اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

انتخاب پمپ مناسب برای آتشنشانی

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    انتخاب پمپ مناسب برای آتشنشانی

    در فروشگاهی سیستم آتشنشانی مشکل دارد زیرا با کم شدن فشار آب پرشر سوییچ دستور وصل پمپ را میدهد و چون پرشر سوییچ نزدیک پمپ هست ضربه حاصله بر اثر فشار آب بعد از روشن شدن پمپ باعث شده پرشر سوییچ قطع کرده و پمپ خاموش شود و چون فشار آب به حد نرمال نرسیده پمپ دوباره استارت میشود و چون این قطع و وصل شدن پمپ خیلی سریع انجام میشود باعث قطع شدن کلید مینیاتوری میشود.
    از دوستان خواهشمندم اگر اطلاعاتی راجب این موضوع میدانند راهنمایی کنند.
    با تشکر

    #2
    پاسخ : انتخاب پمپ مناسب برای آتشنشانی

    سلام
    یک مخزن تحت فشار به مجموعه اضافه کنین

    دیدگاه

    لطفا صبر کنید...
    X