کمک درباره ارتباط fatek با inverter

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    کمک درباره ارتباط fatek با inverter

    سلام
    من میخوام plc fatek مدل B1 رو با اینورتر /santerno /sinus vega از طریق 485 ارتباط برقرار کنم فقط فرکانس اینورتر رو بالا پایین بکنم میشه کمکم کنید؟؟؟؟؟؟ خیلی ممنون. :cry2: :cry2: :cry2: :cry2:
    o_O

    #2
    پاسخ : کمک درباره ارتباط fatek با inverter

    سلام
    میتونی تنظیمات اینوتر مربوط به فرکانس رو تنطیم کنی که از شبکه فرمان بگیره و یک آدرس به این اینورتر اختصاص بدهی مثلا slave 2 (با توجه به دفترچه راهنمای اینورتر ) و خروجی 485 اینورتر رو به plc متصل کنی . حال در plc بعد از انجام تنظیمات مربوطه میتونی هر فرکانسی رو به این آدرس ارسال کنی ( در کتابچه راهنمای اینورتر برای تغییر فرکانس، آدرسی که باید از طریق plc به ان فرمان بدی را ذکر کرده )

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : کمک درباره ارتباط fatek با inverter

      سلام

      هم PLC مدل خوبیه و هم اینورتر.

      1- ابتدا پروتوکل ارتباطی رو در هر دو وسیله تنظیم کنید. در plc فتک حتما باید آنلاین باشید تا بتونید به تنظیمات پورت دسترسی داشته باشید.

      2- از روی دستورالعمل ایتورتر آدرسهای مودباس را پیدا کنید.

      3- جدول مربوط به مدباس را در PLC تنظیم کنید.

      4- در PLC وظیفه مربوط به مدباس را قرار دهید. اینجا مثلا از روی دو کنترلر دمای DTC1000 دلتا دو تا آدرس داره خونده میشه:

      5- بعد از RUN کردن PLC ارتباط برقرار میشه.

      چند نکته:

      1- آدرس دهی باید به صورت دسیمال انجام بشه و سپس با عدد 400001 جمع بشه و در جدول PLC قرار بگیره.

      2- در مورد مودباس همیشه باید صبور بود. شخصا بیشترین مشکل بنده با سیم کشیها بوده و اینکه پروتوکلها یکسان نبودند.
      The real measure of your wealth is how much you’d be worth if you lost all your money

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : کمک درباره ارتباط fatek با inverter

        برو سایت شرکت درنامهر نماینده فتک تو ایرانه هر چی بخوای درمورد مدباس اونجا هست