اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

قطع وو وصل کردن اپتوترایاک

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    قطع وو وصل کردن اپتوترایاک


    سلام خدمت همه دوستان
    دوستان طبق شماتیکی که در بالا مشاهده می کنید.
    ما یک اپتوترایاک به یکی از پایه های میکرو pic18f452 وصل کردیم.
    قبلشم که پول پ خارجی کردیم.
    سوال اینجاست که وقتی ما اپتوترایاک رو وصل می کنیم از طریق همون کانکتور j1
    اپتوترایاک وصل شده و پایه C0 رو صفر میکنه
    ولی زمانی که ما کانکتور j1 که متصل به اپتو ترایاک هست
    رو قطع میکنیم.قطع نمیشه
    و دائما پایه c0 به زمین وصل هست.و ولتاژ روی C0
    1.2v هست.
    الان دوستان چه پیشنهادی دارند؟
    قاعدتا نباید قطع بشه و پایخ میکرو به حالت اولش 1 برگرده؟


    اضافه شده در تاریخ :
    دوستان
    کسی نیست چواب ما رو بدهد؟
    اصلا مگه این اپتوترایاک ها نوری نیستن؟
    که اگر ورودیشون تحریک شد خروجی بدن و وقتی ورودی قطع شد خروجی قطع شود.

    #2
    پاسخ : قطع وو وصل کردن اپتوترایاک


    سلام
    .قت بخیر
    نوشته اصلی توسط sarbaz13

    سلام خدمت همه دوستان
    دوستان طبق شماتیکی که در بالا مشاهده می کنید.
    ما یک اپتوترایاک به یکی از پایه های میکرو pic18f452 وصل کردیم.
    قبلشم که پول پ خارجی کردیم.
    سوال اینجاست که وقتی ما اپتوترایاک رو وصل می کنیم از طریق همون کانکتور j1
    اپتوترایاک وصل شده و پایه C0 رو صفر میکنه
    ولی زمانی که ما کانکتور j1 که متصل به اپتو ترایاک هست
    رو قطع میکنیم.قطع نمیشه
    و دائما پایه c0 به زمین وصل هست.و ولتاژ روی C0
    1.2v هست.
    الان دوستان چه پیشنهادی دارند؟
    قاعدتا نباید قطع بشه و پایخ میکرو به حالت اولش 1 برگرده؟
    این قطعه (اپتو دیاک) از لحاظ عملکرد ، با یک اپتو ترانزیستور نوری کاملا فرق میکنه
    http://www.circuitstoday.com/diac
    برای تحریک ترایاک طراحی شده و معمولا به اینصورت باید در مدار قرار گرفته یا تست بشه .
    http://www.kitsrus.com/pdf/moc3021.pdf


    با احترام
    94/11/7

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : قطع وو وصل کردن اپتوترایاک

      سلام و ممنون از توضیحاتتون
      من این قطعه رو از فروشگاه خریدم ولی تو راه اندازیش به مشکل خوردم یک طرفش رو با میکرو تحریک میکردم و از طرف دیگه میخواستم رله رو راه اندازی کنم که کنتاکت رله خیلی ضعیف باز و بسته می شد(صدای خیلی ضعیفی میداد). اگر اطلاع دارید لطفا راهنمایی کنید که چطور کامل راش بندازم ممنون
      telgram:09396888049

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : قطع وو وصل کردن اپتوترایاک

        بله میدونم که توی دیتا شیت این مددار پیشنهادی رو داده
        ولی مگه با نور دیاک اون فعال نمیشه؟
        اگر اره پس چرا قطع میکنیم ورودی رو
        خروجی وصل میمونه؟
        و کلا راهی هست که بشه اون رو قطع و وصل کرد؟

        اضافه شده در تاریخ :
        نه انگار کسی نمیدونه
        و یا کار نکرده با اپتودیاک ها

        ولی فکر کنم اپتودیاک و ترایاک
        فقط ولتاژ های AC رو میتونن قطع و وصل کنند.
        و ولتاژ های DC که ولتاژ و جریانشون هم فاز و صفر هستند
        نمیتونند کنترل کنند و این هست که دائما در خروجی وصل هستند

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : قطع وو وصل کردن اپتوترایاک

          سلام
          داخل اپتوترایاک از یک دیود نوری و یک ترایاک که گیتش با نور کنترل میشه تشکیل شده. پس از قوانین ترایاک پیروی می کنه.
          طبق مباحث الکترونیک صنعتی، می توانید شرایط روشن ماندن ترایاک و تریستور را بررسی نمایید. برای روشن ماندن ترایاک و تریستور، به یک حداقل جریان نگهدارنده و همچنین اختلاف پتانسیل بین ترمینال های آن احتیاج است. نقض شدن هر یک از این شرایط می تواند منجر به خاموش شدن ترایاک شود. مثلاً در جریان های متناوب، لحظه ی عبور از صفر ولتاژ یکی از شرایط را نقض کرده و در صورت نبود فرمان نوری، ترایاک خاموش شده و خاموش می ماند. البته روش های دیگری هم برای خاموش کردن ترایاک و تریستور (کموتاسیون اجباری و ...) وجود دارد که نیاز به مطالعه دارد. حال آنکه جریان مستقیم به تنهایی هیچ یک از شرایط خاموشی را ندارد.
          توصیه ی بنده استفاده از اپتوکوپلر (مثلاً PC817 و ...) است.
          *** يا راهي خواهم يافت، يا راهي خواهم ساخت ... ***

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : قطع وو وصل کردن اپتوترایاک

            سلام
            دوستان
            الان من با bt139 6تا کنتاکتور رو قطع و وصل میکنم.
            ولی هر زمان که برق Ac رو وصل میکنم یا چند بار قطع و وصل میکنم .
            کنتاکتورها به دونه اینکه فرمانی به گیت ترایک برسه یک لحظه وصل میشن
            من این مشکل رو با عوض کردن ترایاک به bta24 حل کردم
            ولی الان یه مشکلی دیگه که هست الان با اپتو ترایاک که فرمان میدم وصل میشه
            ولی دیگه bta24 قطع نمیشه زمانی که به اپتو ترایاک رو قطع میکنم
            علت چی مستنونه باشه ؟
            جریان کنتاکتور ها رو در لحظه که به برق 220 وصل می کنم را گرفتم 0.02A بود.
            هر کاری هم که بگید کردم بازم نه bta24 قطع شد
            نه اون وصل شدن لحظه ای کنتاکتور بدون فرمان به گیتش
            حالا یکی بیاد کمک کنه

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : قطع وو وصل کردن اپتوترایاک

              نوشته اصلی توسط sarbaz13
              سلام
              دوستان
              الان من با bt139 6تا کنتاکتور رو قطع و وصل میکنم.
              ولی هر زمان که برق Ac رو وصل میکنم یا چند بار قطع و وصل میکنم .
              کنتاکتورها به دونه اینکه فرمانی به گیت ترایک برسه یک لحظه وصل میشن
              من این مشکل رو با عوض کردن ترایاک به bta24 حل کردم
              ولی الان یه مشکلی دیگه که هست الان با اپتو ترایاک که فرمان میدم وصل میشه
              ولی دیگه bta24 قطع نمیشه زمانی که به اپتو ترایاک رو قطع میکنم
              علت چی مستنونه باشه ؟
              جریان کنتاکتور ها رو در لحظه که به برق 220 وصل می کنم را گرفتم 0.02A بود.
              هر کاری هم که بگید کردم بازم نه bta24 قطع شد
              نه اون وصل شدن لحظه ای کنتاکتور بدون فرمان به گیتش
              حالا یکی بیاد کمک کنه
              اگر مشکلی بوده باشه، قطعاً با تعویض ترایاک حل نخواهد شد.
              شما یک شماتیک کامل از مداری که در ابتدا بسته بودین رو قرار بدین تا بشه ایراد کار رو پیدا کرد.
              *** يا راهي خواهم يافت، يا راهي خواهم ساخت ... ***

              دیدگاه

              لطفا صبر کنید...