیط به سرعت بالا میره.وبعد از قطع شدن دما به سرعت کمتری پایین میاد به دلیل تهویه هوای محیط.
                پس نتیجه میگیریم که سرعت روشن و خاموش شدن المنت زیاده ولی اگه یه مداری (که فکر کنم ترایاک بتونه از پسش بر بیاد) سوئیچ کردن المنت رو با این سرعت بتونه طاقت بیاره فکر نمیکنم مشکل دیگه ای باشه.
                برای ثابت موندن نسبی دما میشه هوایه ورودی رو اول گرم کرد بعد به داخل دستگاه فرستاد اینجوری سرعت خاموش و روشن شدن المنت میاد پایین.
                کلاً این روشیه که من پیش گرفتم حالا شما اگه راه حل بهتری دارین با ذکر دلیل برام بیبان کنید.بلاخره از قدیم گفتن آدم از مشورت با دانایان پشیمون نمیشه.
                منم شما رو به دانایی قبول دارم.پس یا علی
                راستی یادم رفت بگم من با سنسور SHT75 کار میکنم.
                ادامه گفتگو در پیام خصوصی باشه بهتره.
                با تشکر
                دوست من ای کاش اول می رفتید در مورد ترایاک تحقیق می کردید تا بی خود مجبور به انجام کارهای اضافه نشید
                ترایاک bt139 در زمان 1 میکرو ثانیه میتونه 250 ولت را قطع و وصل کنه
                یعنی شما می تونی توی یک ثانیه حدود 1میلیون بار اونو قطع و وصل کنی
                پس نیازی نیست تا اول هوا رو گرم کنی بعد بدی تو
                بعدش شما می تونی به جای خاموش کردن کامل المنت با تغییر موج یا همون برش موج سینوسی ورودی به المنت دمای اونو در یک مقدار دلخواه نگه داری و با توجه به هوای محیط دما رو کم و زیاد کنی و اصلا المنت رو خاموش نکنی.(فکر کنم به این میگن روش کنترل گرما به روش فازی)

                البته خود منم مثل شما رشتم الکترونیک نبوده. ولی اطلاعات کمی (شایدم غلط) در مورد ترایاک دارم
                امیدوارم اساتید غلط های من رو اصلاح کنند.

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : راه اندازی المنت با ترایاک

                  نوشته اصلی توسط heidarali
                  با سلام
                  احمد جان با تشکر از جوابت.
                  راستش من میخوام واسه یه دستگاه جوجه کشی یه سیستم حرارت ساز بسازم .البته هنوز تصمیم قطعی نگرفتم که آیا با برق کار کنم یا با گاز.
                  فعلاً دارم هر 2 شون رو با هم مقایسه میکنم.کار با گاز ارزون تر در میاد چون نسبت به کاری که میخوام انجام بده برام ارزون تر در میاد تا برق.
                  ولی ساختن یه گرما ساز با گاز خیلی دردسر داره.
                  اگه بخوام با المنت کار کنم باید یه جوری روشن خاموشش کنم دیگه.با رله که نمیشه چون امکان داره المنت بخواد در هر 4 تا 10 ثانیه روشن و خاموش بشه وبا توجه به جریانی که ازش عبور میکنه طولی نمیکشه که پلاتیناش از بین میره.
                  شما چه راه حلی داری و چی پیشنهاد میکنی؟...
                  حیدر جان ببخش که مدتی نبودم
                  دارید یه اشتباه کوچیک می کنید.
                  برای کنترل حرارت روش کنترل زاویه ی آتش استفاده نمیشه به 3 دلیل:
                  1- ایجاد نویز در شبکه و محیط
                  2- دقت پایین بدلیل غیر خطی بودن
                  3- کم شدن عمر قطعات
                  یه روز که فرصت شد براتون روش درست رو توضیح می دم
                  با عرض پوزش خدمت دایی های عزیزم تا اطلاع ثانوی به اینترنت دسترسی ندارم.

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : راه اندازی المنت با ترایاک

                    با سلام
                    نوشته اصلی توسط ahmadmn

                    حیدر جان ببخش که مدتی نبودم
                    دارید یه اشتباه کوچیک می کنید.
                    برای کنترل حرارت روش کنترل زاویه ی آتش استفاده نمیشه به 3 دلیل:
                    1- ایجاد نویز در شبکه و محیط
                    2- دقت پایین بدلیل غیر خطی بودن
                    3- کم شدن عمر قطعات
                    یه روز که فرصت شد براتون روش درست رو توضیح می دم
                    ببینید دوستان عزیز ، مشکل هارمونیک و ... تا اونجا که لازمه توسط فیلترهای ارزون
                    قابل حله ، مشکل طول عمر قطعات هم برمیگرده به اینکه کدوم قطعه در چه درجه از
                    شرائط نا مناسب در حال کاره. اگر در محاسبات اولیه دقت کافی بذل شده باشه قطعات
                    عمر نرمال خواهند داشت.(دیمر های صنعتی مصداق این مدعاست)
                    حالا به این نکته دقت کنید ، وقتی شما فرضا" تریاک رو با یک درجه ثابتی آتش کردید
                    قرار نیست که حتما" دمای اون محل در یک درجه حرارت ثابت بمونه، بلکه این زاویه آتش
                    بعنوان اهرم کنترل هستش و باید توسط یک سنسور حرارت یک بازخورد(فیدبک) از
                    دمای اونجا داشته باشیم و بعد طبق یکی از رویه های کنترل نظیر PID درجه حرارت رو
                    کنترل کنیم.
                    افتادگی آموز اگر طالب علمی
                    هرگز نخورد آب زمینی که بلند است

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : راه اندازی المنت با ترایاک

                      CNC_IR عزیز
                      باید خدمتون عرض کنم روش کنترل زلویه آتش کهنه شده و این روزها از روش PWM روی پریدهای مشخص استفاده میشه.
                      من از هردو روش استفاده کردم و با هم قابل قیاس نیستند.
                      در روش جدی شما تعداد مشخصی پرید برق برق شهر را به هیتر می فرستید...
                      با عرض پوزش خدمت دایی های عزیزم تا اطلاع ثانوی به اینترنت دسترسی ندارم.

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : راه اندازی المنت با ترایاک

                        سلام دوست عزیز
                        من با استفاده از تجربه و سواد کهنم اینطرح رو دادم .تصورم اینه که با عنایت به اون توانی که جناب heidarali خواستند ، یکسو کردن ، اصلاح ضریب توان یا
                        همون PFC و بعد سویچ بوسیله PWM برای این توان یه خورده اصراف بحساب میاد. حالا این طرح کهنه مارو بیخیال شو ، خودت یه طرح امروزی با PWM بده
                        تا این دوستمون استفاده کنن(البته ما هم).
                        افتادگی آموز اگر طالب علمی
                        هرگز نخورد آب زمینی که بلند است

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : راه اندازی المنت با ترایاک

                          سلام
                          دو سنسور SHT11 و SHT75 رو از کجا میشه تهیه کرد؟
                          قیمتشون حدودا" چقدره؟
                          از آنجایی که آموزش ماهی گیری برای من بسیار مهم تر هستش، به همین خاطر، در این انجمن، تاجایی که بتونم جواب مطلبی رو مستقیم نمیگم و تلاش میکنم با آدرس دادن و کمی جستجو به جواب برسید. اگر عاشق الکترونیک باشید، دنبال جواب خواهید گشت.

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : راه اندازی المنت با ترایاک

                            اینجا داره با قیمت: روی محصولات/سنسور/دماورطوبت کلیک کن:
                            www.jk-sensor.com
                            با عرض پوزش خدمت دایی های عزیزم تا اطلاع ثانوی به اینترنت دسترسی ندارم.

                            دیدگاه


                              #15
                              راه اندازی المنت با ترایاک

                              با سلام
                              ضمن آرزوی موفقیت برای دوستان گرامی
                              پیشنهاد من استفاده از SSR هستش
                              امروزه در دستگاه های صنعتی به علت مشکلاتی که در گذشته رله و کنتاکتورها در قطع و وصل جریان هیتر ایجاد میکردند
                              SSR ها
                              مخفف Solid State Relay
                              را جایگزین آنها کرده اند
                              بر خلاف رله و کنتاکتور که بعلت تعداد دفعات قطع و وصل امکان کنترل PID با آنها وجود نداشت
                              از SSR میتوانیم بطور مطمئن در کنترل به روش PID استفاده کنیم
                              شاید لینک زیر بتونه کمکتون کنه
                              www.comus.be/productpages/solid_state_relays.asp

                              اضافه شده در تاریخ :
                              اینم پلود کردم شاید به دردتون بخوره

                              www.4shared.com/document/JnmYy6TH/ssr1.html


                              اضافه شده در تاریخ :

                              :NO:
                              www.4shared.com/document/JnmYy6TH/ssr1.html

                              اضافه شده در تاریخ :
                              توی این مجله هم درمورد ساخت SSR گفته

                              www.4shared.com/document/bACOMYkL/electro1.html