سلام،فرض بفرمائید یه جریان DC در حالت بی باری چهارصدو ده ولت(نه 310 ولت ) داریم و اون رو به یک لامپ کم مصرف 40 وات 220 ولت AC میدیم و در این حالت ولتاژ به 210 ولت[DC] افت میکنه،آیا این لامپ باندازه توان اسمی خودش یعنی 40 وات روشنایی میده؟
اطلاعیه
Collapse
No announcement yet.
افت ولتاژ و رابطه آن با توان
Collapse
X
-
پاسخ : افت ولتاژ و رابطه آن با توان
نوشته اصلی توسط Ebrahim988سلام،فرض بفرمائید یه جریان DC در حالت بی باری چهارصدو ده ولت(نه 310 ولت ) داریم و اون رو به یک لامپ کم مصرف 40 وات 220 ولت AC میدیم و در این حالت ولتاژ به 210 ولت[DC] افت میکنه،آیا این لامپ باندازه توان اسمی خودش یعنی 40 وات روشنایی میده؟
بله لامپ با توان نامیش کار میکنه چون در اصل این لامپ های کم مصرف با ولتاژ dc کار میکنن اگه مدارشون رو مشاهده کنین میبینین که در ابتدای ورودی مدار چهارتا دیود وجود داره که ولتاژ روDC میکنه البته بعدا با اسیلاتور و چوک دوباره به ac با ولتاژ بالا تبدیل میشه و گاز داخل لامپ رو یونیزه میکنه و نور ساتح میشه
-
پاسخ : افت ولتاژ و رابطه آن با توان
نوشته اصلی توسط امیر کریمیبا سلام
بله لامپ با توان نامیش کار میکنه چون در اصل این لامپ های کم مصرف با ولتاژ dc کار میکنن اگه مدارشون رو مشاهده کنین میبینین که در ابتدای ورودی مدار چهارتا دیود وجود داره که ولتاژ روDC میکنه البته بعدا با اسیلاتور و چوک دوباره به ac با ولتاژ بالا تبدیل میشه و گاز داخل لامپ رو یونیزه میکنه و نور ساتح میشه
دیدگاه
-
پاسخ : افت ولتاژ و رابطه آن با توان
سلام
نوشته اصلی توسط Ebrahim988سلام،فرض بفرمائید یه جریان DC در حالت بی باری چهارصدو ده ولت(نه 310 ولت ) داریم
نوشته اصلی توسط Ebrahim988سلام،فرض بفرمائید یه جریان DC در حالت بی باری چهارصدو ده ولت(نه 310 ولت ) داریم و اون رو به یک لامپ کم مصرف 40 وات 220 ولت AC میدیم و در این حالت ولتاژ به 210 ولت[DC] افت میکنه
دیدگاه
-
پاسخ : افت ولتاژ و رابطه آن با توان
نوشته اصلی توسط Ebrahim988ممنون از پاسختون،فرمایش شما درست ولی آیا افت ولتاژ رو هم در نظر گرفتید؟
دیدگاه
-
پاسخ : افت ولتاژ و رابطه آن با توان
نوشته اصلی توسط امیر کریمیولتاژ410 ولت از چه چیزی تامین میشه؟ ایا از حاصل یکسوسازی و خازن هستش؟ یا مداری شبیه به مدارات حشره کش که با چند المان ولتاژ رو داخل یک خازن افزایش داده و این ولتاژ در عمل اگه ازش جریان بکشیم تا حد زیادی افت میکنه
دیدگاه
-
پاسخ : افت ولتاژ و رابطه آن با توان
نوشته اصلی توسط Ebrahim988این ولتاژ خروجی یه ترانس افزاینده 12 به 220 هست که من برای اینکه بتونم ولتاژ موثرش رو اندازه بگیرم به دی سی تبدیلش کردم.البته ولتاژ موثر خروجی بخاطر تعداد دور بیشتر ثانویه از 310 ولت حدود 100 ولت بیشتره
دیدگاه
-
پاسخ : افت ولتاژ و رابطه آن با توان
نوشته اصلی توسط امیر کریمیخب اگه اشتباه نکنم ولتاژ موثر همون ولتاژی هستش که در حالت ac با مولتی متر میگیرین ؟این ولتاژ که شما دارین اسمش پیک ولتاژ هستش
دیدگاه
-
پاسخ : افت ولتاژ و رابطه آن با توان
نوشته اصلی توسط Ebrahim988ببینید ولتاژ ای سی خروجی ترانس فرکانسش 14 کیلوهرتزه که با ولت متر ای سی معمولی یا نمیشه اندازه گرفت یا حتی اگه RMS هم باشه عدد ثابتی نشون نمیده،برای تغذیه لامپ کم مصرف یا هر لامپ معمولیه دیگه ولتاژ 310 ولت لازمه و توان واقعی رو موقعی داریم که 310 در حالتی که با روی اون باشه افت نکنه.حالا ما اینجا ولتاژ 410 رو در حالت بی باری داریم ،که با وصل شدن لامپ به 210 میرسه،حالا سوال من اینه که این افت ولتاژ چه رابطه ای با توان خروجی لامپ داره؟
با در نظر داشتن اینکه ولتاژ متناوب شما دارای فرکانس زیادی هست و شما اون رو یکسو میکنید طبیعتا ولتاژ پیک زیادی رو در قسمت dc شاهد هستیم که فکر میکنم با برقرار شدن جریان مصرفی(لامپ) شما ولتاژی که میگیرین همون ولتاژ RMSهستش اگه اشتباه میکنم اساتید اصلاح کنن
دیدگاه
-
پاسخ : افت ولتاژ و رابطه آن با توان
نوشته اصلی توسط امیر کریمیرابطه خاصی نباید وجود داشته باشه
با در نظر داشتن اینکه ولتاژ متناوب شما دارای فرکانس زیادی هست و شما اون رو یکسو میکنید طبیعتا ولتاژ پیک زیادی رو در قسمت dc شاهد هستیم که فکر میکنم با برقرار شدن جریان مصرفی(لامپ) شما ولتاژی که میگیرین همون ولتاژ RMSهستش اگه اشتباه میکنم اساتید اصلاح کنن
دیدگاه
-
پاسخ : افت ولتاژ و رابطه آن با توان
نوشته اصلی توسط Ebrahim988دوستان اگه امکان داره بفرمایید اگه استفاده از فریت میله ای برای ترانس اینورتر بجای استفاده از EI مشکلی ایجاد میکنه ،بهتره یا بدتره!؟
لطفا به قوانین استفاده از هسته آهنی و فریت و بدون هسته توجه فرمائید.
1- استفاده از فرکانس یک هرتز الی 20 کیلو هرتزt از هسته آهنی E و I استفاده شود. (هسته ترانس فورمر های تغذیه معمولی)
2- استفاده از فرکانس 20 کیلو هرتز الی 2 مگا هرتز هسته فریت.
3- استفاده از فرکانس 2 مگا هرتز به بالا هسته هوا. ( بدون هسته )علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
نابغه بودن 99 درصد با پشتکار و یک درصد با الهام است. (ادیسون)
دیدگاه
-
پاسخ : افت ولتاژ و رابطه آن با توان
نوشته اصلی توسط Ebrahim988سلام،فرض بفرمائید یه جریان DC در حالت بی باری چهارصدو ده ولت(نه 310 ولت ) داریم و اون رو به یک لامپ کم مصرف 40 وات 220 ولت AC میدیم و در این حالت ولتاژ به 210 ولت[DC] افت میکنه،آیا این لامپ باندازه توان اسمی خودش یعنی 40 وات روشنایی میده؟
بخاطر اینکه اینها از مدارهای ساده ای استفاده میکنند برای همین با تغییر ولتاژ توان مصرفی هم تغییر پیدا میکنه.
حتا با گرم و سرد بودن محیط هم این مصرف ممکنه تغییر کنه. برای همین برای 210 ولت
توانی مصرفی لامپ کمتر از 40 وات خواهد بود. از نظر اینکه مصرف این لامپها تابع شرایط دیگری هم هست (در ارتباط به تیوب مورد استفاده)
نمیشه گفت که این تغییر خطی هست یعنی نمیشه گفت که مثلن با نصف شدن ولتاژ جریان مصرفی هم نصف میشه.
برای اندازه گیری بازدهی اینورتر کافیه ولتاژ و جریان ورودی و خروجی به/از مبدل رو اندازه بگیرید و مصرف خروجی رو به مصرف ورودی
تقسیم کنید و در 100 ضرب کنید تا راندمان بدست بیاد. این کار نباید سخت باشه چون هر دو دی سی هستند
دیدگاه
دیدگاه