    2016/04/13
    1
    0

    چد اکثر چند تا ترانس 24ولت_6آمپر(144 وات) رو میشه همزمان به برق شهری وصل کرد؟؟؟؟

    سلام...
    من 78 تا دستگاه دارم که هرکدومشون یه آداپتور 24ولت میخورن و مصرفشون هم 6آمپر _ 140وات هست...

    میخواستم بدونم همه این 78 تا دستگاه رو میشه به برق شهری وصل کرد و همزمان استفاده کرد؟؟؟ یا برق شهری جوابگو نیست؟
    چه راه حل هایی دارید که با برق شهری بشه به نتیجه رسید؟
    یه تصویر هم برای درک بهتر گذاشتم
  2. #2
    2014/06/16
    1,156
    148

    پاسخ : چد اکثر چند تا ترانس 24ولت_6آمپر(144 وات) رو میشه همزمان به برق شهری وصل کرد؟؟؟؟

    p=VIcosfi
    توان(وات)=p
    ولتاژ=V=220
    cosfi=در اینجا چون سویچینگه 1 در نظر گرفته میشه.
    I=جریان
    خودت حساب کن چند آمپر میشه و شبکت چند آمپر میتونه بده.
    الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
  3. #3
    2013/09/21
    تهران
    1,024
    647

    پاسخ : چد اکثر چند تا ترانس 24ولت_6آمپر(144 وات) رو میشه همزمان به برق شهری وصل کرد؟؟؟؟

    دوست گرامی

    میتوانید جریان هر ترانس 24 ولت 6 آمپر 0.7 آمپر در نظر بگیرید .... حالا بستگی به انشعاب شما داره
    مثلا با کنتور 5 آمپر قدیمی حداکثر مشه 7 ترانش را تغذیه کرد
    با کنتور 15 آمپر 21 ترانش
    و با کنتورهای 35 آمپر دیجیتال جدید میشه تقریبا 50 ترانس
    به خاطر داشته باشید اینها حداکثر توان بود ...مثلا اگر 50 ترانس را تغذیه کنید دیگه حتی یک لامپ ساده را نمیشه روشن کرد
    برای افزایش تعداد ترانسها باید از انشعابی با قدرت بالاتر استفاده کرد

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

  4. #4
    2014/10/12
    تهران - تهران پارس
    2,740
    2,388

    پاسخ : چد اکثر چند تا ترانس 24ولت_6آمپر(144 وات) رو میشه همزمان به برق شهری وصل کرد؟؟؟؟

    با سلام:
    اگر در محل کار برق سه فاز 220 ولت 50 آمپردارید. هر 26 ترانس 24 ولت 6 آمپر را به یکی از فاز ها بدهید 3477 وات یا 3.477 کیلو وات ( در هر فاز حدود 11 کیلو وات که حدود 7.5 کیلو وات اضافه هم برای مصرف دیگر مصرف کننده ها)
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

موضوعات مشابه

  1. میشه همزمان از دوتا یوزارت atmega128 استفاده کرد؟
    توسط bahram1 در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 6
    آخرين نوشته: 2015/07/11, 18:03
  2. پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2012/10/30, 09:48
  3. آیا میشه یه پایه avr همزمان هم ورودی باشه هم خروجی ؟
    توسط tehran11 در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 6
    آخرين نوشته: 2010/02/21, 23:21
  4. یه مدار واسه شارژباطری اتومبیل با برق شهری (بهمراه مشخصات ترانس)
    توسط hadiadnani در انجمن مفاهیم پایه برق و الکترونیک
    پاسخ: 6
    آخرين نوشته: 2010/01/13, 16:53
  5. ایا میشه پیام نور را همزمان با رشته دیگر خوند
    توسط bnmo در انجمن دروس و مباحث دانشگاهي
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2009/11/14, 21:36

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •