    چند سوال در مورد ip core شمارنده

    جدول زیر core یک شمارنده ساخت xilinx هست
    در مورد سیگنال های زیر اگه کسی اطلاعاتی داره ممنون میشم کمک کنه. می خواستم بدونم سیگنال های زیر دقیقا چیکار می کنن
    SCLR
    THRESH0
    SSET
    SINIT



    مردود شدن بهتر از با تقلب قبول شدن است
  2. #2
    2007/10/14
    تهران
    1,335
    38

    پاسخ : چند سوال در مورد ip core شمارنده

    از روی توضیحش میشه راحت فهمید کار هر کدوم چیه.
    SCLR: هر وقت high (یک) بشه، خروجی low (صفر) میشه. S اول هم مخفف سنکرون هست به این معنا که با کلاک کار میکنه.
    SSET: برعکس SCLR
    TRESH0: از نوع خروجی. هر وقت شمارنده به مقداری که شما از قبل مشخص کردی (یا به صورت ورودی بلوک هست) رسید، این خروجی یک میشه.
    SINIT: هر وقت یک بشه، مقدار شمارنده روی مقداری که شما از قبل مشخص کردی (یا به صورت ورودی بلوک هست) ، ست میشه.
    لطفاً برای انجام پروژه های دانشجویی پیام خصوصی نفرستید.
    لطفاً سؤالاتی که در انجمن قابل طرح شدن هستند پیام خصوصی نکنید.
    با تمام وجود گناه کرديم اما نه نعمتش را از ما گرفت نه گناهان ما را فاش کرد اطاعتش کنيم چه مي کند؟"دکتر شريعتي"
    اگر جايي که ايستاده ايد را نمي پسنديد، عوضش کنيد شما درخت نيستيد!! "پاسكال"
    يا به اندازه ي آرزوهايت تلاش کن يا به اندازه تلاشت آرزو کن. "شکسپير"
  3. #3
    2008/01/03
    گیلان
    388
    4

    پاسخ : چند سوال در مورد ip core شمارنده

    نقل قول نوشته اصلی توسط هـادی
    از روی توضیحش میشه راحت فهمید کار هر کدوم چیه.
    SCLR: هر وقت high (یک) بشه، خروجی low (صفر) میشه. S اول هم مخفف سنکرون هست به این معنا که با کلاک کار میکنه.
    SSET: برعکس SCLR
    TRESH0: از نوع خروجی. هر وقت شمارنده به مقداری که شما از قبل مشخص کردی (یا به صورت ورودی بلوک هست) رسید، این خروجی یک میشه.
    SINIT: هر وقت یک بشه، مقدار شمارنده روی مقداری که شما از قبل مشخص کردی (یا به صورت ورودی بلوک هست) ، ست میشه.
    با تشکر از توجه شما
    و ضمن اینکه با وجود پایه SCLR لزوم Low شدن خروجی برای چیه ؟ یعنی چرا دوس داریم خروجی low بشه ؟
    مردود شدن بهتر از با تقلب قبول شدن است
  4. #4
    2007/10/14
    تهران
    1,335
    38

    پاسخ : چند سوال در مورد ip core شمارنده

    ممکنه لازم باشه جایی توی برنامه، شمارنده ریست بشه و مجدداً از صفر شروع کنه در این صورت از SCLR استفاده میشه. مثلاً شما زمان یک بودن و صفر بودن یک پالس ورودی رو با یک شمارنده باینری شمارش میکنید، هر وقت مقدار پالس از یک به صفر یا از صفر به یک عوض شد یک بار SCLR رو یک میکنید تا شمارنده ریست بشه و از اول شروع کنه.
    لطفاً برای انجام پروژه های دانشجویی پیام خصوصی نفرستید.
    لطفاً سؤالاتی که در انجمن قابل طرح شدن هستند پیام خصوصی نکنید.
    با تمام وجود گناه کرديم اما نه نعمتش را از ما گرفت نه گناهان ما را فاش کرد اطاعتش کنيم چه مي کند؟"دکتر شريعتي"
    اگر جايي که ايستاده ايد را نمي پسنديد، عوضش کنيد شما درخت نيستيد!! "پاسكال"
    يا به اندازه ي آرزوهايت تلاش کن يا به اندازه تلاشت آرزو کن. "شکسپير"
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

موضوعات مشابه

  1. Hard core CPU يا Soft core CPU
    توسط IRT در انجمن پروسسورها
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2015/04/01, 10:41
  2. راهنمایی در مورد ip core و نحوه استفاده ازش
    توسط md3848 در انجمن PLD , SPLD , GAL , CPLD , FPGA
    پاسخ: 6
    آخرين نوشته: 2015/03/17, 07:35
  3. سوال در مورد core generator
    توسط electronics در انجمن PLD , SPLD , GAL , CPLD , FPGA
    پاسخ: 11
    آخرين نوشته: 2013/07/09, 17:56
  4. راهنمایی در مورد xilinx IP CORE License
    توسط borhan در انجمن PLD , SPLD , GAL , CPLD , FPGA
    پاسخ: 17
    آخرين نوشته: 2011/05/22, 23:23

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •