    جبران شدت جریان لحظه ای در استارت کمپرسور(سوال)

    سلام.
    ما میخواهیم یک یخچال فریزر صندوقی با مصرف عادی 3 آمپر را بوسیله یک موتوربرق بنزینی 2000 وات روشن کنیم ولی شدت جریان لحظه ای برای استارت موتور یخچال 6 الی 7 برابر مصرف عادی میباشد یعنی در حدود 18 الی 21 آمپر.
    ایا راه حلی وجود دارد تا بتوان توان مورد نیاز در لحظه استارت را تامین کرد؟
    ممنون
    ویرایش توسط byalinejad : 2016/06/27 در ساعت 01:24
  2. #2
    2014/06/22
    مشهد
    502
    73

    پاسخ : جبران شدت جریان لحظه ای در استارت کمپرسور(سوال)

    نقل قول نوشته اصلی توسط byalinejad

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام.
    ما میخواهیم یک یخچال فریزر صندوقی با مصرف عادی 3 آمپر را بوسیله یک موتوربرق بنزینی 2000 وات روشن کنیم ولی شدت جریان لحظه ای برای استارت موتور یخچال 6 الی 7 برابر مصرف عادی میباشد یعنی در حدود 18 الی 21 آمپر.
    ایا راه حلی وجود دارد تا بتوان توان مورد نیاز در لحضه استارت را تامین کرد؟
    ممنون
    استفاده از خازن
  3. #3
    2016/06/26
    3
    1

    پاسخ : جبران شدت جریان لحظه ای در استارت کمپرسور(سوال)

    سلام دوست عزیز
    اگه زحمتی نیست میتونین توضیح بدین که از خازن در سیستم مذکور چطوری استفاده کنیم و ظرفیت و ولتاژ خازن باید چقدر باشه؟
    منونم
  4. #4
    2014/06/22
    مشهد
    502
    73

    پاسخ : جبران شدت جریان لحظه ای در استارت کمپرسور(سوال)

    خازن 400 ولت معمولا تو بازار به راحتی پیدا می شه مهم این هست که از ولتاژ شبکه بیشتر باشه و مقدار خازن هم براساس اینکه چقدر افت ولتاژ تو لحظه استارت رو می تونید تحمل کنید مشخص می شه فکر می کنم شما از این خازن های کولر ها بگیرید کارتون راه می افته اما بازم دوستان دیگه که تجربه انجام همچین کاری رو داشتن بیان بررسی کنن بهتر هست
  5. #5
    2014/10/16
    1,382
    1,466

    پاسخ : جبران شدت جریان لحظه ای در استارت کمپرسور(سوال)

    فقط اگه ظرفیت خازنهاتون رفت بالا مواظب جریانکشی اولیه خازن ها هم باشین
  6. #6
    2014/06/22
    مشهد
    502
    73

    پاسخ : جبران شدت جریان لحظه ای در استارت کمپرسور(سوال)

    نقل قول نوشته اصلی توسط Nima200

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    فقط اگه ظرفیت خازنهاتون رفت بالا مواظب جریانکشی اولیه خازن ها هم باشین
    اره اون رو با سلف می شه حل کرد
  7. #7
    2016/06/26
    3
    1

    پاسخ : جبران شدت جریان لحظه ای در استارت کمپرسور(سوال)

    ممنونم دوستان
  8. #8
    2013/03/24
    مشهد
    709
    94

    پاسخ : جبران شدت جریان لحظه ای در استارت کمپرسور(سوال)

    فکر کنم استفاده از سافت استارتر بتونه کمک کنه.
  9. #9
    2018/09/10
    1
    1

    پاسخ : جبران شدت جریان لحظه ای در استارت کمپرسور(سوال)

    با سلام به چه صورت میشه از بانک خازنی استفاده کرد؟ یعنی طرز بسته شدنش در مدار به چه شکل هست؟
  10. #10
    2008/11/04
    496
    494

    پاسخ : جبران شدت جریان لحظه ای در استارت کمپرسور(سوال)

    سلام،
    اونهایی گفتند: خازن میتونه کمک کننده باشه، چیزی از برق (مخصوصا توی صنعت) سر در نمیارند!!
    سافت استارتر هم برای مواردی که مصرف کننده از ابتدا زیر بار هست (مثل همین کمپرسور یخچال) کارایی نداره و احتمال آسیب دیدن مصرف کننده زیاده!!
    ...
    کاریش نمیشه کرد!
    در کل باید منبع انرژیت قابلیت تأمین این گونه جریان ها را داشته باشد!!
    البته اگه در حال حاضر موتور برقت میتونه یخچال رو روشن کنه، مشکلی نداره و بذار کارش رو بکنه!
    حالا یه دونه خازن 400VAC با ظرفیت 9 تا 18 میکروفاراد با کمپرسور موازی کنی، در کل بهتره (برا موارد دیگه!!).
    ...
    ◙◙◙◙◙ میخوام به دوستان یه کتاب معرفی کنم! وقت کردید، بخونید - اسمش هست قرآن، سال نشر 10، نویسنده: خدا . ◙◙◙◙◙
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 10

موضوعات مشابه

  1. جریان استارت بالاست مهتابی
    توسط Sadeghbakhshi در انجمن تاسيسات الكتريكي
    پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 2015/11/18, 20:29
  2. جریان راه اندازی هنگام استارت
    توسط Detector68 در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2014/11/12, 16:15
  3. سوال:مدار کمپرسور بادی
    توسط nazanin66 در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 12
    آخرين نوشته: 2011/01/04, 16:23
  4. سیم پیچ کمکی و جبران کننده موتور های جریان مستقیم
    توسط farhadsph در انجمن ترانسفورماتورها و ماشين هاي الکتريکي
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2008/10/02, 11:54
  5. جریان لحظه راه اندازی ترانسفورماتور
    توسط ahmadsa در انجمن ترانسفورماتورها و ماشين هاي الکتريکي
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2008/03/04, 10:01

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •