ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.





اگر فرم ورود برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.









اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.









اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.





کاربران برچسب زده شده

نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7
  1. #1
    2010/12/18
    یزد
    663
    63

    راه اندازی کانتر سرعت بالای PLC دلتا

    سلام دوستان
    کسی میتونه منو راهنمایی کنه با ی نمونه کد لدر که چطور یک کانتر سرعت بالای دلتا رو راه بندازم ؟
    تشکر میکنم
    اشک هایی که پس از هر شکست ریخته میشوند همان عرق هاییست که برای پیروزی ریخته نشده است
  2. #2
    2006/05/19
    85
    0

    پاسخ : راه اندازی کانتر سرعت بالای PLC دلتا

    سلام
    خود برنامه یه ویزارد داره از اون استفاده کن
    اولش بگو که انکدرت چند فازه؟چند پالسه؟کدوم پالس استارت و کدوم پالس ریست می کنه؟
    بهتره از ویزارد استفاده کنی
  3. #3
    2010/12/18
    یزد
    663
    63

    پاسخ : راه اندازی کانتر سرعت بالای PLC دلتا

    ممنون از پاسختون انکدر 3 فاز هست من جهت رو نیاز ندارم تشخیص بدم و فقط میخوام خروجی z ک به ازای هر دور یک پالس میده رو بشمارم چیز خاصی نداره
    ویزاردش با چ عنوانی هست
    و آیا واسش ی برنامه نمونه ندارین ک از ویزارد نخواسته باشم استفاده کنم ؟
    ممنون ازتون
    اشک هایی که پس از هر شکست ریخته میشوند همان عرق هاییست که برای پیروزی ریخته نشده است
  4. #4
    2006/05/19
    85
    0

    پاسخ : راه اندازی کانتر سرعت بالای PLC دلتا

    فاز A یا B یا Z مهم نیست
    مهم اینه که سیم بندیت درست باشه
    اسم ویزاردش اگه اشتباه نکنم High Counter ؟بگرد اگه پیداش نکردی عکسش رو بفرستم
    راستی ورژن برنامت چنده؟؟
  5. #5
    2013/07/30
    1
    0

    پاسخ : راه اندازی کانتر سرعت بالای PLC دلتا

    سلام آقا مجید من و مهران روی یه پروژه کار میکنیم
    ممنون از راهنماییتون
    ویزارد رو پیدا کردیم
    ورژن برنامه هم 2.41
    این برنامه مشکلی داره یا نه
    توی این برنامه z رو به x0 وصل میکنیم
  6. #6
    2006/05/19
    85
    0

    پاسخ : راه اندازی کانتر سرعت بالای PLC دلتا

    می خای چی کار کنید؟؟
    مگه به انکدر وصل نکردید؟
    سرعت میخاید؟
  7. #7
    2010/12/18
    یزد
    663
    63

    پاسخ : راه اندازی کانتر سرعت بالای PLC دلتا

    حلش کردیم برنامه مشکلی نداشت اینکودرو میخوند پایه SS پی ال سی به زمین وصل نبود ! ورودی غیرفعال بود
    اشک هایی که پس از هر شکست ریخته میشوند همان عرق هاییست که برای پیروزی ریخته نشده است
نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7

موضوعات مشابه

  1. کمک در راه اندازی HMI و PLC دلتا (DELTA)
    توسط mo.bahramikhah در انجمن PLC
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2015/12/21, 10:36
  2. پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2015/08/22, 21:04
  3. کنترل پوزیشن و سرعت سروو موتور دلتا
    توسط taninpersian در انجمن PLC
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2014/07/15, 00:00
  4. کم آوردن LPC2368 در سرعت بالای 30MHz
    توسط m2babaey در انجمن NXP
    پاسخ: 13
    آخرين نوشته: 2013/03/10, 09:43
  5. کانتر سرعت بالا در LG
    توسط mahdisan در انجمن PLC
    پاسخ: 4
    آخرين نوشته: 2007/07/18, 08:55

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •