با سلام
من در یک پروژه که با atmega64 و یک آیسی انرژی متر انجام دادم ، به مشکلی برخوردم . برای اندازه گیری جریان از یک ct استفاده کردم و برای مصرف کننده های مختلف جریان رو از آیسی خوندم برای بارهای اهمی مثل لامپ و اطو و حتی وسایلی مثل پنکه از 10 میلی آمپر تا 7.5 آمپر تست کردن و با دقت خیلی خوبی مقدار جریان بدست اومد . ولی وقتی جاروبرقی رو وصل میکنم و با توانهای مختلف تست میگیرم ، مقدار جریانی که بدست میارم بین 30 تا 40 درصد بیشتر از جریان واقعی هست !
آیا ممکنه جاروبرقی هارمونیکهایی رو توی برق درست کنه که اون هارمونیکها باعث افزایش جریان در ثانویه ct بشه و این اختلاف رو به وجود بیاره ؟
به نظر شما مشکل از کجاست و چطور میشه حلش کرد ؟
من در یک پروژه که با atmega64 و یک آیسی انرژی متر انجام دادم ، به مشکلی برخوردم . برای اندازه گیری جریان از یک ct استفاده کردم و برای مصرف کننده های مختلف جریان رو از آیسی خوندم برای بارهای اهمی مثل لامپ و اطو و حتی وسایلی مثل پنکه از 10 میلی آمپر تا 7.5 آمپر تست کردن و با دقت خیلی خوبی مقدار جریان بدست اومد . ولی وقتی جاروبرقی رو وصل میکنم و با توانهای مختلف تست میگیرم ، مقدار جریانی که بدست میارم بین 30 تا 40 درصد بیشتر از جریان واقعی هست !
آیا ممکنه جاروبرقی هارمونیکهایی رو توی برق درست کنه که اون هارمونیکها باعث افزایش جریان در ثانویه ct بشه و این اختلاف رو به وجود بیاره ؟
به نظر شما مشکل از کجاست و چطور میشه حلش کرد ؟
دیدگاه