    راه اندازی کنتاکتور با بوبین 220 بوسیله سه فاز بدون نول

    اساتید گرامی کسی میتونه برای تحریک بوبین 220 ولت کنتاکتور سه فاز در سیستمی که نول نداره راه حلی بده؟

    #2
    پاسخ : راه اندازی کنتاکتور با بوبین 220 بوسیله سه فاز بدون نول

    سلام.اگر درمحل مورد استفاده کنتاکتور ارت خوب دارید شاید بشه جای نول استفاده کرد.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : راه اندازی کنتاکتور با بوبین 220 بوسیله سه فاز بدون نول

      نوشته اصلی توسط apex111
      سلام.اگر درمحل مورد استفاده کنتاکتور ارت خوب دارید شاید بشه جای نول استفاده کرد.
      داخل یک جعبه هستش که متحرکه و جای ثابتی نداره.

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : راه اندازی کنتاکتور با بوبین 220 بوسیله سه فاز بدون نول

        نوشته اصلی توسط ninomy
        داخل یک جعبه هستش که متحرکه و جای ثابتی نداره.
        سلام نه داداش 3 فاز 3 تا سیمه فازه اون بوبین یه دونه.

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : راه اندازی کنتاکتور با بوبین 220 بوسیله سه فاز بدون نول

          سلام. در جاهایی که نقطه نول نداریم میتوان از ترانس زمین استفاده کرد. ولی باتوجه به اینکه محل استفاده متحرکه و قطعا نمیخواهید هزینه زیادی کنید سه مقاومت وات بالا را به شکل ستاره به هم ببندید و به سه فاز وصل کنید. مرکز اتصال مقاومت ها نول شما می شود!!!!!
          دو نفر در دنيا ضرر مي کنند:
          اول آن کس که مال دارد و خرج نمي کند و دوم کسي که علم دارد و عمل نمي کند.

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : راه اندازی کنتاکتور با بوبین 220 بوسیله سه فاز بدون نول

            نوشته اصلی توسط ninomy
            اساتید گرامی کسی میتونه برای تحریک بوبین 220 ولت کنتاکتور سه فاز در سیستمی که نول نداره راه حلی بده؟
            با سلام :
            اگر سیم ارت یا نول در تابلو برق ندارید، بجای سیم نول یکی از پایه های بوبین را به لوله آب وصل کنید و سر دیگر بوبین کنتاکتور به را به یکی از فاز ها. ولتاژ می شود 220 ولت. با خیال راحت برایتان کار می کند.
            علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
            نابغه بودن 99 درصد با پشتکار و یک درصد با الهام است. (ادیسون)

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : راه اندازی کنتاکتور با بوبین 220 بوسیله سه فاز بدون نول

              نوشته اصلی توسط ninomy
              داخل یک جعبه هستش که متحرکه و جای ثابتی نداره.
              با سلام :
              اگر (داخل یک جعبه هستش که متحرکه و جای ثابتی نداره. طبق فرمایش شما) پس حد اقل سه سیم فاز به داخل جعبه رفته است، حالا یک سیم هم از لوله آب به داخل جعبه ببرید و وصل کنید بشود 4 سیم متحرک
              علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
              نابغه بودن 99 درصد با پشتکار و یک درصد با الهام است. (ادیسون)

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : راه اندازی کنتاکتور با بوبین 220 بوسیله سه فاز بدون نول

                نوشته اصلی توسط ninomy
                اساتید گرامی کسی میتونه برای تحریک بوبین 220 ولت کنتاکتور سه فاز در سیستمی که نول نداره راه حلی بده؟

                درود.
                بوبین 220 رو در بیار به جاش بوبین 380 بذار.بوبین 380 ولت واسه همه کنتاکتور ها هست.
                ابتدا و شروع هرکاری سخت ترین مرحله آن کار است. برای مثال به عقابها نگاه کن ، حتی اونها هم در ابتدای پرواز ، زیاد بال و پر می زنند، اما هنگامی که اوج می گیرند ، دیگر حتی نیازی به پر زدن هم ندارند ...

                کافیست اولین قدمها را بدون ترس و با پشتکارِ بالا برداری مطمئن باش بزودی به اوج خواهی رسید و روزهای سخت همیشه نخواهند ماند ...

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : راه اندازی کنتاکتور با بوبین 220 بوسیله سه فاز بدون نول

                  نوشته اصلی توسط hermitboy
                  سلام. در جاهایی که نقطه نول نداریم میتوان از ترانس زمین استفاده کرد. ولی باتوجه به اینکه محل استفاده متحرکه و قطعا نمیخواهید هزینه زیادی کنید سه مقاومت وات بالا را به شکل ستاره به هم ببندید و به سه فاز وصل کنید. مرکز اتصال مقاومت ها نول شما می شود!!!!!
                  راه حل مناسبیه.
                  به نظر شما میشه از سه تا خازن پلی استر با اتصال ستاره برای ساختن نول استفاده کرد؟

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : راه اندازی کنتاکتور با بوبین 220 بوسیله سه فاز بدون نول

                    از تراتس استفاده کن 380
                    220

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : راه اندازی کنتاکتور با بوبین 220 بوسیله سه فاز بدون نول

                      نوشته اصلی توسط ninomy
                      راه حل مناسبیه.
                      به نظر شما میشه از سه تا خازن پلی استر با اتصال ستاره برای ساختن نول استفاده کرد؟

                      خازن هم میشه ولی اگر شبکه برق شما توان راکتیو کمی داشته باشه و مقدار خازن ها را درست انتخاب نکنی، ولتاژ شبکه شما بالا میره و ممکنه دستگاههای شما آسیب ببینه
                      اگه میخوای از خازن استفاده کنی تو انتخاب مقداراشون دقت کن.
                      دو نفر در دنيا ضرر مي کنند:
                      اول آن کس که مال دارد و خرج نمي کند و دوم کسي که علم دارد و عمل نمي کند.

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : راه اندازی کنتاکتور با بوبین 220 بوسیله سه فاز بدون نول

                        دوست عزیز بوبین کنتاکتورتو عوض کنی راحت ترین راه و احتمالا کم خرج ترین راه باشه

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : راه اندازی کنتاکتور با بوبین 220 بوسیله سه فاز بدون نول

                          نوشته اصلی توسط علی تحیری
                          با سلام :
                          اگر سیم ارت یا نول در تابلو برق ندارید، بجای سیم نول یکی از پایه های بوبین را به لوله آب وصل کنید و سر دیگر بوبین کنتاکتور به را به یکی از فاز ها. ولتاژ می شود 220 ولت. با خیال راحت برایتان کار می کند.
                          با سلام :
                          آیا تا کنون از این روش که شما را صدرصد به نتیجه می رساند، استفاده کرده اید.؟ لطفا اعلام کنید.
                          علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
                          نابغه بودن 99 درصد با پشتکار و یک درصد با الهام است. (ادیسون)

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : راه اندازی کنتاکتور با بوبین 220 بوسیله سه فاز بدون نول

                            بهتره که یه تا مصرف کننده رئو به صورت اتصال ستاره ببندید و از مرکز اون به عنوان نول استفاده کنید
                            راه حل مطمین تر استفاده از ترانس 380/220 ولته


                            اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : راه اندازی کنتاکتور با بوبین 220 بوسیله سه فاز بدون نول

                              با سلام
                              بهترین راه حل ها به ترتیب اولویت
                              1. استفاده از کنتاکتور با بوبین 380 ولت
                              2. استفاده از ترانسفورماتور 380 به 220

                              ضمنا با لوله آب هم از اون شوخیا نکن که خطرات منجر به مرگ در پی خواهد داشت.

                              دیدگاه