  1. #11
    2014/11/14
    ECA
    4,307
    3,012

    پاسخ : قطع شدن نول در مصرف کننده تک فاز (لامپ پروژکتور) در سیستم سه فاز و سوختن اکثر پروژکتورها

    نقل قول نوشته اصلی توسط hosein47

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام
    بنده از تمام کسانی که در این بحث شرکت کردند و نظر دادند خیلی خیلی ممنونم
    ببینید دوستان عزیز هنگامی که نول به هر دلیلی قطع میشه پروژکتوری که یه سرش مثلا به فاز R وصله اگه سر دیگش که به نول وصله درسته که قطع میشه ولی از طرف دیگه پروژکتوری که به فاز S وصله اونم سردیگش که به نول وصل بوده قطع میشه در نتیجه این دو پروژکتور با هم سری میشن و ولتاز کل اونا میشه 380 ولت . حالا فرض کنید یکی از پروژکتورها مثلا 500 وات باشه و دیگری 2000 وات به خاطر مقاومت فیلامان ها ولتاژ دو سر 500 واتی بالا میره و ولتاژ دو سر 2000 واتی پایین میاد که قطعا 500 واتی خواهد سوخت از طرفی همین پروژکتورها با پروژکتورهایی که روی فاز T قرار دارند بازهم سری میشن و به سوختن پروژکتور با وات پایین تر خیلی خوب کمک میکنه (متاسفانه)
    همینطور رله کنترل فاز هم متاسفانه هیچ کمکی نمیکنه مگر اینکه برای هر پروژکتور کنترل فاز یا بهتره بگیم محافظ فاز براش نصب بشه که فعلا صرفه اقتصادی نداره لطفا به این موضوع توجه داشته باشین که برق ورودی سه فازه و مصرف کننده ها تک فازند
    شما پروژکتور هارو به صورت اتسال ستاره ببند مشکلی پیش نمیاد..(یکم توی گوگل در موردش تحقیق کن )اتصال ستاره باشه سر هر لامپ 220ولت افت می کنه اگه مثلث باشه میشه380ولت

    بازم میگم قبول نداری یه سرچ کوچیک توی گوگل بزن یا بزار دوستان بیان واست توضیح بدن

    موفق باشی
    Proudly @real_ahmadi

    واسه اسمت بجنگ
  2. #12
    2008/12/04
    73
    7

    پاسخ : قطع شدن نول در مصرف کننده تک فاز (لامپ پروژکتور) در سیستم سه فاز و سوختن اکثر پروژکتورها

    نقل قول نوشته اصلی توسط مهندس احمدی

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    شما پروژکتور هارو به صورت اتسال ستاره ببند مشکلی پیش نمیاد..(یکم توی گوگل در موردش تحقیق کن )اتصال ستاره باشه سر هر لامپ 220ولت افت می کنه اگه مثلث باشه میشه380ولت

    بازم میگم قبول نداری یه سرچ کوچیک توی گوگل بزن یا بزار دوستان بیان واست توضیح بدن

    موفق باشی
    ممنون دوست عزیز مگه به لحاظ منطقی اینهمه پروژکتور رو بجز اتصال ستاره جور دیگه ای میشه بست
    همشون نول و یه فاز نیاز دارند تا روشن بشن
  3. #13
    2014/11/14
    ECA
    4,307
    3,012

    پاسخ : قطع شدن نول در مصرف کننده تک فاز (لامپ پروژکتور) در سیستم سه فاز و سوختن اکثر پروژکتورها

    نقل قول نوشته اصلی توسط hosein47

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    ممنون دوست عزیز مگه به لحاظ منطقی اینهمه پروژکتور رو بجز اتصال ستاره جور دیگه ای میشه بست
    همشون نول و یه فاز نیاز دارند تا روشن بشن
    شما بدون نول تست کن اگه روشن نشد نول وصل کن.....یه تحقیق بکن اخه نول میخواد چیکار وقتی یه طرف پروژکتور ها رو بهم وصل کنی یه نگاه به مدارات سه فاز در گوگل بنداز

    موفق باشی
    Proudly @real_ahmadi

    واسه اسمت بجنگ
  4. #14
    2013/03/18
    babol
    1,396
    668

    پاسخ : قطع شدن نول در مصرف کننده تک فاز (لامپ پروژکتور) در سیستم سه فاز و سوختن اکثر پروژکتورها

    شما اگه به قول آقای احمدی ستاره ببندی ، مرکز اتصالش یه نول به شما میده ، حالا چون بارتون نامتقارن هست ، ممکن این نول به وجود اومده از اتصال ستاره ، دارای ولتاژی باشه یعنی صفر نباشه ، برای همین هست که معمولا کنار جایی که قرار اتصال ستاره بشه چاه ارت میزنن و با سیمی چاه ارت رو وصل میکنن به مرکز اتصال ستاره ، تا ولتاژ نول برابر با صفر بشه و ولتاژ 220 رو برای فازها به ارمغان بیاره.

    حالا شما به احتمال زیاد همون جایی که قراره پرزکتورها رو ببندین ، خوب حتما کنتور برق داره دیگه ، اداره برقم همراه کنتور نول هم میده به شما ، اگه اینطور بود که مشکلی نیست ، حتی میتونید از یک فاز استفاده کنید.
    ولی اگه اینطور نبود شما طبق توضیحاتی که جناب احمدی گفتن اتصال ستاره ببندین ، جواب میگیرین حتما ، کاری به تعادلش نداشته باشین ، برای یه روز دو روز مشکلی پیش نمیآد .
    حالا شما میتونید برای 3 تا از پرژکتورها این آزمایش رو انجام بدید ، اگه نتیجه مورد نظر حاصل شد بقیه رو هم ببندید.
  5. #15
    2008/12/04
    73
    7

    پاسخ : قطع شدن نول در مصرف کننده تک فاز (لامپ پروژکتور) در سیستم سه فاز و سوختن اکثر پروژکتورها

    سلام
    دوستان عزیز من اجازه بدین من سوالم رو جور دیگه ای مطرح کنم
    فرض کنید حدود 50 عدد پروژکتور رو که تنوع توان دارند مثل چند تا 500 وات چندتا 1کیلووات و چند تا هم 2 کیلووات رو میخواین روشن کنید برق اصلی تون هم 3 فازه و اداره برق نصب کرده و تحویل داده این پروژکتورها رو چه جوری وصل میکنید تا روشن بشن؟
  6. #16
    2013/03/18
    babol
    1,396
    668

    پاسخ : قطع شدن نول در مصرف کننده تک فاز (لامپ پروژکتور) در سیستم سه فاز و سوختن اکثر پروژکتورها

    به این صورت کل پرژکتورها را تقسیم بر 3 میکنیم و تعداد بدست اومده رو به هم موازی میبندیم تا فقط دو تا سر سیم از این تعداد داشته باشیم برای یک فاز.
    و برای بقیه هم همین کار رو میکنیم ، که جمعا میشه 6 سر سیم که باید اتصال ستاره ببندیشون.

    یا باید هر ستا ستا پرژکتور رو بهم ستاره ببندی که دردسرش زیادتره.



    البته اگه ضمینه کاریتون برق نیست ، این کار رو انجام ندید ، چون امکان برق گرفتگیتون هست ، ولتاژ 380 خیلی بیشتر از 220 خطرناک تره.
    بدید یه برقکار .


    موفق باشید.
  7. #17
    2008/12/04
    73
    7

    پاسخ : قطع شدن نول در مصرف کننده تک فاز (لامپ پروژکتور) در سیستم سه فاز و سوختن اکثر پروژکتورها

    ممنون
    خب نول به کجا وصل میشه که 220 ولت به هر پروژکتور برسه؟
    حتما جوابتون مرکز ستاره باید به نول وصل بشه
    درسته ؟
    ویرایش توسط hosein47 : 2016/07/13 در ساعت 17:31
  8. #18
    2013/03/18
    babol
    1,396
    668

    پاسخ : قطع شدن نول در مصرف کننده تک فاز (لامپ پروژکتور) در سیستم سه فاز و سوختن اکثر پروژکتورها

    نقل قول نوشته اصلی توسط hosein47

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    ممنون
    خب نول به کجا وصل میشه که 220 ولت به هر پروژکتور برسه؟
    حتما جوابتون مرکز ستاره باید به نول وصل بشه
    درسته ؟
    نول به جایی وصل نمیشه ، مرکز ستاره خودش بهت نول میده !!!! حالا اگه بخای نول وصل کنی برای صفر شدن کامل مرکز ستاره ، بله همون مرکز ستارست.البته بهش میتونی ارت هم وصل کنی.


    در ضمن اگه نول داری نیاز نیست پرژکتورها رو ستاره ببندی . این حرفا در صورتیه که نول نداشته باشی اونجا.
  9. #19
    2008/12/04
    73
    7

    پاسخ : قطع شدن نول در مصرف کننده تک فاز (لامپ پروژکتور) در سیستم سه فاز و سوختن اکثر پروژکتورها

    سلام
    ممنون از پاسخ شما
    خب فرض کنیم به مرکز ستاره نول رو وصل نکنیم و در نظر بگیرید یکی از پروژکتورها 500 وات باشه و دیگری 2000 وات باشه در اینصورت فکر میکنید چه اتفاقی می افته؟
  10. #20
    2014/11/14
    ECA
    4,307
    3,012

    پاسخ : قطع شدن نول در مصرف کننده تک فاز (لامپ پروژکتور) در سیستم سه فاز و سوختن اکثر پروژکتورها

    نقل قول نوشته اصلی توسط hosein47

    مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

    عضویت

    سلام
    ممنون از پاسخ شما
    خب فرض کنیم به مرکز ستاره نول رو وصل نکنیم و در نظر بگیرید یکی از پروژکتورها 500 وات باشه و دیگری 2000 وات باشه در اینصورت فکر میکنید چه اتفاقی می افته؟
    سلام

    نترس مشکلی پیش نمیاد

    شما که اینقدر نگرانی چرا از کنتاکتور استفاده نمی کنی؟؟؟اینجوری 100درصد خیالت راحته و هیچ مشکلی هیچ وقت پیش نمیاد
    Proudly @real_ahmadi

    واسه اسمت بجنگ
صفحه 2 از 4 نخست 1234 آخرین
نمایش نتایج: از 11 به 20 از 37

موضوعات مشابه

  1. فروش لامپ پروژکتور SONY
    توسط bigbomber در انجمن تعمیر و نگهداری
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2015/08/07, 23:23
  2. مشکل سوختن تعداد زيادي لامپ کم مصرف
    توسط naseria_1364 در انجمن تاسیسات الکتریکی
    پاسخ: 7
    آخرين نوشته: 2014/12/08, 11:32
  3. سوختن لامپ چراغ
    توسط aliarc2003 در انجمن تعمیر و نگهداری
    پاسخ: 8
    آخرين نوشته: 2013/01/04, 22:38
  4. روش صحیح اتصال کیت لامپ کم مصرف(تک حبابه)به دو عدد لامپ مهتابی(لوله ای)
    توسط mapmap در انجمن مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2011/11/12, 06:47
  5. روشن كردن لامپ فلورسنت(مهتابي) با مدار ته لامپ كم مصرف
    توسط aminfafa در انجمن میکروکنترلرهای AVR
    پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 2011/07/12, 19:17

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •